Добрый день. Какую применить расценку на защиту существующих кабельных линий разрезными (разборными) ПЭ трубами. Можно ФЕРм08-02-231-01? Спасибо.
Изменено: Светлана - 06.07.2022 09:35:43
Похожие темы:Найти еще: кабельных трубами
какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
Автор: Ирина Лев. Уважаемые коллеги подскажите: какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
Таблица ГЭСНм 08-02-151 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам
... основе данных проекта; наконечников; плит асбестоцементных и железобетонных, соединителей перегородок; песка, кроме расценок табл. 08-02-156; труб; кап кабельных; лент сигнальных; бирок маркировочных; втулок и колпачков изолирующих, гильз соединительных, плит из полимернаполненных материалов....
Вопрос по надбавкам на кабель
Автор: Наталья. Заказчик  выставил замечание: "на основании ГОСТ 21.613-2014 п. 6.5.6 «Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельно-трубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы" в кабельном журнале и в спецификации ...
Как правильно и подороже взять муфту МТОК-В2/128-1КУ3260 на оптике
... кабельные конструкции в здании и на площадке ГРП-1, кабельные эстакады между зданием ГРП-1 и Главным корпусом. От эстакады до фасада здания в трубе Ду40. От фасада здания до помещения ЦЩУ в гофре в кабельном полуэтаже.  У меня из вариантов только это: ФЕРм10-06-061-02 Правильно? 
Возмущает исключение экспертизой ВСЕХ крепежных элементов в расценках
... основе данных проекта; наконечников; плит асбестоцементных и железобетонных, соединителей перегородок; песка, кроме расценок табл. 08-02-156; труб; кап кабельных; лент сигнальных; бирок маркировочных; втулок и колпачков изолирующих, гильз соединительных.
 
Если вы их хороните, то наверное можно, там  в составе работ засыпка пазух траншеи с уплотнением. От чего, интересно,  кабельные линии защищаете?  
 
Георгий,  может быть это защита вместо кирпича или плит. Трубы разборные. Может быть тогда применительно взять ФЕРм08-02-143-03 (плитами)?
 
То есть реально в земле проложены кабельные линии, а их решили еще и трубами полиэтиленовыми обернуть? Бред же! Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
 
Георгий, трубы служат для защиты кабеля.
 
От кротов, видимо, и траншейных выползней. А денежки, видимо, должны быть освоены, тогда и ФЕР34-02-003 сгодится.
 
Цитата
Георгий пишет:
Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
С чего такой вывод? Т. е. сигнальная лента защитит кабель лучше полусферы от жесткой трубы?))
 
Цитата
Светлана пишет:
Можно ФЕРм08-02-231-01?
Лучше м 08-02-143-07 применительно
 
Цитата
Георгий пишет:
От кротов, видимо, и траншейных выползней.
От повреждения во время земляных работ
 
Цитата
Игорь пишет:
Т. е. сигнальная лента защитит кабель лучше полусферы от жесткой трубы?))
Именно так, защита заключается не в том, что лента прочнее трубы, а в том, что обнаружив оную при разработке грунта на глубине 0,4-0,45 м, экскаваторщик не будет усердствовать с погружением ковша в земную твердь. А разрезав трубу, мы лишаем её жесткости, при обратной засыпке её сплющит, и затем ковш экскаватора вытащит нам её вместе с обрывком кабеля.  
 
Цитата
Георгий пишет:
То есть реально в земле проложены кабельные линии, а их решили еще и трубами полиэтиленовыми обернуть? Бред же! Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
прокладывают газопровод, пересекают кабель. в месте пересечения кабель должен быть в трубе. аналогично с водопроводом, теплотрассой, канализацией, кабелем связи и т.д. и экскаваторы с лентами здесь не причем... если бы просто кабель прокладывали, трубы резать не надо было...
 
Цитата
Георгий пишет:
при обратной засыпке её сплющит
Не сплющит сильнее плитки ПЗК, если вообще сплющит трубу ПЭ. А от "дурного" экскаваторщика не спасет никакая защита))
 
Извините, не заметил слово разборные
Изменено: Георгий - 06.07.2022 12:14:06
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Ресурсное ранжирование
Гранд-Смета 7. Ресурсное ранжирование
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
Локальный сметный расчет на прокладку воздуховодов и приточных вентиляторов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.