Работы по устройству контура заземления до требуемого значения

Работы по устройству контура заземления до требуемого значения

Работы по устройству контура заземления до требуемого значения
 
Подскажите пожалуйста как в смете правильно расценить "Работы по устройству контура заземления до требуемого значения, с подтверждением электролабораторией"
Похожие темы:Найти еще: заземления
Заземление опор освещения
Автор: VLADI. "олеся пишет: о какой расценке  брать заземление опор освещения комплектом ШИП" Состав работ должен быть в соответствовать проекту и какой нибудь инструкции по устройству ...
Прошу проверить смету на Устройство заземления
Автор: Галина Вантурина. Тогда все нормально. Разделите только свои работы по полосе 4х40 на внешний и внутренний контур заземления. Читайте прим.1  Состоящее из магистрали защитного заземления и наружного контура заземления. Магистраль защитного заземления ...
Входит ли в состав работ проверка контура заземления или имеется отдельный ИЕР
Автор: Размик. Здравствуйте! Имеется 2 проекта: 1. Монтаж высоковольтной опоры 220 кВ; 2. Общий контур заземления. В первом проекте, на листе общих данных дается ссылка, что монтаж заземления осуществляется согласно второго проекта.  Обоснования ...
Прошу проверить смету на Устройство заземления
... Александра. "Галина Вантурина пишет: Тогда все нормально. Разделите только свои работы по полосе 4х40 на внешний и внутренний контур заземления. Читайте прим.1 Состоящее из магистрали защитного заземления и наружного контура заземления. Магистраль защитного заземления ...
Как правильно расценить заземление опор по позициям ВОР
Автор: Mur Mur. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно расценить заземление опор по позициям ВОР: 1. Установка плашечных зажимов для повторного заземления ПС-1-1-А 2. Установка зажимов для переносного заземления ...
 
1. по п01 замеряете сопротивление грунта и контура
2. отдаете данные проектировщику чтобы он посчитал количество и расстановку дополнительных заземлителей
3. по выданным чертежам откапываете в нужных местах существующий контур и забиваете там заземлители
4. повторяете пункт 1
5. если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...

вариант 2

1. откапываете существующий контур по расценке ФЕР01-02-059-01
2. после добавления соли по п01 замеряете сопротивление грунта и контура
3. если замер неудовлетворительный повторяете пункты 1 и 2 до нужного результата.
 
Цитата
Алексей пишет:
если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...
И через год-другой ЗУ окислится, истончится и не выдаст нужных параметров по сопротивлению :-)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И через год-другой ЗУ окислится, истончится и не выдаст нужных параметров по сопротивлению
если все правильно сделано, то не окислится... корабли не по одному году в морской воде ходят и не истончаются, только от ракушек чистят...
 
Цитата
Алексей пишет:
закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...
Алексей, подскажите а зачем соль? тоже стало интересно
 
ВСН 015-89

2.3.31. На участках с высоким удельным сопротивлением грунт обрабатывают химическим способом в месте устройства заземлителей или заменяют насыпным грунтом с небольшим удельным сопротивлением, или оборудуют заглубленные или глубинные заземлители.

2.3.32. При обработке грунта поваренной солью отрывают котлован диаметром 3-5 м вокруг стержневого заземлителя и наполняют его слоями измельченного грунта и поваренной СОЛИ из расчета 8-10 кг на 1 м длины заземлителя. Обработка снижает сопротивление заземлителя в 3-4 раза. Каждые 2-4 года подобную обработку солью следует повторять. Траншеи соединительных шин солью не обрабатывают.

2.3.33. При обработке грунта с небольшим удельным сопротивлением для каждого стержневого заземлителя отрывают котлован радиусом 1,5-2 м и глубиной, равной длине заземлителя плюс 0,8 м. После установки заземлителя котлован заполняют грунтом с небольшим удельным сопротивлением и утрамбовывают.
 
Цитата
Алексей пишет:
если все правильно сделано, то не окислится... корабли не по одному году в морской воде ходят и не истончаются, только от ракушек чистят..
Чтобы уравнять шансы корабля и ЗУ, следует все ЗУ свинцовым суриком пройти? Подсаливают военные, когда надо в чистом поле машинку с радаром или еще чем заземлить, а вот на стационарных ЗУ подсаливают, чтобы сдаться по-быстрому, когда не могут по-быстрому, или по-правильному, сопротивление обеспечить
 
Данные работы проводяться в помещении  
 
Цитата
ProSlave пишет:
ВСН 015-89
Оно применимо для ФЕР/ТЕР?
 
Цитата
Алексей пишет:
1. по п01 замеряете сопротивление грунта и контура2. отдаете данные проектировщику чтобы он посчитал количество и расстановку дополнительных заземлителей3. по выданным чертежам откапываете в нужных местах существующий контур и забиваете там заземлители4. повторяете пункт 15. если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...вариант 21. откапываете существующий контур по расценке ФЕР01-02-059-012. после добавления соли по п01 замеряете сопротивление грунта и контура3. если замер неудовлетворительный повторяете пункты 1 и 2 до нужного результата.
Гениально. Спасибо.  
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Оно применимо для ФЕР/ТЕР?
так же как все СНиПы, ГОСТы, СП и прочие...
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Подсаливают военные, когда надо в чистом поле машинку с радаром или еще чем заземлить, а вот на стационарных ЗУ подсаливают, чтобы сдаться по-быстрому, когда не могут по-быстрому, или по-правильному, сопротивление обеспечить
я и предложил 2 варианта, которые могут привести к одинаковому результату...
есть еще один конечно. но его сложно расценить...
пописать на заземлители перед замером  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
пописать на заземлители перед замером    
Мне нравится ход Ваших мыслей :-)
И пригласить побольше коллег, друзей и родственников, чтобы результат лучше был
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И пригласить побольше коллег, друзей и родственников, чтобы результат лучше был
и закупить побольше пива с соленой рыбой...  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
и закупить побольше пива с соленой рыбой.. :D
как заманчиво звучит.... запахло весной друзья :D  
 
Пора сметную поляну собирать?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Пора сметную поляну собирать?
Ой я только ЗА! всё обсудим и придем к единому мнению! :D  
 
У Алексея в Оренбурге, у Вас в Питере, или еще где? ;-)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
У Алексея в Оренбурге, у Вас в Питере, или еще где?
В Оренбурге не была... будет хороший повод посетить
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
В Оренбурге не была... будет хороший повод посетить
приезжайте. баней, пивом рыбой угощу. еще и в снегу можно покупаться пару недель...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета: сравнение баз данных «ГЭСН 2020, ФЕР 2020» и «ГЭСН 2017, ФЕР 2017»
Материал к XXVII Всероссийскому семинару с обзором нормативной базы "ГЭСН-2020, ФЕР-2020", а также ее сравнение с нормативной базой "ГЭСН-2017, ФЕР-2017"
Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия
Дополнения № 60 к ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.