Добрый день! Мы подрядная организация. Осуществляется монтаж 2-х модульной БКТП, габариты модулей 3,25х7х3м, масса каждого 12т. Была применена расценка ФЕРм37-01-013-11, заказчик при проверке, в свою очередь, предложил использовать ФЕР25-16-001-04 (Установка на фундаменты блок-боксов). Хотя по составу работ предложенная расценка и похожа на первоначальную, но взята из сборника на монтаж магистральных трубопроводов и содержит специфичные ресурсы, наподобие трубоукладчиков и вездеходов. Возможно ли использование подобных расценок при монтаже блочных подстанций или эти работы ограничены сборником ФЕРм37?
Какие применять расценки при монтаже блочных подстанций - БКТП
22.03.2021 12:43:58 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаже станций
Расценка на монтаж блочно-модульной насосной станции
Автор: Irina. Добрый день. Подскажите расценку на монтаж блочно-модульной насосной станции в ТЕР (насосная станция полностью собрана, необходимо ее только опустить в котлован и закрепить).
Автор: Irina. Добрый день. Подскажите расценку на монтаж блочно-модульной насосной станции в ТЕР (насосная станция полностью собрана, необходимо ее только опустить в котлован и закрепить).
Расшифровка единиц измерения по отделу 3, разделу 3 Ферм 10
Автор: ProSlave. Анна, ну вы спросите у них как они тогда понимают это: Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: свыше 500 монтаж станции. - количеством ЧЕГО выше 500? Не станций же. Тут явно речь идет о номерах, а не о станциях.
Автор: ProSlave. Анна, ну вы спросите у них как они тогда понимают это: Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: свыше 500 монтаж станции. - количеством ЧЕГО выше 500? Не станций же. Тут явно речь идет о номерах, а не о станциях.
Насосная станция противопожарного (хоз-питьевого) водоснабжения
Автор: Наталья. Добрый день. Необходимо подобрать расценку на монтаж Насосной станции противопожарного (хоз-питьевого) водоснабжения. Станция ANTARUS 2 MLH4-40/GPRS (1 раб., 1 резер.) - комплект. Беру расценку ФЕРм17-02-051-01, но сомневаюсь....
Автор: Наталья. Добрый день. Необходимо подобрать расценку на монтаж Насосной станции противопожарного (хоз-питьевого) водоснабжения. Станция ANTARUS 2 MLH4-40/GPRS (1 раб., 1 резер.) - комплект. Беру расценку ФЕРм17-02-051-01, но сомневаюсь....
Расценка на монтаж бака с насосной станцией
Автор: Любовь. Доброе утро! ПОМОГИТЕ!!! Расценка на монтаж бака V=0.5 м3 с насосной станцией jp 700pa-24l.
Автор: Любовь. Доброе утро! ПОМОГИТЕ!!! Расценка на монтаж бака V=0.5 м3 с насосной станцией jp 700pa-24l.
Монтаж станции повышения давления
Автор: максим. Доброе утро! Подскажите как расценить- монтаж станции повышения давления воды GRUNDFOS MULTY - 2 S CMV 5-9
Автор: максим. Доброе утро! Подскажите как расценить- монтаж станции повышения давления воды GRUNDFOS MULTY - 2 S CMV 5-9
22.03.2021 12:59:02
| |||
22.03.2021 13:06:56
![]() ![]() Вопрос почему не по м8 ? Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
22.03.2021 13:29:37
| |||
22.03.2021 13:35:14
| |||
22.03.2021 13:52:35 Алексей, м 08-01-025-01 чем не устраивает? Подстанция комплектная трансформаторная. У нас экспертиза принимает только ее (или - 02).
| |
22.03.2021 14:03:47
| |||
22.03.2021 14:05:18
| |||
22.03.2021 14:12:16
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||||
22.03.2021 14:22:37
| |||
22.03.2021 14:31:57
| |||
22.03.2021 14:37:26
![]() ![]() У нас по обычно привозят Корпус - внутри РУНН и РУВН установлены без цоколей, т.к. расключение с ними невозможно; вся мелочь, ЩРН, ЩСН, и прочее - навалом, по месту монтируется. Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
22.03.2021 14:52:53
| |||||
22.03.2021 15:09:54
![]()
![]() ![]() Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||||||||
22.03.2021 15:21:21
| |||
22.03.2021 15:23:14
| |||
22.03.2021 15:25:12
| |||||
22.03.2021 15:27:24
| |||
22.03.2021 15:29:08 Алексей, вы кроме как критиковать что-то еще на форуме делаете? Вот серьезно. Повторюсь: наша экспертиза для КТП (что в бетоне, что металлические) пропускает только по м8. Или по м37, что реже.
| |
22.03.2021 15:32:29
| ||||