Воздуховоды: спор по поводу правильности расчета количества

Воздуховоды: спор по поводу правильности расчета количества

Воздуховоды: спор по поводу правильности расчета количества
 
Всем доброго дня.

Люди добрые и грамотные, помогите разобраться. Считаю установку воздуховодов. Возник спор по поводу правильности расчета количества
1. ТЕР20-01-001-02 (Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм) расчитывается на ед.изм "100 м2 поверхности воздуховодов". Если у меня воздуховод 100*200 и его 120м, то площадь поверхности будет составлять 72м2. Верно?
2. В ТСЦ (материалы) воздуховод идет в "м2". Т.е. количество будет 0,1*0,2*120=2,4м2 или все же надо брать по площади поверхности?
Прошу помогите пожалуйста.  
Изменено: сметчик - 14.05.2021 06:43:02
Похожие темы:Найти еще: воздуховоды
Прокладка воздуховодов, толщиной 1,5 мм - по какой расценке лучше взять
Автор: Elena. Здравствуйте! Есть воздуховод 1200х1200, толщина оц.стали 1,5 мм. Прокладку данного воздуховода по какой расценке лучше взять?
Отводы, переходы, заглушки в смете на вентиляцию
Автор: Триэль. Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста -в  "ФССЦ-19.1.01.03-0077 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (для толщины 0,8 мм)" учтены фасонные части или нет (отводы, переходы,...
Замена труб воздуховода на крыше
Автор: Екатерина. Доброго всем вечера! Производственное здание очень старой постройки, через здание идут стальные (НЕоцинкованные воздуховоды) и на крышу выводятся трубы стальные неоцинкованные, окрашены уже много раз, диаметр 200мм Поставили задачу осметить смену кровли ...
Ценообразование для фасонных частей вентиляции.
Автор: Гость. По стечению обстоятельств досталось оборудование по изготовлению воздуховодов. Производство запущено. Только не понятно с ценообразованием. Есть ли общая формула для определения конечной цены. Или существует ...
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
... расценке ФЕРп02-01-002-03 «Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10»  -Система воздуховодов: взяла по ФЕРп03-01-022-01 «Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5», плюс ФЕРп03-01-041-02 «Определение ...
 
Цитата
сметчик пишет:
0,1*0,2*1,2=0,024м2
(0,1+0,2)*2*1,2=0,72 м2
С чего решили, что воздуховоды у Вас нормальные?
 
Так указывает проектировщик. Площадь поверхности расчитывается из суммы площадей всех сторон, т.е. 0,1*2*120 + 0,2*2*120 = 72м2
 
Цитата
сметчик пишет:
Так указывает проектировщик.
и реально указал давление за вентилятором?
 
Нет конечно. Для меня сейчас важнее понять, по ТСЦ указано в м2. Это имеется в виду по площади всех сторон или нет?
Изменено: сметчик - 13.05.2021 09:18:37
 
Цитата
сметчик пишет:
Нет конечно. Для меня сейчас важнее понять, по ТСЦ указано в м2. Это имеется в виду по площади всех сторон или нет?
Тогда вас могут опустить, а ну как воздуховоды магистральные? С площадью какие проблемы? Это ж математика: периметр умножить на длину.
 
http://helpeng.ru/ov/vent_square_duct
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
а ну как воздуховоды магистральные?
Ну нельзя же быть таким жестоким...  :)  
Изменено: Николай - 13.05.2021 10:02:15
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Николай пишет:
Ну нельзя же быть таким жестоким...    
"И ты, Брут" (с) тут чего, одни заказчики собрались? ;-)
 
Цитата
Максим пишет:
http://helpeng.ru/ov/vent_square_duct
Спасибо вам, Максим, большое!
 
сметчик, подобных много, мне просто в этой удобно считать.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Максим, а площадь врезки воротниковой Вы как берёте?. Заранее спасибо за ответ.
 
Татьяна, как переход рассчитайте площадь. Главное знать длину врезки.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
http://helpeng.ru/ov/vent_square_duct
Спасибо! Утащила себе  
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы пересчета в текущие цены (5.6)
Благодаря этому видеоуроку станет понятно, как совершать автоматическую загрузку индексов из сборника программы ГрандСмета.
Расчёт индивидуальных норм НР
ГРАНД-Смета 6. Расчёт индивидуальных норм НР
Документы сметчика
Изменения в федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Презентационные материалы свая СМОТ железобетонная свая с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline
Техническая информация для проектирования противопучинная оболочка ОСПТ Reline для свай
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.