Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильнее расценить установку фитингов Hy Lok. DK Lok на резьбе. Мы раньше брали как ФЕРм11-08-002-04 применительно. Недавно нам сделали замечание, сказали брать как арматуру муфтовую. Это же очень дорого.
Как правильнее расценить установку фитингов HY lok
05.02.2021 11:41:47 | |
05.02.2021 11:59:06
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
05.02.2021 12:02:43
1
Изменено: | |
05.02.2021 12:03:48
На прокладку труб применяем сборник М12. Трубопровод технологический. Но ведь фитинги - это не арматура
| |
05.02.2021 12:13:41 Татьяна, если вы прокладываете по таблице 12-01-001 - то эти затраты включены. В 12 сборнике половина расценок предполагает монтаж из готовых узлов, соответственно нужно брать расценки на сборку этих узлов.
Изменено: Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
05.02.2021 12:22:49
А если прокладываем по таблице М12-07-02? Это КиП. Там затраты на фитинги учтены?
| |
05.02.2021 12:57:39 Татьяна, В ТЕРм части 12 отдела 7 учтены затраты на: горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м; гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом; маркировку; изготовление и монтаж блоков трубных проводок. - непонятно почему Вы прокладываете по этой расценке, но в ней уже включена сборка блоков.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | ||||