Вопрос по надбавкам на кабель Автор: Наталья. Заказчик выставил замечание: "на основании ГОСТ 21.613-2014 п. 6.5.6 «Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельно-трубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы" в кабельном журнале и в спецификации ...
Как правильно и подороже взять муфту МТОК-В2/128-1КУ3260 на оптике ... кабельные конструкции в здании и на площадке ГРП-1, кабельные эстакады между зданием ГРП-1 и Главным
корпусом. От эстакады до фасада здания в трубе Ду40. От фасада здания до помещения ЦЩУ в гофре в кабельном полуэтаже.
У меня из вариантов только это: ФЕРм10-06-061-02
Правильно?
Возмущает исключение экспертизой ВСЕХ крепежных элементов в расценках ... основе данных проекта;
наконечников;
плит асбестоцементных и железобетонных, соединителей перегородок;
песка, кроме расценок табл. 08-02-156;
труб;
кап кабельных;
лент сигнальных;
бирок маркировочных;
втулок и колпачков изолирующих,
гильз соединительных.
То есть реально в земле проложены кабельные линии, а их решили еще и трубами полиэтиленовыми обернуть? Бред же! Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
Игорь пишет: Т. е. сигнальная лента защитит кабель лучше полусферы от жесткой трубы?))
Именно так, защита заключается не в том, что лента прочнее трубы, а в том, что обнаружив оную при разработке грунта на глубине 0,4-0,45 м, экскаваторщик не будет усердствовать с погружением ковша в земную твердь. А разрезав трубу, мы лишаем её жесткости, при обратной засыпке её сплющит, и затем ковш экскаватора вытащит нам её вместе с обрывком кабеля.
Георгий пишет: То есть реально в земле проложены кабельные линии, а их решили еще и трубами полиэтиленовыми обернуть? Бред же! Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
прокладывают газопровод, пересекают кабель. в месте пересечения кабель должен быть в трубе. аналогично с водопроводом, теплотрассой, канализацией, кабелем связи и т.д. и экскаваторы с лентами здесь не причем... если бы просто кабель прокладывали, трубы резать не надо было...