Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом

Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом

Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом
 
Добрый день, монтируется ЗРА с Ду400 с пневмоприводом. Принята расценка ТЕРм12-12-001-17
К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ
1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;

Означает ли это что после монтажа ЗРА необходимо проверить работу пневмопривода? или же исполнитель должен только смонтировать ЗРА?

Суть ситуации в следующем:
ЗРА монтирует одна организация, а поневмошланги подключает другая, следовательно и проверить работоспособность ЗРА возможно только после подключения

А разрыв между монтажом и подключением большой, правомерно ли заставлять монтажную организацию ожидать подключения ЗРА?
И вообще должны ли монтажники в данном случае что либо изобретать и для проверки работоспособности привода?
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Расценки по Реле
Автор: Карина. Доброе утро дорогие специалисты! Может у кого есть смета, впервые столкнулась с реле, помогите пожалуйста...В ведомости:  1. Монтаж реле АПВ 2. Монтаж указательных реле 3. Монтаж промежуточных реле 4. Монтаж реле времени (вроде как нашла расценку м10-01-039-06, если правильно....
Прошу скинуть смету на монтаж грузового мачтового подъёмника
Автор: Ирина. Прошу скинуть смету на монтаж грузового мачтового подъёмника: (монтаж основания подъёмника, подключение к эл. сети, пусконаладка, монтаж второй секции, рядовой ...
Расценки на монтаж футбольных ворот, монтаж скамеек с навесом и монтаж поручней
Автор: Ирина. Работаю в базе ТСН. Помогите найти расценки на монтаж футбольных ворот, монтаж скамеек с навесом и монтаж поручней из нержавейки. Может у кого есть готовая смета в этой базе? Заранее благодарю!...
Система "Струна". Правильность применения расценок
Автор: Елена. Доброе всем утро!!! Подскажите пожалуйста, правильно ли я подбираю расценки на следующие виды работ: 1. Монтаж системы "Струна" (ТЕРм11-02-032-01) 2. Монтаж вентиля запорного фланцевого (ТЕРм12-14-020-03) 3. Монтаж предохранителя огневого (ТЕР09-02-015-03) ...
Как осметить датчики температуры
Автор: Елена. Добрый день Всем!!! Подскажите пожалуйста, как осметить следующие позиции: 1.Монтаж датчика PWD12 2.Монтаж базовго блока RWS200 3.Монтаж барометра PTB 110 4.Монтаж бесконтактный датчик температуры поверхности дороги ...
 
Цитата
Artem пишет:
Означает ли это что после монтажа ЗРА необходимо проверить работу пневмопривода? или же исполнитель должен только смонтировать ЗРА?
Приложение 12.4. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования.
Цитата
1. Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование).
Приемо-сдаточные испытания пневмопривода проводит ОТК на предприятии-изготовителе.
Монтаж, подготовка к работе пневмоприводов должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на пневмопривод, входящей в комплект поставки.
Подрядчик должен выполнить пробный запуск пневмопривода с подключением к компрессору по временной схеме. На пневмопривод подать давление воздуха, проверить работоспособность пневмопривода и арматуры, открыв и закрыв её несколько раз.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Подрядчик должен выполнить пробный запуск пневмопривода с подключением к компрессору по временной схеме
Из вашего сообщения мало что понял, понимаю что завод изготовитель должен был проверить. В паспорте нет указаний о проверке привода. Но вот на основании чего подрядчик должен городить временную схему и что то там проверять? Ведь это затраты.
 
Цитата
Artem пишет:
на основании чего подрядчик должен городить временную схему и что то там проверять?
Цитата
Artem пишет:
К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;
Затраты в смете учтены.
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Монтаж, подготовка к работе пневмоприводов должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на пневмопривод, входящей в комплект поставки.
Нужно выполнить пробный запуск, чтобы убедиться в работоспособности оборудования для приемки работы, иначе придется
Цитата
Artem пишет:
монтажную организацию ожидать подключения ЗРА
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Цитата Artem  пишет:К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;Затраты в смете учтены.
С одной стороны да, но с другой нельзя ли  расценивать данный коэффициент как усложняющий фактор, ЗРА с пневмоприводом, явно тяжелее чем с ручным, отсюда и добавка 15%  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 5. Концовки, базовые поправки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Отличия в концовках ОСН от УСН. 2. Настройки окна локальной сметы. 3. Применение базовых поправок.
08. Форма КС-2
Как создать и распечатать форму КС-2 в программе Смета.ру
Документы сметчика
O признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 515/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на затраты труда в строительстве
Май 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.