Добрый день, проходим экспертизу в части проверки достоверности стоимости по капитальному ремонту крыши. проектом учтены работы по монтажу карнизных свесов, водосточных труб воронок, колен. в расценках нет механизмов, только затраты рабочих, поэтому включили ниже затраты на автовышку, эксперт исключает автовышку, ссылаясь на то что расценки не корректируются. Однако речь не об изменении расценки а добавлении недостающих ресурсов. Подскажите как поступить в данном случае, как доказать автовышки, либо добавить леса
Применение лесов в смете - подрядчику убирают затраты на установку лесов ... Марго. Здравствуйте, подрядная организация проходит государственную экспертизу в части определения достоверности сметной стоимости по капитальному ... ... на высоте предусмотрены работы по установке и разборке строительных лесов на всю площадь фасада.
Эксперт ГГЭ говорит о том, что данные затраты ...
Почему экспертиза не пропускает расценки ... отдельной расценкой, ТЕР08-07-001-01 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки. Заказчик леса не пропускает,говоря что они учтены если не в расценке так в НР и СП, к тому же экспертиза их не пропустит. Почему экспертиза их не пропускает?
Применение лесов в смете ... определяются
следующим образом: при установке и разборке инвентарных лесов (slink://local/pn=0?sv=%23searchresult4) внутри и снаружи строящихся зданий и сооружений ... ... реестре Минстроя среди аттестованных на право подготовки заключений экспертизы.
МДС 81-36.2004 - указание по применению ФЕР Автор: Юлия. "На устройство лесов 1,15; 1,25 не начисляются (экспертиза не пропускает)"
Чем мотивируют?
И еще - в экспертизе тоже люди сидят, я недавно с одной пообщалась, и поняла, что как ее левая ...
В вашем случае ситуация не однозначная. Почему. Согласно ОП сборника 12 пункт 1.12.1. ...предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м затраты труда и оплату труда рабочих следует увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты.
Для этого в расценках присутствуют ресурс Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м Но в применяемых Вами расценках (Устройство металлической водосточной системы - 12-01-035) этого ресурса нет.
Согласно букве закона - эксперт прав. (если конечно у вас высоте не выше 15 метров))) Т.к. это косяк разработчиков конкретных расценок. Это вопрос в компетенции Минстроя. Надо им писать письмо с вопросов как быть, что если учтено до 15 метров в подъемника нет...
1.10.11. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25.10.2019 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.