Помогите с подбором расценки на установку монтажных связей


Страницы: 1
RSS
Помогите с подбором расценки на установку монтажных связей
 
По смете предоставленной заказчиком монтажные связи учтены по расценке ТЕР-2001-31  07-01-044-03, по факту получается гораздо больший расход электродов ,примерно по 18 см на 1 узел. Также считаю заниженной трудоёмкость. Как мне доказать, что тут более правомочно использовать расценку 07-01-044-01.
Монтажные связи идут из стальной полосы или уголка, соединяются бетонный панели между собой
 
Может я туплю, но ТЕР07-01-044-01 дешевле.
А в принципе, я б чертежами помахала перед сметчиком. Там чётко прослеживается дополнительная расценка 07-01-044-01. Не верит, пусть читает КЖ, спрашивает у ГИПа.
 
Нет, Наталья, в 044-01 зарплата почти в 4 раза выше, чем в 044-03...

Олег, смотрите на ресурсы расценок:
в 044-01 это горячекатанная арматурная сталь...,
а в 044-03 это конструктивные элементы вспомогательного назначения...
Что же ближе по идее к стальной полосе и уголкам? ;)
 
Расценка дешевле, но я хочу применить трудоёмкость и расход электродов. Уголки обвариваются по контуру и электрода зависают на прорабах. Может есть какая-то другая расценка на соединение жб панелей между собой?
 
ТЕР-2001-31 07-01-044-03.  Монтажные связи идут из стальной полосы или уголка, соединяются бетонный панели между собой.
В  вопросе  отсутствует  характеристика  панелей:  самонесущие,  навесные,  панели  ж/б  заборов,  здание  с  колоннами  или  без  колонн,  петлевые  выпуски  или  плоские  закладные  элементы.  Нет  ссылки  и  на  типовую  серию  узлов.  Исходя  из  неопределенности  и  ответ  может  быть  таким  же.
1.  Для  связей-скоб,  накладок  из  арматуры  на  сварке  -  ФЕР  07-01-044-01.
2.  Для  навесных  панелей  -  ФЕР  07-01-044-03  или  04.
3.  Для  панелей  ж/б  заборов  -  ФЕР  07-01-054-01,  ФЕР  07-01-054-02,  ФЕР  07-01-054-03.
 
Для заказчика ведь ваши проблемы...фиолетово ;) Расценка дороже, и ему это не нравится :S
Расход электродов должен быть чем-то обоснован, кроме ваших слов. Что по этому поводу говорится в СНиП? Ищите документы, которые подтвердят бОльший расход.
 
Здание панельное, плиты несущие, крепятся меду собой монтажными связями, потом заделка швов. Узлы по альбомам узлов КБ им. Якушева (так в проекте указано). Вопрос в том, что явно занижена в смете трудоёмкость и расход материалов
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором "Триол" Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Триол"
ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.