Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1

Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1

Расценка на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1
 
Доброе утро уважаемые сметчики, подскажите правильно ли применена расценка   на монтаж трансформатора ТРТ-200000М-380/380 IP54 УХЛ1 (ФЕРм08-03-572-07)
 
а что за трансформатор такой? может разделительный? ссылку дайте...
Цитата
Наталья С пишет:
(ФЕРм08-03-572-07)
на первый взгляд не подходит...
 
да, разделительный трансформатор  ТРТ-200000М-380/380 IP54 УхЛ1
 
Для разделительного трансформатора в виде шкафа металлического расценка применима. Нужно только не забыть учесть присоединение.  
 
подскажите как учесть  разводку по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, где это можно сметчику увидеть?
 
На схеме устройства, смонтированного по расценкам раздела 4 отдела 3 сборника ФЕРм8,  подсчитать количество жил отходящих и приходящих кабелей, если имеете в виду расценки таблицы ФЕРм08-03-574.
 
В вашем случае это комплектное устройство и разводка  проводов в нем уже выполнена и выведена на зажимы .. Ваша задача подключить это устройство. Смотрите расценки ФЕРм 08-02-144 присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Расценку выберите по сечению жил кабеля. Он у вас где-то есть в спецификации. Сечение жилы  кабеля 2,5 или 4 мм2. По  нагрузке проходит сечение 2,5 мм2. Но как далеко данное устройство расположено от ШР (шкафа распределительного)... Поэтому сечение может быть другим
Изменено: жанна пильникова - 25.05.2022 09:28:02
 
Если ваш трансформатор шкафного исполнения и на монтаж взяли расценку ФЕРм08-03-572-07, то подключать вам надо входной и выходной трехполюсные автоматы по расценке ФЕРм08-03-574-01 - 10 жил (если есть пост дистанционного контроля, то плюс еще 8 жил).  Применение ФЕРм 08-02-144 в данном случае некорректно.
 
Позвольте с вами не согласиться. Расценка ФЕРм 08-02-574-01 включает в себя не только присоединение жил кабелей к автоматам , но и комплектование проводов. А какое комплектование у жил кабеля? Что нужно комплектовать?. Ничего. Поэтому и необходимо только присоединение. Да, расценка 08-02-144 находится в разделе  1 отдела 02. Пугает , что кабельные линии до 500 кВ? Но ведь  и КЛ- 0,38 кВ туда же входят. А вот состав работ - это чисто присоединение.
 
Цитата
Наталья С пишет:
ФЕРм08-03-572-07
ТРТ – 20000М. Габариты (IP54): 750х1200х300.
Расценка: ФЕРм08-03-572-06 (установка на полу) + ФЕРм08-03-574-01. Кол-во подключений, зависит от схемы подключения: есть/нет ПДУ и т.д.
Изменено: Дмитрий - 25.05.2022 15:01:43
 
Цитата
жанна пильникова пишет:
А какое комплектование у жил кабеля? Что нужно комплектовать?. Ничего.
Комплектование проводов в данном случае подразумевает  определение назначения присоединяемых проводов или жил кабелей с прозвонкой, выполнение временной маркировки, отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей, установку постоянных бирок с выполнением надписей.  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
Временное исключение ресурса (38)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Временное исключение ресурса из расчета
Документы сметчика
Локальный сметный расчет на монтаж технических средств охранной сигнализации
Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1) Москва 2004.
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 5 октября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.