Таблица ГЭСНм 08-02-151 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам ... основе данных проекта;
наконечников;
плит асбестоцементных и железобетонных, соединителей перегородок;
песка, кроме расценок табл. 08-02-156;
труб;
кап кабельных;
лент сигнальных;
бирок маркировочных;
втулок и колпачков изолирующих, гильз соединительных, плит из полимернаполненных материалов....
Вопрос по надбавкам на кабель Автор: Наталья. Заказчик выставил замечание: "на основании ГОСТ 21.613-2014 п. 6.5.6 «Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельно-трубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы" в кабельном журнале и в спецификации ...
Как правильно и подороже взять муфту МТОК-В2/128-1КУ3260 на оптике ... кабельные конструкции в здании и на площадке ГРП-1, кабельные эстакады между зданием ГРП-1 и Главным
корпусом. От эстакады до фасада здания в трубе Ду40. От фасада здания до помещения ЦЩУ в гофре в кабельном полуэтаже.
У меня из вариантов только это: ФЕРм10-06-061-02
Правильно?
Возмущает исключение экспертизой ВСЕХ крепежных элементов в расценках ... основе данных проекта;
наконечников;
плит асбестоцементных и железобетонных, соединителей перегородок;
песка, кроме расценок табл. 08-02-156;
труб;
кап кабельных;
лент сигнальных;
бирок маркировочных;
втулок и колпачков изолирующих,
гильз соединительных.
То есть реально в земле проложены кабельные линии, а их решили еще и трубами полиэтиленовыми обернуть? Бред же! Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
Игорь пишет: Т. е. сигнальная лента защитит кабель лучше полусферы от жесткой трубы?))
Именно так, защита заключается не в том, что лента прочнее трубы, а в том, что обнаружив оную при разработке грунта на глубине 0,4-0,45 м, экскаваторщик не будет усердствовать с погружением ковша в земную твердь. А разрезав трубу, мы лишаем её жесткости, при обратной засыпке её сплющит, и затем ковш экскаватора вытащит нам её вместе с обрывком кабеля.
Георгий пишет: То есть реально в земле проложены кабельные линии, а их решили еще и трубами полиэтиленовыми обернуть? Бред же! Вместо кирпича или сигнальной ленты неможно такое делать.
прокладывают газопровод, пересекают кабель. в месте пересечения кабель должен быть в трубе. аналогично с водопроводом, теплотрассой, канализацией, кабелем связи и т.д. и экскаваторы с лентами здесь не причем... если бы просто кабель прокладывали, трубы резать не надо было...
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?