Какую расценку правильно применить к установке AIRNED-M6L

Какую расценку правильно применить к установке AIRNED-M6L

Какую расценку правильно применить к установке AIRNED-M6L
 
Добрый день, уважаемые сметчики.
Подскажите пожалуйста, какую расценку будет правильно применить к установке AIRNED-M6L? Насколько я понимаю это центральный кондиционер, еще и двухэтажный.
 
ФЕР20-06-002-02
 
Ирина, спасибо Вам огромное!!!
 
Центральный кондиционер, это не только приточка, там и блоки теплообмена, нагреватели, оросители, холодильники, 2-4 фильтра, глушители, различные функциональные камеры, "двухэтажный" - значит вполне вероятно что вторая половина еще и вытяжка (два вентилятора, вполне возможно и несколько движков). Так что если расписан состав блоков (он должен быть расписан, даже для ПНР)  то лучше монтаж поблочно взять
от м20-06-002 до м20-06-017
Изменено: Николай - 18.05.2021 09:19:35
 
Цитата
Николай пишет:
ак что если расписан состав блоков (он должен быть расписан, даже для ПНР)  то лучше монтаж поблочно взять
нет, надо смотреть поставку (документы производителя) , если они идут в составе установки, то дополнительно ничего брать не нужно
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
нет, надо смотреть поставку (документы производителя) , если они идут в составе установки, то дополнительно ничего брать не нужно
Вы берете расценку на каждую секцию? или одну расценку на всю установку?
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Максим, одну на установку, см. состав работ:

1 Установка секций камеры, заслонок или клапанов.
2 Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов.
3 Присоединение камер к трубопроводам.
4 Опробование камеры.
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
1 Установка секций камеры, заслонок или клапанов.
- этого очень мало. Количество не указано, а приточка на 10 м3/час может состоять как из 3-4 камер так и из 13-14.
Изменено: Максим - 18.05.2021 10:49:31
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Еще раз, это не приточная установка, где вентилятор да фильтр с глушителем. Это Центральный кондиционер, у него как минимум 10-12 секций. Секция орошения, и два двигателя на два канала: приточную и вытяжную вентиляцию. А расценку 20-06-002-02 очень любят "рекомендовать" заказчики а не производственники, типа и так сойдет.
 
Цитата
Максим пишет:
- количество не указано
Да, комплектацию мы не знаем, известно только что самый маленький типоразмер взят в левом исполнении.

Цитата
Максим пишет:
может состоять как из 3-4 камер так и из 13-14
Может, см. состав работ, там конкретное количество секций камер не указано
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Может, см. состав работ, там конкретное количество секций камер не указано
- ну дык в том и вопрос, поднять / собрать / обвязать - 4 секции и 13 - это наверное разные трудозатраты?

Цитата
Николай пишет:
Еще раз, это не приточная установка, где вентилятор да фильтр с глушителем. Это Центральный кондиционер, у него как минимум 10-12 секций. Секция орошения, и два двигателя на два канала: приточную и вытяжную вентиляцию. А расценку 20-06-002-02 очень любят "рекомендовать" заказчики а не производственники, типа и так сойдет.
- с этим всё понятно, у Вас какое предложение? В плане монтажа камеры не шибко отличаются (фланцы, гайки, болты, прокладки) , только типоразмер и вес.
Изменено: Максим - 18.05.2021 11:33:02
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
В спецификации указано: "AIRNED-M6L/K1/P1/F1/G1/N1.2/V1.0.P45.R-7.5x30/H1/F7/F9/B1+P/2B1/2H1/2F1/2G2/2V1.0.P40.R-4x30/2P1/2K1".
Это то, из чего состоит эта установка:
К1 - заслонка вертикальная
Р1 - боковая торцевая панель с гибкой вставкой
F1 - секция фильтра класса EU4
G1 - приточная часть рекуператора
N1. - секция водяного нагрева
2 - рядность теплообменника
V1.0.P45.R-7.5x30 - секция вентилятора, где V1 - выброс воздуха прямо, 0- короткая длина секции, Р45 - диаметр рабочего колеса в см., R- необходимо внешне частотное регулир., 7,5 - мощность двигателя в кВт, 30 - число оборотов двигателя уменьшенное в 100 раз в об/мин.
H1- секция шумопоглащения

ну и т.д.  
 
Максим, Николай, какие Ваши предложения?




Инструкция по монтажу  - http://conditionery.ru/wp/wp-content/uploads/2015/12/pasport_airned.pdf
 
Цитата
Николай пишет:
Это Центральный кондиционер, у него как минимум 10-12 секций. Секция орошения, и два двигателя на два канала: приточную и вытяжную вентиляцию. А расценку 20-06-002-02 очень любят "рекомендовать" заказчики а не производственники, типа и так сойдет.
Соглашусь. Беру обычно сборку блоков в секции, их порядка 10-15 штук, и потом отдельно монтаж приточной установки 1 шт.  + по мк отдельно монтаж рамы основания. Разногласий с заказчиком не было. Стоимость выходит адекватная.
20-06-002-02  со стоимостью монтажа в 10 тыс рублей никак не отражает трудозатрат по монтажу установки в тонну весом из 15 отдельных блоков со всеми соединениями и подключениями.
 
Цитата
Liza пишет:
Беру обычно сборку блоков в секции,
Секции AIRNED-M6L поставляются в собранном виде.  
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Секции AIRNED-M6L поставляются в собранном виде.
секции понятно, но их там 13 штук.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
секции понятно, но их там 13 штук.
И вес, как я уточнила, даже не тонна, а полторы. Даже просто перекидать  полторы тонны за 10 тыс это не так, чтоб сильно дорого, а еще смонтировать так чтобы все потом запустилось..... Ну не знаю, может есть желающие на такую работу......
 
Цитата
Liza пишет:
Беру обычно сборку блоков в секции, их порядка 10-15 штук, и потом отдельно монтаж приточной установки 1 шт.
- что за блоки? расценка имею ввиду. Основной гемор в этой работе и дотащить все секции до места установки )
Изменено: Максим - 18.05.2021 14:09:06
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
их там 13 штук.
10 :)  
 
Ирина Иванчикова,  вы считаете секцию охлаждения и секцию обогрева за одну ? Тут как посчитать смотря, некоторые фланцы присоединительные тоже за секцию считают )
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Автозагрузка цен
Гранд-Смета 7. Автозагрузка цен
ГРАНД-Смета. Часть 07. Работа с позициями в фактических ценах
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении в смету стоимости материалов и обрудования по фактическим ценам. 1. Материалы по фактическим ценам 00:19 Как вручную добавить в смету несколько позиций с фактической стоимостью? 04:04 Как учесть...
Документы сметчика
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты жилищно-гражданского строительства".
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24.05.2021 г.)
Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.