Добрый вечер. Экспертиза выставила замечание: Затраты на монтаж электропроводки ( ВВГнг(A)-LS) учесть с применением расценок раздела 6 отдела 2 ТЕРм08 в зависимости от способа прокладки кабеля. Способ прокладки не указан, расценка ТЕРм08-02-401-01 подойдет? Спасибо.
Затраты на монтаж электропроводки в зависимости от способа прокладки кабеля
30.11.2021 19:37:57 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж проводки кабеля
Ремонт подъезда и электромонтажные работы
... лампы 18 вт. 6. очистка потолка и стены - 7,33 м2 7. побелка потолка - 5,56 м2 8. побелка стены - 1,68 м2 9. демонтаж эл. проводки (Кабель ВВГ 3х1,5) -10 м 10. монтаж проводки Кабель ВВНнг 3х1,5 -10 м кабель затягивали в гофру гофра - 10 м. Нужно ли применять какие либо коэффициенты или нет ? (стоит ли применять в данном ...
... лампы 18 вт. 6. очистка потолка и стены - 7,33 м2 7. побелка потолка - 5,56 м2 8. побелка стены - 1,68 м2 9. демонтаж эл. проводки (Кабель ВВГ 3х1,5) -10 м 10. монтаж проводки Кабель ВВНнг 3х1,5 -10 м кабель затягивали в гофру гофра - 10 м. Нужно ли применять какие либо коэффициенты или нет ? (стоит ли применять в данном ...
Кабель телефонизации на троссе
... лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка и снятие роликов. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Прокладка троса и кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка. ФЕРм 08-02-394-01: 01. Изготовление проводки с установкой коробок. 02. Установка конструкций. 03. Прокладка ...
... лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка и снятие роликов. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Прокладка троса и кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка. ФЕРм 08-02-394-01: 01. Изготовление проводки с установкой коробок. 02. Установка конструкций. 03. Прокладка ...
Расценки на монтаж кабель-канала и розеток
... проводки ПУЭ - весомый аргумент. А по максимальному совпадению технологии реального монтажа, кстати, надо выбрать расценку ФЕРм08-03-591-11 на монтаж трехполюсной розетки, и тоже сослаться на ПУЭ п7.1.36, поскольку проводка должна выполняться трехжильным кабелем и у каждой розетки подключается три полюса (фаза, ноль, земля), тогда как по ФЕРм08-03-591-08,09 подключается видимо только фаза и ноль....
... проводки ПУЭ - весомый аргумент. А по максимальному совпадению технологии реального монтажа, кстати, надо выбрать расценку ФЕРм08-03-591-11 на монтаж трехполюсной розетки, и тоже сослаться на ПУЭ п7.1.36, поскольку проводка должна выполняться трехжильным кабелем и у каждой розетки подключается три полюса (фаза, ноль, земля), тогда как по ФЕРм08-03-591-08,09 подключается видимо только фаза и ноль....
Монтаж десяти розеток сдвоенных скрытой проводки
Автор: Алексей. "сметчик пишет: Добрый день. Подскажите пожалуйста, при монтаже десяти розеток сдвоенных скрытой проводки верно ли будет взять количество 20шт? " если только каждую из них отдельным кабелем запитывать, что маловероятно но возможно
Автор: Алексей. "сметчик пишет: Добрый день. Подскажите пожалуйста, при монтаже десяти розеток сдвоенных скрытой проводки верно ли будет взять количество 20шт? " если только каждую из них отдельным кабелем запитывать, что маловероятно но возможно
Смета по проекту на систему электроснабжения
... устанавливаемые приборы; ТЕРм08-03-574 - внешнее подключение жил кабелей Или можно расценить по базе 1984 г. Колодка клемная - ТЕРм08-01-082-01+ ... ... +стоимость Коробка протяжная У198 - учитывать только стоимость, т.к. монтаж входит в расценку на кабельную проводку. Заземление в доме - ТЕРм08-02-472 Заземление на ВЛ - ТЕР33-04-015-01
... устанавливаемые приборы; ТЕРм08-03-574 - внешнее подключение жил кабелей Или можно расценить по базе 1984 г. Колодка клемная - ТЕРм08-01-082-01+ ... ... +стоимость Коробка протяжная У198 - учитывать только стоимость, т.к. монтаж входит в расценку на кабельную проводку. Заземление в доме - ТЕРм08-02-472 Заземление на ВЛ - ТЕР33-04-015-01
30.11.2021 19:44:27
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||||
01.12.2021 14:27:32
Конечно должно быть указано в спецификации в примечании или в ВОРе способ прокладки. Как вы экспертизу то проходили не понятно? ![]() | ||||