Доброго всем дня.
Прошу, подскажите, для трансформатора "Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Д/Y" какие целесообразно применить расценки для пусконаладочных работ.
Сам как-то даже без предположений, впервые с таким столкнулся.
 
Q E, Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам (smetnoedelo.ru) ; Рекомендации по ПНР электротехнических устройств и ОПС. (smetnoedelo.ru) может это вам поможет, и нужна программа пусконаладочных работ, рекомендую прочитать "Методику определения сметной стоимости ..., приказ № 421 Минстроя России" с п.122.
Изменено: Ольга - 22.06.2021 08:01:15
 
На основании ПУЭ-7 п.1.8.16.
ФЕРп01-02-002-02 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА, шт.
ФЕРп01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов, измерение
ФЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, шт.
ФЕРп01-11-029-02 Испытание трансформаторного масла: на пробой, испытание.
Согласуйте с заказчиком.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Ольга пишет:
Q E,  Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам (smetnoedelo.ru)  ;  Рекомендации по ПНР электротехнических устройств и ОПС. (smetnoedelo.ru)  может это вам поможет, и нужна программа пусконаладочных работ, рекомендую прочитать "Методику определения сметной стоимости ..., приказ № 421 Минстроя России" с п.122.
Помогло, благодарю.
 
Сергей Чинаев, но это же явно не все. транс должен быть заземлен, подключен к высокой и низкой стороне... ну и защиты минимальные хотя бы... + ФЕРп01-13-001-01 как минимум.  
 
Алексей, по-вашему мнению расценка ФЕРм08-02-472-02 "Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)" может подойти для заземления?
В ПНР для вышеуказанного трансформатора добавил пока следующее:
1) ФЕРп01-02-002-02 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА, шт.;
2) ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
3) ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя;
4) ФЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, шт.- по высокой стороне.
Изменено: Q E - 22.06.2021 15:57:21
 
Цитата
Q E пишет:
Алексей, по-вашему мнению расценка ФЕРм 08-02-472-02  "Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)" может подойти для заземления?
если в земле, то да.
Цитата
Q E пишет:
В ПНР для вышеуказанного трансформатора добавил пока следующее:
а это?
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
ФЕРп 01-11-028-02  Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов, измерениеФЕРп 01-11-024-02  Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, шт.ФЕРп 01-11-029-02  Испытание трансформаторного масла: на пробой, испытание.
и вообще. Согласно неутвержденным пока дополнениям к методике 421/пр к смете на ПНР должна программа ПНР прикладываться с графиком
 
1) ФЕРп01-02-002-02 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА, шт.;
2) ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
3) ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя;
4) ФЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, шт.- по высокой стороне.;
5) ФЕРп01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов, измерение;
6) ФЕРп01-11-029-02 Испытание трансформаторного масла: на пробой, испытание;
7) ФЕРп01-13-001-01 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.

Насколько я понимаю, дополнение пока не утверждено, поэтому хотелось бы обойтись без программы ПНР.
Изменено: Q E - 22.06.2021 16:16:55
 
Цитата
Q E пишет:
Насколько я понимаю, дополнение пока не утверждено, поэтому хотелось бы обойтись без программы ПНР.
не утверждено, но московская экспертиза без них не принимает... да и частные заказчики оттуда тоже. в регионах пока только монополисты типа транснефть, трансгаз и подобные...
 
Вот оно как. Учтем.
А пока возьму для ПНР возьму все семь расценок из предыдущего сообщения. Попробую согласовать с Заказчиком.
За советы - спасибо.
 
Цитата
Q E пишет:
7) ФЕРп 01-13-001-01  Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
Зачем вам эта расценка?
Тех. часть ФЕРп01 п.1.1.100.
Расценки по отделу 13 применяются только при условии,
что налаженные в составе электроустановки устройства или в составе агрегата механизмы, или в составе технологического комплекса агрегаты
требуют совместной регулировки и настройки с целью обеспечения надежной работы
для заданного проектом технологического процесса электроустановки, агрегата или технологического комплекса.
Изменено: Сергей Чинаев - 22.06.2021 17:19:25
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Сергей Чинаев,вы считаете что РЗА и ПА для трансформатора не нужна? даже при его замене на аналогичный? ПТЭЭП откройте и почитайте какие испытания необходимо выполнить при капремонте КТП. И просто представьте, что на одной из отходящих линий КЗ произошло. Не слышали никогда как трансформаторы взрываются и горят?
Можете посмотреть...
Изменено: Алексей - 23.06.2021 05:20:18
 
Цитата
Алексей пишет:
Сергей Чинаев ,вы считаете что РЗА и ПА для трансформатора не нужна?
Релейная защита и автоматика (РЗА) и противоаварийная автоматика (ПА). Не знаю нужны или не нужны, я не проектировщик. Если РЗА и ПА нужны, значит нужна и их пусконаладка.

Цитата
Алексей пишет:
ПТЭЭП откройте и почитайте какие испытания необходимо выполнить при капремонте КТП

КТП - это комплектная трансформаторная подстанция.
Цитата
Q E пишет:
Прошу, подскажите, для трансформатора "Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Д/Y" какие целесообразно применить расценки для пусконаладочных работ.
В вопросе написано о пусконаладке трансформатора.
Цитата
Алексей пишет:
Сергей Чинаев , но это же явно не все. транс должен быть заземлен, подключен к высокой и низкой стороне... ну и защиты минимальные хотя бы... + ФЕРп 01-13-001-01  как минимум.  
Зачем вам эта расценка ФЕРп 01-13-001-01?
Цитата
Алексей пишет:
Не слышали никогда как трансформаторы взрываются и горят?
При чем здесь мой вопрос про расценку ФЕРп 01-13-001-01 "Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт." ?
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Алексей пишет:
и вообще. Согласно неутвержденным пока дополнениям к методике 421/пр к смете на ПНР должна программа ПНР прикладываться с графиком
Алексей, а можно ссылочку на вышеупомянутый документ, дополнение к методике, где сказано, что к смете должна прикладываться программа с графиком. В самом приказе я что-то не обнаружил ничего подобного.
 
судя по удалению тем админами ссылки на полезные сторонние ресурсы здесь не приветствуются. ненутарализм главенствует в мозгах отходов фурсенко...
 
Цитата
Q E пишет:
Алексей, а можно ссылочку на вышеупомянутый документ, дополнение к методике, где сказано, что к смете должна прикладываться программа с графиком. В самом приказе я что-то не обнаружил ничего подобного.
Это Приказ Минстроя РФ № 258/пр от 26.04.2021, пункт 27.
http://rostovexp.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82­%2026.04.2021%20%E2%84%...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Структура программы (2.1)
Видеоурок по ГрандСмете рассказывает о структуре программы о том, как выбрать и подключить региональную базу. Также пользовать сможет узнать о существующих типах нормативов.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25 октября 2023 г.)
Техническая информация для проектирования противопучинная оболочка ОСПТ Reline для свай
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.