Измерение звукового давления

Измерение звукового давления

Измерение звукового давления
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли применять расценку на измерения звукового давления из ПНР вентиляции 3 сборник. или экологического 11 сборник. ? И на сколько вообще для системы СОУЭ это приминимо??? Если расценки брали из 10 монтажника.  
 
Вы хотите мягкое соединить с квадратным.  
 
Я этого не хочу, если можете помочь напишите конкретнее ответ. Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисавал.
 
Цитата
Елена пишет:
И на сколько вообще для системы СОУЭ это приминимо???
- не применимо.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Я могу понять, когда по ряду причин, обоснованных в ТЗ и в проекте, надлежит проверять уровень звука от работающего вентоборудования, но на кой ляд надо проверять уровень шума от громкоговорителей, что имеют стандартизированные параметры по звуку и их параметры определяются на основании принятых проектных решений. В проекте все это расписано (зона, уровень шума, акустика и пр.), и не берут такие расценки абы как. На моей памяти их несколько раз брали применительно, НО! только при проведении специсследований/спецпроверки помещений и оборудования, все это было связано с соблюдением гостайны и в т.ч. делались расчёты по пассивной защите ("шуманет" применяли и пр.).
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
но на кой ляд надо проверять уровень шума от громкоговорителей, что имеют стандартизированные параметры по звуку и их параметры определяются на основании принятых проектных решений.
СП 3.13130.2009
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Но при приемке бывает что уровень оказывается меньше... особенно в работающем цеху...
 
Цитата
Алексей пишет:
Но при приемке бывает что уровень оказывается меньше... особенно в работающем цеху...
Превосходно, при обосновании в проекте и в ТЗ на проектирование, хоть луну жаренную с неба...
Кроме чего, согласно всей нормативке, ОПС монтируются в готовом для этого объекте, когда все оборудование установлено и включено на постоянную схему работы, на что должен быть акт готовности к монтажу. Кроме чего повторюсь, уровень шума должен быть определён проектом, в т.ч. и в цеху. На все или почти на все оборудование имеются показатели шума, есть (должны быть проведены) акустические и прочие расчеты...
Изменено: сметчик_сметчик - 27.10.2020 13:29:11
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
На все или почти на все оборудование имеются показатели шума, есть (должны быть проведены) акустические и прочие расчеты...
покажите на вскидку хоть 1 проект с госуслуг, где такие расчеты есть...

Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Превосходно, при обосновании в проекте и в ТЗ на проектирование, хоть луну жаренную с неба...
да нет в проектах такого... обоснование делается в программе ПНР...

а там заказчик требует все что захочет... меня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но зак не верит расчетам...
кстати, расчет количества огнетушителей на месте проведения ПНР ОПС заставил делать... в этой же программе...
 
Цитата
Алексей пишет:
да нет в проектах такого... обоснование делается в программе ПНР...
Поверите, если скажу, что бывает? Но все мои проекты были связаны с Гостайной, потому никак не могу Ваше любопытство удовлетворить.
 
Цитата
Алексей пишет:
еня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но зак не верит расчетам...
Разве это противоречит мои словам, что указанные выше работы надо обосновать в ТЗ?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Поверите, если скажу, что бывает? Но все мои проекты были связаны с Гостайной, потому никак не могу Ваше любопытство удовлетворить.
что бывает, могу поверить. но больше верю тому, что это единичные проекты, покрытые гостайной... в обычных проектах такого нет...
 
Алексей, последние годы из-за полного упадка в образовании и отсутствия опыта работы все проекты кривые
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Алексей, последние годы из-за полного упадка в образовании и отсутствия опыта работы все проекты кривые
поэтому и приходится выполнять эту работу...
Цитата
Елена пишет:
и даже протокол измерений нарисавал.
и форма его есть... только вот расценок прямых на это дело нет... не смогли изобрести...
хотя ФЕРп03-02-095-01 по составу работ и применяемому при этом оборудованию вполне подходит. Только 40% регулировки нужно убрать из нее. и коэф. по ОП п.1.3.11 0,3 применить... первичные испытания он должен был при монтаже выполнить, если по м10 монтаж оповещателей брал...
 
согласна, что много кривого и выдуманного. но программу ПНР нарисовали и протокол тоже. Технадзор все согласовал. Поэтому ищу варианты правильно отклонить. или же расценку уменьшить коэф. или еще что-то предложить.
 
Цитата
Елена пишет:
согласна, что много кривого и выдуманного. но программу ПНР нарисовали и протокол тоже. Технадзор все согласовал. Поэтому ищу варианты правильно отклонить. или же расценку уменьшить коэф. или еще что-то предложить. Москва
Отлично. В правильной программе ПНР заложены и расценки, по которым будете работы выполнять. Если нет другой расценки на звук, берите те, что нашли.  
 
Елена,расценку я вам назвал. коэффициенты тоже... 0,3*0,6 = 0,18
157,18 * 0,18 = 28,29 в базе, примерно 1000 рублей в текущих получится, что вполне адекватно пройти с шумомером по помещениям и написать акты...
 
Алексей, работаю я в ТСН. за 1000 рублей пройти да адекватно. но у меня хотя в одном случает 800 тыс в другом 5 лямов. и все из-за кучи громкоговорителей. около 300.  
 
Алексей, а 40% убрать это к чему относиться?  
 
Цитата
Елена пишет:
Алексей, а 40% убрать это к чему относиться?  
Алексей точнее где найти в тех части про них. что именно 40%, а не 50 или 60.
 
Цитата
Елена пишет:
Алексей точнее где найти в тех части про них. что именно 40%, а не 50 или 60.
это структура ПНР по расценке.
Регулировка - 40% ее не будет. оповещатели не регулируются.
остается 40% измерения, 10% подготовительные работы (это программу пнр писали и приборы готовили) и 10% заключительные работы (составление актов).

0,3 - коэф. на повторные испытания. у вас все работы идентичные. еще на подготовительные и заключительные работы можно коэф. 0,8 применить. как на работы вхолостую, и остается итоговый коэф. 0,168
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Коэффициенты к итогам - справочник (4.6)
Видеоурок показывает, как использовать справочник и выборочное применение в программе ГрандСмета.
Представление Работы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Работы (диаграмма Ганта) в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на III квартал 2023 года
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 ноября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.