Расценка в смету на прокладку кабеля витая пара сети скс, телефонизация.

Расценка в смету на прокладку кабеля витая пара сети скс, телефонизация.

Расценка в смету на прокладку кабеля витая пара сети скс, телефонизация.
 
Подскажите расценку на прокладку кабеля витая пара в сетях СКС и телефонизация.
по  конструкциям металлическим - м10-01-054-02
по стенам - м10-01-055-03
в кабель-канале пластиковом ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценку
в гофротрубе ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценку
в гофротрубе в траншее ?- м10-06-026-01

 
Изменено: Света - 30.06.2021 20:40:13
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки
Автор: Андрей. Здравствуйте, вопрос следующий: Сметной документацией предусмотрена прокладка кабеля по эстакаде в лотке 5000м (работа по прокладке) и 5000м кабеля(материал), по факту лотка оказалось 3500м и 1000м по требованию заказчика оставили ...
Оформление отдельных КС-2 на монтаж (кабеля) и сам материал.
Автор: Николай. Здравствуйте! Вопрос: Подрядчику необходимо выполнить работы по прокладке 3 км. кабеля. За отчетный период оформлены акты КС-2 - первая на прокладку кабеля (без отражения материала) и вторая на сам материал (без отражения ...
Трассировка, шурф, прокол кабеля
Автор: ProSlave. "Анастасия пишет: Путем прокола кабеля по диаметру с замыканием жил можно выполнить проверку наличия или отсутствия напряжения в ремонтируемом кабеле." :D Это шутка какая-то?...
Суммарное сечение кабеля
Автор: zhanna. Для затягивания кабеля (ВВГнг 5?16 суммарное сечение которого составляет 80 мм2) в трубу д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной ...
 
Света, все это вам зарежут и скажут брать по м8, ссылаясь на то что расценки из раздела "станционное оборудование" и "городские линии связи". Есть такая тенденция.
Цитата
Света пишет:
в кабель-канале пластиковом ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценкув гофротрубе ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценку
м8 опять же, только так.
есть и в м10, но это лдя экранированных коробов ФЕРм10-04-018-11(12)
 
Соглашусь ,это все м8.
Изменено: Liza - 01.07.2021 08:45:54
 
Цитата
Света пишет:
по  конструкциям металлическим - м 10-01-054-02 по стенам - м 10-01-055-03
- если только у Вас действительно от 10 км.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Света пишет:
в кабель-канале пластиковом ?
ФЕРм08-02-399-01 Провод в коробах
Цитата
Света пишет:
в гофротрубе ?
ФЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке
Цитата
Света пишет:
в гофротрубе в траншее ?
ФЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке
Цитата
Света пишет:
по стенам
По стенам без гофры ФЕРм08-02-403-03 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
Цитата
Света пишет:
по  конструкциям металлическим
ФЕРм08-02-405-01 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
 я использую несколько видов прокладки кабеля:
ФЕРм08-02-409-09 прокладка гофры отдельно
ФЕРм08-02-412-02 затягивание кабеля в гофру первичное
ФЕРм08-02-412-09 если несколько кабелей в гофре
ФЕРм10-08-005-02 свободная прокладка кабеля и запас
ФЕРм08-02-390-03 прокладка пластикового короба для кабеля (кабель-канал)
ФЕРм08-02-399-01 прокладка провода в кабель-канале
ФЕРм10-06-036-01 это для перекрытий в штробе
ФЕРм 08-02-411-01 металлорукав (защищенный аналог гофры)
ферм08-02-398-02 провод в лотках
ферм08-02-400-01 провод по перфорированым профилям
ферм08-02-147-01 кабель по установленным конструкциям и лоткам
ну как-то так. там еще варианты есть...
 
Цитата
Максим пишет:
если только у Вас действительно от 10 км.
1.10.15. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и св. 50 км определяются по расценкам
табл. 10-01-054 с коэффициентом к затратам труда рабочих, эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов): 1,1-до 10 км, 0,8-свыше 50 км.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод - дополнительно (6.4)
В данном видеоуроке пользователь узнает о дополнительных возможностях ресурсного метода и о проверке результатов в программе ГрандСмета.
Состав базы 2001 года (2.2)
Из данного видеоурока по программе ГрандСмета пользователь сможет узнать о составе базы 2001 года – государственных элементных сметных норм.
Документы сметчика
Типовая технологическая карта на устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия повышенной заводской готовности
Индексы СМР на 1 кв. 2020 г Свердловская обл
Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.