Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на прокладку кабеля в помещении в гофтрубе.(наружное освещение) Спасибо.
Ответы
 
А ведь вы правы. ФЕРм08-02-148-01 для кабелей не суммарного сечения 16мм2, а для кабеля с сечением фазной жилы 16мм2, например для кабеля 3х16.

Получается, для 5х2,5 и 5х6 расценки ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412
Похожие темы:Найти еще: кабеля трубе
Засыпка траншеи песком
... траншеи песком? Если засыпка, то ФЕР01-01-033-04+ФЕР01-02-005-01+учесть п.1.1.9 ОП ФЕР01 Если защитный слой, то уточните для чего он (может быть постель под кабель, трубы). Тогда это совсем другие расценки
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... применяются. Да экспертиза искоса смотрит на эту расценку не пропускает ее. Здесь проблема в установке коробок ответвительных при прокладке кабеля в гофре трубе. Расценка ФЕРм08-02-409-09 самая прямая, но почему то в составе работ отсутствую установки ответвительных коробок. а в ФЕРм08-02-409-01 есть установка ...
Установка выключателей автоматических
... затраты на установку аппаратов и приборов в щиты определяются по нормам (расценкам) раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03 сборника. 2. Прокладку кабеля в гофрированной трубе - ПВХ рекомендуется определять по Сборнику на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» по нормам (расценкам) 08-02-413, применительно....
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Суммарное сечение кабеля
... д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной расценкой и предлагает применить ТЕРм08-02-412-03 мотивируя тем, что кабель данного сечения не возможно затянуть в трубу д.32 мм Прав ли заказчик?
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
А ведь вы правы. ФЕРм08-02-148-01 для кабелей не суммарного сечения 16мм2, а для кабеля с сечением фазной жилы 16мм2, например для кабеля 3х16.
с чего вы придумали такую муть? 148-1 кабель до 1 кг, а это может быть и ВВГ3х2,5, если он предназначен для запитки какого-то насоса или вентилятора...
сообщение 11 обмозгуйте...
 
Цитата
Алексей пишет:
с чего вы придумали такую муть? 148-1 кабель до 1 кг, а это может быть и ВВГ3х2,5, если он предназначен для запитки какого-то насоса или вентилятора...сообщение 11 обмозгуйте...
А где вы были с 8 до 11?! Прочитайте все обсуждение, чтобы не делать такие заявления. Речь шла о наружном освещении и выборе расценок для кабеля сечением 5х2,5 и 5х6. Вывод таков: Электропроводки, выполненные проводами всех сечений и кабелем сечением фазных жил до
16мм2 нормируется по ФЕРм08 отдел 2, раздел 6 (ПУЭ раздел 2 гл. 2.1, п.2.1.1),  свыше 16мм2 - ФЕРм08 отдел 2, раздел 1 (ПУЭ раздел 2 гл. 2.3).
Изменено: Елена Барсукова - 10.06.2021 20:52:03
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Вывод таков: Электропроводки, выполненные проводами всех сечений и кабелем сечением фазных жил до16мм2 нормируется по ФЕРм08 отдел 2, раздел 6 (ПУЭ раздел 2 гл. 2.1, п.2.1.1),  свыше 16мм2 - ФЕРм08 отдел 2, раздел 1 (ПУЭ раздел 2 гл. 2.3).
я же уже сказал. вы эту хрень не говорите больше никогда и никому...
 
Цитата
Алексей пишет:
я же уже сказал. вы эту хрень не говорите больше никогда и никому...
Отлично, если вы опровергнете и предложите взамен ПУЭ другой норматив. Сами понимаете, "муть", "хрень", и "я уже сказал" - не аргументы.
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Отлично, если вы опровергнете и предложите взамен ПУЭ другой норматив. Сами понимаете, "муть", "хрень", и "я уже сказал" - не аргументы.
Нашли с кем спорить, в самом деле, лучше б прислушались.
Изменено: RRRinka - 11.06.2021 10:00:56
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сметно-нормативные базы (14)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа со сметно-нормативными базами
Применение индексов перевода (5)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Документы сметчика
Инструкция по составлению проектно-сметной документации Федеральная служба геодезии и картографии России
МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 1. МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. МДС 81-39.2005. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 3.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.