о
Цитата |
---|
ProSlave пишет: лишь прошу расценку из М11 для шкафа с силовым оборудованием и контроллером, |
- Он придёт как готовое изделие это понятно, но это не значит что ты его повесил на стену - нажал кнопку и он заработал ( внешних подводок будет много) Тут не указано россыпью это всё или готовое изделие, но это и не так важно, покажите мне хоть один Шкаф автоматики без силового оборудования , там везде есть выключатели и т.д на 220В. Тут даже не указан размер - Частотник Danfoss серия Vacon100-Flow в зависимости от номинала может быть размером как 128х328х190, так и 480х1150х365 - по мощности ИТП тут сложно что то подобрать, соответсвенно в шкафчик 600х600 не влезет.
Как ни крути если шкаф имеет контроллер - это шкаф управления, соответственно автоматизации (определяется проектом - тут так и написано Шкаф автоматизации) - об чем речь в м8 - история умалчивает, предположу что про какое нибудь релейное незамысловатое управление.
Разница в одном - что НКУ - это релейная автоматика силовых цепей - где 3 автомата грубо говоря и соответственно все подключения учтены в составе работ на монтаж. В м11 расключение кабелей не предусмотрено соответственно можно увеличить трудозатраты расценками на присоединение контрольных/силовых кабелей, которых в зависимости от количества
Цитата |
---|
Kriss пишет: Контактор 09A 400B 50ГЦ |
и внешних устройств по проекту может отличаться кратно.
Ну а вообще если совсем ничего не подходит - ФЕРм 08-03-575-01.