Кап. ремонт холодильной установки

Страницы: 1
RSS
Кап. ремонт холодильной установки
 
Здравствуйте! Подскажите по каким сборникам применять расценки на ремонт холодильной установки. Замена фриона - слив, заправка, замена фильтров, пуско-наладка?
 
Это категория тех.обслуживания. Это не строительно-монтажная работа. Расценок в СНБ для тех.обслуживания не существует.
Все делается по прейскурантам сервисных центров.
 
Ориентировочная стоимость ремонтных работ

Виды работ
Время работы
Стоимость
Выезд на место проведения работ
-
1500 р.00 к.
Полная инструментальная диагностика холодильного агрегата
2 часа
2000 р. 00 к.
Снятие и установка компрессора
3-4 часа
5000 р.00 к.
Кап. ремонт компрессора, включая стоимость запчастей
-
До 50000 р.00 к.
Замена фильтра-осушителя
1 час
2500 р.00 к.
Замена сальника компрессора
2 часа
5000 р.00 к.
Промывка, вакуумирование и заправка системы маслом и хладагентом ("фреоном")
2 часа
8000 р.00 к.
Снятие, регулировка и установка клапана ТРВ
2 часа
5000 р.00 к.
Поиск утечек хладагента и их устранение
1-3часа
8500 р.00 к.
Ремонт электрических цепей
1-2 часа
4500 р.00 к.
 
В сборнике на тех. обслуживание нашла кое какие расценки, но мне надо на холодильную установку на 1000кВт.
 
Сообщите название и тип, марку.
 
Холод. машина винтовая с воздушным охлаждением конденсатора, закрытого типа.
 
Ответ в добавленном файле.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: ремонт


Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Гражданский кодекс РФ Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 29.06.2015) Системы с вентилируемым воздушным зазором из алюминиевых профилей Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве системы с вентилируемым воздушным зазором из алюминиевых профилей производства ЗАО Союз "Метроспецстрой"