Пнр подвесного трехполюсного разъединителя 500кв
28.01.2022 14:43:43
Добрый день! Подсажите по какой расценке можно взять пусконаладку подвесного трехполюсного разъединителя 500кв?
| |
Похожие темы:Найти еще: пнр подвесного
Подвесная канальная установка. ПНР
Автор: Светлана. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на подвесную канальную установку Канал-ПКВ-Ш-50-25-4-380 (Вентиляция). Расценка ТЕРп03-01-075-01 эксперту не понравилась. Спасибо.
Автор: Светлана. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на подвесную канальную установку Канал-ПКВ-Ш-50-25-4-380 (Вентиляция). Расценка ТЕРп03-01-075-01 эксперту не понравилась. Спасибо.
Просьба помочь разобраться с пусконаладкой на ВЛ-10 кВ
Автор: Алексей. "Наталья пишет: Строится ВЛ-10 кВ, устанавливаются изоляторы подвесные полимерные ЛК 70/10-И-3 СС. Подрядчик в смете на ПНР учитывает расценку ФЕРп01-12-024-01 "Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного" по количеству устанавливаемых изоляторов" ...
Автор: Алексей. "Наталья пишет: Строится ВЛ-10 кВ, устанавливаются изоляторы подвесные полимерные ЛК 70/10-И-3 СС. Подрядчик в смете на ПНР учитывает расценку ФЕРп01-12-024-01 "Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного" по количеству устанавливаемых изоляторов" ...
Просьба помочь разобраться с пусконаладкой на ВЛ-10 кВ
Автор: Наталья. Добрый день! Просьба помочь разобраться с пусконаладкой на ВЛ-10 кВ Строится ВЛ-10 кВ, устанавливаются изоляторы подвесные полимерные ЛК 70/10-И-3 СС. Подрядчик в смете на ПНР учитывает расценку ФЕРп01-12-024-01 "Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного" по количеству устанавливаемых изоляторов,...
Автор: Наталья. Добрый день! Просьба помочь разобраться с пусконаладкой на ВЛ-10 кВ Строится ВЛ-10 кВ, устанавливаются изоляторы подвесные полимерные ЛК 70/10-И-3 СС. Подрядчик в смете на ПНР учитывает расценку ФЕРп01-12-024-01 "Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного" по количеству устанавливаемых изоляторов,...
Расценка на устройство измерения тока и напряжения в высоковольтной сети
Автор: Алексей. "сметчик_сметчик пишет: Подвесить можно, учитывая, что комбинированный тр-р тока и напряжения на 110 кВ. Есть подвесные и опорные исполнения." да я уже почитал. причем там на монтаж целая смета-солянка получается из СМР и ПНР Перед монтажом необходимо убедится, что измерительный компонент в процессе транспортировки не получил внутренних повреждений,...
Автор: Алексей. "сметчик_сметчик пишет: Подвесить можно, учитывая, что комбинированный тр-р тока и напряжения на 110 кВ. Есть подвесные и опорные исполнения." да я уже почитал. причем там на монтаж целая смета-солянка получается из СМР и ПНР Перед монтажом необходимо убедится, что измерительный компонент в процессе транспортировки не получил внутренних повреждений,...
28.01.2022 15:12:30
| |||
28.01.2022 15:47:10
ни разу не встречались. и на мой взгляд, здесь что-то индивидуальное придется разрабатывать....
| ||||