Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1

Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1

Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1
 
Доброе утро уважаемые сметчики, подскажите правильно ли применена расценка   на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1 (ФЕРм08-03-572-07)
 
а что за трансформатор такой? может разделительный? ссылку дайте...
Цитата
Наталья С пишет:
(ФЕРм08-03-572-07)
на первый взгляд не подходит...
 
да, разделительный трансформатор  ТРТ-200000М-380/380 IP54 УхЛ1
 
Для разделительного трансформатора в виде шкафа металлического расценка применима. Нужно только не забыть учесть присоединение.  
 
подскажите как учесть  разводку по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, где это можно сметчику увидеть?
 
На схеме устройства, смонтированного по расценкам раздела 4 отдела 3 сборника ФЕРм8,  подсчитать количество жил отходящих и приходящих кабелей, если имеете в виду расценки таблицы ФЕРм08-03-574.
 
В вашем случае это комплектное устройство и разводка  проводов в нем уже выполнена и выведена на зажимы .. Ваша задача подключить это устройство. Смотрите расценки ФЕРм 08-02-144 присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Расценку выберите по сечению жил кабеля. Он у вас где-то есть в спецификации. Сечение жилы  кабеля 2,5 или 4 мм2. По  нагрузке проходит сечение 2,5 мм2. Но как далеко данное устройство расположено от ШР (шкафа распределительного)... Поэтому сечение может быть другим
Изменено: жанна пильникова - 25.05.2022 09:28:02
 
Если ваш трансформатор шкафного исполнения и на монтаж взяли расценку ФЕРм08-03-572-07, то подключать вам надо входной и выходной трехполюсные автоматы по расценке ФЕРм08-03-574-01 - 10 жил (если есть пост дистанционного контроля, то плюс еще 8 жил).  Применение ФЕРм 08-02-144 в данном случае некорректно.
 
Позвольте с вами не согласиться. Расценка ФЕРм 08-02-574-01 включает в себя не только присоединение жил кабелей к автоматам , но и комплектование проводов. А какое комплектование у жил кабеля? Что нужно комплектовать?. Ничего. Поэтому и необходимо только присоединение. Да, расценка 08-02-144 находится в разделе  1 отдела 02. Пугает , что кабельные линии до 500 кВ? Но ведь  и КЛ- 0,38 кВ туда же входят. А вот состав работ - это чисто присоединение.
 
Цитата
Наталья С пишет:
ФЕРм08-03-572-07
ТРТ – 20000М. Габариты (IP54): 750х1200х300.
Расценка: ФЕРм08-03-572-06 (установка на полу) + ФЕРм08-03-574-01. Кол-во подключений, зависит от схемы подключения: есть/нет ПДУ и т.д.
Изменено: Дмитрий - 25.05.2022 15:01:43
 
Цитата
жанна пильникова пишет:
А какое комплектование у жил кабеля? Что нужно комплектовать?. Ничего.
Комплектование проводов в данном случае подразумевает  определение назначения присоединяемых проводов или жил кабелей с прозвонкой, выполнение временной маркировки, отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей, установку постоянных бирок с выполнением надписей.  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Документы сметчика
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Генерация энергии 2016
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.