Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку подставки под пожарный гидрант.
Думаю взять расценку 22-03-001 Установка фасонных частей чугунных, но в составе работ сидит "Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов". Это три разных вида работ? Можно взять на выбор при монтаже?
У нас на деле эту подставку крепят болтами между другими фланцами, которые уже приварены к трубам.
Хотелось бы расценку чтобы в ней уже сидели болты и прокладки. Помогите подобрать расценку.
Испытание пожарного водопровода! ... Порядок проведения испытаний
4.4.1 Занести исходные данные для испытаний в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы 4.1, графы 1-3).
4.4.2 Открыть пожарный шкаф, в котором находится «диктующий» клапан пожарного крана.
4.4.3 Отсоединить штатный пожарный рукав от клапана (или отсоединить ...
Испытание пожарного водопровода! Автор: Игорь. Доброго времени суток!
Есть у кого образец сметы на испытание пожарного водопровода и пожарного крана в здании?
Проектирование ОПС при реконструкции действующей ПС 110 кВ Автор: Ирина Иванчикова. Ольга, согласно 87 ПП:
"26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального ...
В каких пунктах завышена смета на ремонт подъезда Ленобласть? ... можно ли использовать масляную краску в подъезде?"
В свое время, лет 7-8 назад, предприятию на котором я трудилась выписали предписание пожарные как раз по поводу окраски масляной краской лестничных клеток в АБК завода. И нам пришлось перекрашивать лестничные клетки всех ...
Скажите, если подставка под пожарный гидрант, можно ли применительно взять расценку 22-03-011-03 "Установка пожарного гидранта" к установке этих подставок? Все таки и подставки и гидрант это две части одного как бы механизма. Как думаете?
Вот. Я так и принял. Взял расценку на установку пожарного гидранта и под ней расписал, отдельно гидрант и подставку. Но возник спор. Подставка устанавливается отдельно, гидрант отдельно. И значит и расценки тоже должны быть и на подставку и на гидрант.
Космос пишет: Подставка устанавливается отдельно, гидрант отдельно.
Вообще, посмотрел я конкретно ваши расценки. Как я понимаю, под гидрант вы использовали расценку ФЕР22-03-011-03 Там в составе работ уже есть болты для присоединению к фланцу подставки. Поэтому можете использовать расценку ФЕР22-03-001 и не париться. Ну и если она к трубопроводу болтами крепится, то просто добавьте эти болты под расценку, как раз для соединения с фланцем трубопровода.
Может уже поздно, но все же напишу, как раз недавно закончили такую работу и мне пропустили так: ФЕР22-03-011-03 "Установка: гидрантов пожарных" и к ней же ФЕР22-03-001-05 "Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм" и к ней по массе Пожарная подставка односторонняя/двусторонняя фланцевая
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29 сентября 2023 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.