Добрый день, коллеги. Кто может подсказать следующее: требуется расценка МРР на систему оповещения. Хочу применить расценки МРР-5.3-16-03.4-001 "Станция речевого пожарного оповещения (аппаратная часть) мощностью до 300 ватт" + МРР-5.3-16-03.4-001 "Линейная часть системы местного радиовещания или пожарного оповещения с числом громкоговорителей до 100". Но на двух объектах из восьми кол-во громкоговорителей меньше 10 шт. Хотелось бы единую расценку на всех объектах применить, но только не знаю можно ли применять для такого маленького кол-ва.
Расценки МРР на оповещение СОУЭ
04.05.2022 16:35:13 | |
04.05.2022 17:09:05 Лариса, ну "до 100" предполагает любое количество от 1. Если тех.частью не обозначено иное.
| |
04.05.2022 18:32:44
Оценивая СОУЭ в МРР не забудьте учесть световые оповещатели по МРР-5.2.02-17, табл. 3.16.
| |
05.05.2022 09:15:17
Спасибо, оповещатели я бы точно упустила
| ||||