Объём работ по прокладке кабеля в траншее

Объём работ по прокладке кабеля в траншее

Объём работ по прокладке кабеля в траншее
 
Добрый день!
Вопрос про учёт затрат на "змейку" при укладке кабеля в траншею. Допустим, длина траншеи 100 м. Что считать за объём работ по расценке ФЕРм08-02-141 "Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий" - 100 м или 100м+4% на "змейку"=104м?
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки
Автор: Андрей. Здравствуйте, вопрос следующий: Сметной документацией предусмотрена прокладка кабеля по эстакаде в лотке 5000м (работа по прокладке) и 5000м кабеля(материал), по факту лотка оказалось 3500м и 1000м по требованию заказчика оставили ...
Оформление отдельных КС-2 на монтаж (кабеля) и сам материал.
Автор: Николай. Здравствуйте! Вопрос: Подрядчику необходимо выполнить работы по прокладке 3 км. кабеля. За отчетный период оформлены акты КС-2 - первая на прокладку кабеля (без отражения материала) и вторая на сам материал (без отражения ...
Трассировка, шурф, прокол кабеля
Автор: ProSlave. "Анастасия пишет: Путем прокола кабеля по диаметру с замыканием жил можно выполнить проверку наличия или отсутствия напряжения в ремонтируемом кабеле." :D Это шутка какая-то?...
Суммарное сечение кабеля
Автор: zhanna. Для затягивания кабеля (ВВГнг 5?16 суммарное сечение которого составляет 80 мм2) в трубу д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной ...
 
Цитата
Наталья пишет:
100м+4% на "змейку"=104м?
Со змейкой 104м
 
Спасибо! А чем можно обосновать эту позицию? Почему змейка учитывается не только в количестве материала, но и в объёме работ. Получается, что траншея, постель, покрытие ПЗК - 100 м, а укладка - 104 м
 
Наталья, СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, п.6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
 
Цитата
Наталья пишет:
Получается, что траншея, постель, покрытие ПЗК - 100 м, а укладка - 104 м
потому что траншея змейкой не копается, ПЗК не укладываются, а вот расход кабеля должен быть 6-8%
 
Цитата
Наталья пишет:
Добрый день!Вопрос про учёт затрат на "змейку" при укладке кабеля в траншею. Допустим, длина траншеи 100 м. Что считать за объём работ по расценке ФЕРм08-02-141 "Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий" - 100 м или 100м+4% на "змейку"=104м?
Объём работ  "строительный" 100 м, а расход материала указывается с учётом методов прокладки (то есть с учётом "змейки")
Изменено: Николай - 23.06.2022 10:03:46
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Я согласна с тем, что количество материала указывается с учётом "змейки" и 2% на отходы. А вот объём работ - по длине траншеи (линейкой от точки до точки). Но чем обосновать - не знаю. Выше коллеги высказали противоположное мнение
 
Мое мнение - по другому)))
1. Траншея -100 метров (ПЗК и постель 100м)
2. Прокладка кабеля - согласно КЖ (спеке и проекта) - 104 метра.
3. Сам кабель 104 *2%= 106,08 метра

ручками (или лебедками) монтажники тянули и укладывали не 100, а все же 104 метра.
 
Про "змейку" и прочие нюансы укладки  должен помнить проектировщик, и учесть в спецификации, в ведомости объемов работ, в кабельном журнале весь кабель, остающийся в деле. Об этом нам говорит ГОСТ 21.613-2014 п.6.5.6 "Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы."
Сметчик указывает в объеме работ данные из проекта, а благодаря  п.1.8.5. техчасти 8 сборника  "Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в ФЕРм сборника 8, приведены в приложении 8.4."  может добавить 2% к  объему материала, и не более того. Как-то так по идее должно быть в теории.  
 
Цитата
Наталья пишет:
(линейкой от точки до точки)
Именно так. "Каждый суслик агроном".
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Виды таблицы затрат (9)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Виды таблицы затрат
Ресурсный метод - загрузка цен (6.3)
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Презентация Противопучинная оболочка ОСПТ Reline
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.