как расценить замену плит потолочных Армстронг при ремонте подвесных потолков
 
15-01-047-15 (демонтаж и устройство)с соответствующими коэффициентами
 
ТЕРр63-12-1 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до
 
Расценка ФЕР15-01-047-15. Состав работ: 1. Установка элементов крепления. 02. Сборка и установка каркасов. 03. Облицовка плитами потолков. В сообщении №3812 говорится только о замене плит, а значит демонтажу подлежат только плиты. Работы 1,2 состава работ по демонтажу и монтажу выполняться не будут. Из этого следует, что расценка 15-01-047-15 с лихвой покроет все затраты по ремонту.
 
В общем-то, в устройстве потолков Армстронг работой является именно устройство каркаса. Сами же плиты просто уложены. Поэтому, считаю, что расценка 15-01-047-15 для смены плит завышена, некорректна и неуместна.
А вот расценка 63-12-1, которую предложила Ирина, по составу работ самое то (и удалить из нее все лишние ресурсы).
 
Нет, мне кажется, расценка 63-12-1 для замены листов гипсокартона в потолках, к которым гипсокартон приклеен. "Армстронг" это совсем другое.
 
Да, Наталья, и я предложила слишком дорогую расценку :cheer: поскольку ГКЛ приклеен, а Армстронг просто лежит на каркасе без какого-либо укрепления ;) Но это самое близкое и недорогое из того, что есть (может еще что-то найдется столь же простое, как снятие/укладка плит Армстронга?)
.....А если честно ;) то мы всегда для таких работ брали по 15 с понижающим 0,8 разборку и по 15 укладку новых плит :cheer: :cheer: Поскольку мало кто знает, что на самом-то деле заменить плиточки Армстронга - это полная ерунда, которую и расценивать-то стыдно (особенно, если речь идет о 2-5 плитах :blush: )
 
Спасибо за отклик :) у меня те же варианты,думаю по 15- большое не соответствие ,вот эту применила ЕНиР 8-3-10
 
У меня была похожая ситуация.... :)
Выходили из неё методом счёта:
прим. ФЕР 15-01-047-15 :: Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (снятие и обратная установка потолочных панелей "Армстронг")
+ применяли:
- понижающий коэффициент для отделочных работ – 0,27 определён исходя из трудозатрат на снятие и обратную установку потолочных панелей "Армстронг" без учета материалов
(27,8 чел.-ч/102,46 чел.-ч=0,27, где: 27,8 чел.-ч – трудозатраты на снятие и установку 100м2 панелей (на снятие и установку 1 панели площадью 0,36м2 уходит до 6 минут или 0,1 часа);102,46 чел.-ч – общие трудозатраты по расценке ФЕР 15-01-047-15)

может поможет чем нибудь!
P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Окно сметно-нормативной базы - ССЦ в ПП SmetaWIZARD
Описание работы со сборниками средних сметных цен (ССЦ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Поиск материалов по шифру, наименованию.
Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по АСУ ТП В пособии изложены общие принципы составления смет на пусконаладочные работы по АСУ ТП. Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2010г. Разъяснения по применению СЦ и СБЦ на проектные работы издания 2010г.