Как определить ширину траншеи для кабельной канализации

Как определить ширину траншеи для кабельной канализации

Как определить ширину траншеи для кабельной канализации
 
Как определить ширину траншеи для кабельной канализации. Известна глубина 0,8 м
Похожие темы:Найти еще: кабельной канализации
Коэффициент при работах на высоте
... При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8" "1.8.27. В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту ...
Коэффициент на высоту производства монтажных работ
Автор: Татьяна. Добрый день! Прошу пояснить, как правильно понимать текст ТЧ ФЕРм8 "В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту ...
Высота производства монтажных работ. Коэффициенты высотности
Автор: Татьяна. Добрый день! Прошу пояснить, как правильно понимать текст ТЧ ФЕРм8 "В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту ...
Коэффициент при работах на высоте, прошу дать отсылку к какому-либо документу
... затратам труда следует применять коэффициенты: 1,05 при высоте св. 2 до 8 м; При этом в общих положениях в п 1.8.27. указано, ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту ...
 
Цитата
Людмилла пишет:
Как определить ширину траншеи для кабельной канализации. Известна глубина 0,8 м
По Вашим вводным - никак
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Цитата
Людмилла пишет:Как определить ширину траншеи для кабельной канализации. Известна глубина 0,8 м
По Вашим вводным - никак
Что ещё нужно? диаметр трубы 63  
 

минимум будет 0,5 , если 2 трубы (резервная) можно и 0,7. Дайте волю фантазии.

 
Цитата
Людмилла пишет:
Как определить ширину траншеи для кабельной канализации. Известна глубина 0,8 м
Существует альбом А5-92 прокладка кабелей напряжением до 35 кв в траншеях, в свободном доступе  в инете, возможно вы там для себя найдете данные
 
Цитата
Наталья пишет:
Дайте волю фантазии.
И кто потом за фантазии огребет?
 
уж прям огребет ))) а если будет не кабелеукладчик, а экскаватор - ширину ковша учитывать тоже нужно. если проектировщики не дают норм объемов, и разрезов и можно обосновать свои умозаключения, почему бы и не пофантазировать. В любом случае этот вопрос уместен внутри организации, а не на форуме.
 
Цитата
Наталья пишет:
минимум будет 0,5 , если 2 трубы (резервная) можно и 0,7. Дайте волю фантазии.  
Как вы вышли на эту ширину? Есть какой-то документ? Постоянно с этим сталкиваюсь, а проектировщики не предоставляют такой информации. Спасибо!
 
И приходит технадзор работы принимать... )))))))))))))) а там траншея 400х400х800, вместо некой хорошей фантазии, раза в 2 поширее
 
Цитата
Людмилла пишет:
Как вы вышли на эту ширину? Есть какой-то документ? Постоянно с этим сталкиваюсь, а проектировщики не предоставляют такой информации. Спасибо!
Таких проектировщиков на мыло надо сдавать. Должны быть разрезы и план (объем) земляных масс (работ), в т.ч. в ПОС-е
 

нам проектировщики говорят 0,5м. + экспертиза заворачивает ковш 0,25м3 (как раз 0,5 м), а для ковша 0,5м3 ширина кромки уже к 1 м идет.

 
Цитата
Наталья пишет:
нам проектировщики говорят
Я такие проекты назад вертаю, или предлагаю детишкам самим объёмы защищать... Упираются сначала, но потом, когда наступает черёд исполниловки и прилетает затрещина....
 
Людмилла, траншея Т2, размеры 0,4*0,3*0,9. Такой ответ устроит?))
 
.
 
Спасибо ИРине.Стр.22
Что-то не загружается челябинский журнал Стройкомплекс 1 (60) сентябрь 2015 .
Изменено: Таня - 26.10.2020 14:00:57
 
На производство земляных работ большое влияние оказывают физико-механические свойства грунтов: средняя плотность, влажность, сила внутреннего сцепления частиц, разрыхляемость.
Поэтому, в зависимости  от категории грунта, глубины заложения  кабеля, трубопровода,  основания фундамента здания и прочее,  выбираются размеры профиля траншеи  для безопасного производства производства работ прежде всего. Для этого существуют своды правил по проектированию и строительству, а также  нормы охраны труда  и правила безопасного производства работ.  Инженер-сметчик  обязан эти нормы знать, а не гадать на "кофейной гуще". Это его должностные обязанности.  
Изменено: Николай - 26.10.2020 17:11:17
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Николай, все это работа проектировщика, но никак не сметчика. Или сметчик уже считает профили траншеи, определяет категории грунтов?
Изменено: Игорь - 26.10.2020 17:11:12
 
Цитата
Игорь пишет:
Николай , все это работа проектировщика, но никак не сметчика. Или сметчик уже считает профили траншеи, определяет категории грунтов?
В большинстве контор так и есть :-(

Я на той неделе составил 10 программ ПНР по ЭОМ и ОПС. Так что дальше становится все чудесатее и чудесатее...

Ой, забыл, смотрел давеча проект по земляным раьотам, там детишку делов наворотили, обозначил ошибку.... прождал полторы недели, плюнул и сам сделал расчёт...
Изменено: сметчик_сметчик - 26.10.2020 17:17:08
 
Качество проектирования, я уже не говорю о качестве составления смет, на таком низком уровне, что уже давно "дно" пробито. Последний толковый проект и сметы видел 20 лет тому назад.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Николай пишет:
Последний толковый проект и сметы видел 20 лет тому назад.
кого ж вы так 20 лет мучили? что ни одной толковой сметы не составили...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
09. Форма М-29
Как добавить форму М-29 в программе Смета.ру
Документы сметчика
О применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ и производстве работ в зимнее время
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 11 марта 2024 г.)
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.