Анна Сорокина, вы в очередной раз пытаетесь расценить то что уже учтено в комплексе работ. Ревизионный узел, это обычный узел трубопровода. Кроме заглушки он ничем не отличается, от любого другого узла. Следовательно,что-бы учесть его установку в смете, нужно взять расценку на прокладку трубопровода и добавить, как материал, готовые узлы трубопроводов либо взять детали трубопровода и добавить сборку/изготовление узлов. Все. Отдельно он не расценивается, т.к это обычный тройник.
Анна Сорокина, вам нужно подтянуть технологическую часть строительного производства. Иначе это путь в никуда, так и будете блох ловить - зацикливаться на мелочах, которые не несут в себе никакой финансовой нагрузки в смете, а вы на них потратите кучу времени. При любой проверке сметы, из вашего дутого миллиона, останется тысяч 200, вот директор-то рад будет.
ProSlave пишет: Анна Сорокина, вы в очередной раз пытаетесь расценить то что уже учтено в комплексе работ. Ревизионный узел, это обычный узел трубопровода. Кроме заглушки он ничем не отличается, от любого другого узла. Следовательно,что-бы учесть его установку в смете, нужно взять расценку на прокладку трубопровода и добавить, как материал, готовые узлы трубопроводов либо взять детали трубопровода и добавить сборку/изготовление узлов. Все. Отдельно он не расценивается, т.к это обычный тройник.Анна Сорокина, вам нужно подтянуть технологическую часть строительного производства. Иначе это путь в никуда, так и будете блох ловить - зацикливаться на мелочах, которые не несут в себе никакой финансовой нагрузки в смете, а вы на них потратите кучу времени. При любой проверке сметы, из вашего дутого миллиона, останется тысяч 200, вот директор-то рад будет.
Спасибо! Я понимаю, что мне нужно подтянуть технологическую часть, в смете я новичок, особенно в инженерных сетях, многому учусь и буду учиться)
ProSlave, вклинюсь) Составляла смету на ремонт трубопровода ИТП: замена со всеми узлами. Беру ФЕР16-02-010-02. Проверяющая делает замечание: добавить ФЕР16-02-005-03. Сделала, разумеется. Вопрос: не являются ли эти расценки дублированием работ? Просто для себя
Софья пишет: Беру ФЕР16-02-010-02. Проверяющая делает замечание: добавить ФЕР16-02-005-03. Сделала, разумеется.
Наоборот наверное? Если брали ФЕР16-02-005-03 + готовые узлы (если такие есть), то ФЕР16-02-010-02 брать нельзя. Скорее всего нет такого диаметра в ФССЦ, для готовых узлов, поэтому проверяющий добавил ФЕР16-02-010-02 + трубы, отводы и прочее. Если брали ФЕР16-02-005-03 + готовые узлы + ФЕР16-02-010-02, то это задвоение в вашу пользу. Радуйтесь. )
Если в материалах у вас трубы, а не трубный узел, то надо сказать СПАСИБО проверяющей. Вы узел изготовили - и что дальше? Она вам и добавила монтаж изготовленного узла.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 09.11.2020 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.