Понижающий К на корректировку диаметра прокола

Понижающий К на корректировку диаметра прокола

Понижающий К на корректировку диаметра прокола
 
Добрый день, коллеги! Необходимо проколоть 50 м, диаметр газопровода 32мм. Использую расценку ФЕР04-01-085-01 (с доп. расценками на монтаж и демонтаж  установки горизонтально направленного бурения). Расценка на диаметр 110, нужно ли применять понижающий коэффициент на корректировку диаметра (32/110=0,29)?
 
Цитата
Анна пишет:
(32/110=0,29)?
Ну во первых вы коэф. не правильно рассчитали. Поищите на форуме темы про интерполяцию.
Цитата
Анна пишет:
нужно ли применять  понижающий коэффициент  на корректировку диаметра
Официально нет, но неофициально могут заставить откорректировать расход бетонита.

Да и откорректируйте название темы. Прокол это не ГНБ.
Изменено: Денис Владимирович - 24.05.2022 09:05:04
 
Добрый день. А почему бы не взять прокол по расценкам по ФЕР22-05-002?
 
Natalia, а смысл? Там тот же диаметр 110 мм. Тогда уж если очень хочется прокол можно по Е34, там не зависит от диаметра
 
Цитата
Игорь пишет:
хочется прокол можно по Е34,
Там прокол иглой. Нужно отталкиваться от используемой техники.
 
Отталкиваться нужно от того, что выполняется фактически. Если это наружный газопровод диаметром 32мм, то смотрим техчасть ФЕР 24 и видим п.1.24.28. "Затраты на бестраншейную прокладку труб следует определять по ФЕР сборника 22 «Водопровод -наружные сети».", кроме него есть п. 1.24.3 "...В случаях, когда проектом предусмотрены трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенного в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра." В  ФЕР22 имеется аналогичный п.1.22.7. И на основании этих данных для учета затрат по проколу применяем расценку ФЕР22-05-002-15 без каких либо экстраполяций и прочих извращений с коэффициентами.  
 
Цитата
Георгий пишет:
Отталкиваться нужно от того, что выполняется фактически.
А это как то противоречит
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Нужно отталкиваться от используемой техники.
 
Цитата
Георгий пишет:
ФЕР22-05-002-15 без каких либо экстраполяций и прочих извращений с коэффициентами.  
Нужно сначала разобраться прокол у вопрошающего или ГНБ, а уже потом подбирать расценки.
 
у вопрошающего ГНБ)
 
Цитата
Анна пишет:
у вопрошающего ГНБ)
Ну если проектом предусмотрена такая технология - то по существу вопроса: понижающие коэффициенты на изменение диаметра технической частью сборника не предусмотрены, а объем бетонита берите по проекту.
 
Спасибо всем, за ответы!  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с разделами локальной сметы (41)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с разделами локальной сметы
Удаление ресурса (35)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Удаление ресурса на примере учтенного в расценке материала
Документы сметчика
Дополнения № 24 к Сборнику средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. Глава 13. ТСН-2001.13-2
Изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.
ТТК. Ведение кирпичной кладки стен в зимнее время
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.