Как правильно расценить присоединение стояка ГВС

Как правильно расценить присоединение стояка ГВС

Как правильно расценить присоединение стояка ГВС
 
Добрый день! подскажите как правильно расценить присоединение стояка ГВС. Была прокладка новой трассы диаметром 63, с помощью тройников присоединили стояки гвс. Это расценивать  как прокладка трубопровода 16-03-002-...?
Похожие темы:Найти еще: присоединение
Как правильно расценить присоединение к прибору
Автор: Екатерина. Добрый день. Как правильно расценить присоединение к прибору? Есть прибор (сигнализатор) устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ  2*2*1 в металлорукаве. 1.монтаж ...
Присоединение сифонного отвода с краном трехходовым
Автор: Светлана. Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно расценить присоединение сифонного  отвода ОС 100 М20х1,5 L 400 мм к крану трехходовому? Дело происходит в котельной, делаю обвязку насоса.P.S. установки манометра ...
Присоединение приборов.
Автор: ProSlave. "Екатерина пишет: присоединение жил - ТЕРм11-08-001-02 "Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец"" в вашем случае ...
Еще раз по подключению кабеля - как привильно расценить
... силовых щита ЩР. 3. Далее новый дополнительный ППУ, ЩА и приборы. 1. ГЭСНм08-03-575-01 "Прибор или аппарат" - для Авт.выключатели 2. ГЭСНм08-02-144-03 "Присоединение к зажимам жил..." - это от ВРУ к новым ЩР. Объем = кол-во жил *2 (присоединение в сущ.ВРУ + присоединение в ЩР) 3. ГЭСНм08-03-572-04 - "Блок ...
Протяжка клеммных колодок и разборных соединений эл.схемы цепей генератора
... разделу №6 ФЕРм08 включает соединение жил, поэтому дополнительно не учитывается. "...Разборных соединений эл.схемы цепей генератора" -это присоединение жил кабеля по ФЕРм08-02-144, согласно ТЧ п.1.8.29."Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение (slink://local/pn=7?...
 
Новичок, Да
 
Спасибо)
 
Новичок, у Вас новое строительство или ремонт? Если ремонт, то нет конечно. Нужно что то брать + Вам нужно отключить трассу - слить с ее воду - трасса может быть стальной - нужно врезать переход и т.д. В нормах 16-03-002 - не учтено это.
Изменено: Максим - 08.12.2021 15:33:09
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Старую (полипропиленовую трассу) меняли на новую (полипропилен). проложили новую рядом со старой(заполнили), постепенно сливали стояки и присоединяли  по очереди к новой трассе.
 
Новичок, всё понял. В таком случае стояки у Вас были слиты, а тройники впаяли в момент прокладки трассы что учтено нормами 16-03-002.
Изменено: Максим - 08.12.2021 16:58:47
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
А может еще подскажете как расценить демонтаж полипропиленовой трассы, ведь 65-1-1 не подходит?  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 4. Поправки и начисления, концовки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Применение поправок и начислений. 2.Отличие поправок от начислений. 3. Локальный сметный расчет с НДС и по УСН. 4. Варианты шаблонов концовок.
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Документы сметчика
Сентябрь 2018. ТСН. Сборник   сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности.
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.