Доброе утро уважаемые сметчики, подскажите правильно ли применена расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1 (ФЕРм08-03-572-07)
Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1
25.05.2022 07:30:51 | |
25.05.2022 07:52:12
а что за трансформатор такой? может разделительный? ссылку дайте...
| |||
25.05.2022 08:14:10
да, разделительный трансформатор ТРТ-200000М-380/380 IP54 УхЛ1
| |
25.05.2022 08:16:31
Для разделительного трансформатора в виде шкафа металлического расценка применима. Нужно только не забыть учесть присоединение.
| |
25.05.2022 09:02:29
подскажите как учесть разводку по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, где это можно сметчику увидеть?
| |
25.05.2022 09:12:41
В вашем случае это комплектное устройство и разводка проводов в нем уже выполнена и выведена на зажимы .. Ваша задача подключить это устройство. Смотрите расценки ФЕРм 08-02-144 присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Расценку выберите по сечению жил кабеля. Он у вас где-то есть в спецификации. Сечение жилы кабеля 2,5 или 4 мм2. По нагрузке проходит сечение 2,5 мм2. Но как далеко данное устройство расположено от ШР (шкафа распределительного)... Поэтому сечение может быть другим
Изменено: | |
25.05.2022 12:31:31 | |
25.05.2022 14:18:50
| ||||