Как уменьшить сумму ПНР на охранно-пожарную сигнализацию

Как уменьшить сумму ПНР на охранно-пожарную сигнализацию

Как уменьшить сумму ПНР на охранно-пожарную сигнализацию
 
Уважаемые форумчане здравствуйте. Пожалуйста подскажите, сумму на ПНР получается огромной. Берем Е102-01-002-09 на 80 каналов + У102-01-002-10 на 46 каналов. Всего 126 каналов. Охрано-пожарная сигнализация в небольшом двухэтажном здании, а получается сумма космическая. Какие я вправе коэффициенты применить?  В техчасти есть структура ПНР. и указано что подготовительные работы составляют 35% (изучение документации, осмотр и пр), а они же при монтаже выполнялись, может их исключить из ПНР? и в методических рекомендациях указано, что если монтаж и ПНР одной организацией делаются то к=0,8 применяют. Спасибо за помощь.
 
А почему у вас II категория сложности? Для ОПС берите I-ю.  Могу ошибаться, но число каналов у вас великовато. Сколько установлено извещателей?
Ну и про 80% верно, ПНР "вхолостую".
 
Алена, Вы посчитайте Фи и Фу. Могу я за вас = 0,5 и вот: "все что у вас получилось" * 0,5
 
Игорь,у нас извещателей вибрационных 35шт, магнитоконтактных 11шт
 
Цитата
Цитата
Игорь пишет:
Для ОПС берите I
С какого перепуга?!
Цитата
ProSlave пишет:
Вы посчитайте Фи и Фу. Могу я за вас = 0,5 и вот: "все что у вас получилось" * 0,5
На простую АСУ коэффициент не рассчитывается
 
Цитата
Алена пишет:
что если монтаж и ПНР одной организацией делаются то к=0,8 применяют
Это тока для Москвы
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
На простую АСУ коэффициент не рассчитывается
поясните, со ссылкой на Т.Ч желательно.
Изменено: ProSlave - 13.01.2021 12:30:23
 

2.2.2. Базовая расценка для сложной системы, имеющей в своем составе подсистемы с разной категорией технической сложности, определяется применением к соответствующей базовой расценке для системы I категории технической сложности коэффициента сложности (С), рассчитываемого по формуле:

[img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img] (1)

где:

[img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img], [img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img], [img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img] - общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и управления относимых к подсистемам соответственно, I, II, III категории технической сложности;

[img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img] (1.1)

В этом случае базовая расценка для сложной системы рассчитывается по формуле:

[img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img] (2)

или при 1 < С < 1,313 [img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img] (2.1)

при 1,313 < С < 1,566 [img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img] (2.2)

2.2.3. При определении затрат на пусконаладочные работы для учета характеристики конкретной системы к базовой расценке ([img]unsaved:///TGSBrowserUtilsWindow.htm[/img]) следует применять следующие коэффициенты:

 
Цитата
Алена пишет:
извещателей вибрационных 35шт, магнитоконтактных 11шт
Вот и будет у Вас каналов: 35+11=46
 
Цитата
ProSlave пишет:
Могу я за вас = 0,5
А енто зависит от кол-ва каналов аи ;-)
 
ProSlave,спасибо. я с этими расчетами столкнулась 1 раз. Это мне надо все количество каналов умножить на 0,5??? в п.2.2.4 указано что Фи и Фу перемножаются
 
Цитата
Алена пишет:
Это мне надо все количество каналов умножить на 0,5??? в п.2.2.4 указано что Фи и Фу перемножаются
Для этого, если у Вас АСУ сложная, следует определить: вид каналов и рассчитать три весовых коэффициента
И может статься, К будет больше 1
Изменено: сметчик_сметчик - 13.01.2021 13:09:31
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
А енто зависит от кол-ва каналов аи
Конечно зависит, но в 99% Рб=0,5 )))  
 
Цитата
Алена пишет:
п.2.2.4 указано что Фи и Фу перемножаются
= Рб = 0,5. Начисляете 0,5 к ПЗ и все.
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
С какого перепуга?!
Обоснуйте обратное
 
Если Вас не сильно затруднит, поройтесь в поиске, я давеча отвечал на этот вопрос
 
сметчик_сметчик,у нас есть еще контроллер линии связи1шт, адресный расширитель 2шт, оповещатель 2шт, кнопрка тревожная 17шт. блок сигнально-пусковой 4шт, блок контрольно-пусковой 1шт и пр. Это я тоже все складываю и добавляю к извещателям?
 
Если контроллеры и иже сними  не является пультом или терминалом, да, УОИ - оповещатели, следует брать с понижающим коэффициентом из ТЧ (СМ. таблицы со списками каналов и термины и определения)
 
Цитата
ProSlave пишет:
Алена, Вы посчитайте Фи и Фу. Могу я за вас = 0,5 и вот: "все что у вас получилось" * 0,5
согласна, Делали такой расчет на ПС, если не ошибаюсь там в основном информационные каналы, так и получается коэффициент технической сложности  к=0,5  
 
Цитата
Лариса пишет:
согласна, Делали такой расчет на ПС, если не ошибаюсь там в основном информационные каналы, так и получается коэффициент технической сложности  к=0,5  
Сколько у Вас Каи?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
ГРАНД-Смета. Часть 14. Ресурсный метод
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте сметы ресурсным методом. 1. Введение 00:23 Чем ресурсный метод отличается от базисно-индексного? 2. С использованием каталога текущих цен 01:44 Как загрузить текущие цены в смету из ценника? 04:4...
Документы сметчика
О порядке  учета дополнительных затрат на прокладку коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель)  при монтаже кондиционеров и сплит систем
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О понятии «изменение видов выполняемых работ» по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия при применении нормы подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.