Учитывается ли стоимость фасонных частей в расценке

Учитывается ли стоимость фасонных частей в расценке

Учитывается ли стоимость фасонных частей в расценке
 
Подскажите пожалуйста!
1. Учитывается ли стоимость фасонных частей (отводов, переходов) в ГЭСН 16-02-005-2 (Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм)?
2. Надо установить "Ручной балансировочный клапан Ду 25, Ру=20 бар, Т=20С Leno MSV-BD 003Z4003", по какой расценке? Ц 11-02-042-2?  :dry:
Похожие темы:Найти еще: фасонных
Установка фасонных частей ГЭСН-2022 - какую брать расценку
Автор: 4t sch. Добрый день! Подскажите какую брать расценку в базе ФСНБ-2022? Если в ФСНБ-2020 была 22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм Возможно есть ключи перехода?
Отводы, переходы, заглушки в смете на вентиляцию
Автор: Максим. "Триэль пишет: учтены фасонные части или нет (отводы, переходы, врезки, заглушки и прочее)?" - нет, фасонка 19.1.01.09 и рядом группы. "Триэль пишет: Подрядчик считает ...
Отводы, переходы, заглушки в смете на вентиляцию
... подскажите пожалуйста -в  "ФССЦ-19.1.01.03-0077 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (для толщины 0,8 мм)" учтены фасонные части или нет (отводы, переходы, врезки, заглушки и прочее)? Полазила по интернету - пока кажется что входит, и в объем этих воздуховодов ...
Замена участка труб гвс и хвс + замена смесителей и леек душа
... - р65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм - кол-во 2м.п.1.Снятие средств крепления.2.Разборка старых труб и фасонных частей.3.Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.4.Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых ...
Расценка на дополнительные стыки при изготовлении трубопровода
... трубопровода. Значит, на 10 метров трубопровода в расценке учтена сварка одного стыка? Маловато получается... Длина моего трубопровода (длина труб + фасонные части) примерно 700 м. То есть при изготовлении 700 м трубопровода в расценке учтено 700/10=70 стыков.  Считаю количество стыков - исходя ...
 
Вообще-то в тех.части вроде как написано про учтенность фасонины.
В самой установке MSV нет ничего особенного.
Экспертизы , как правило, не разрешают дополнительно применять монтажные расценки для клапанов.
Но, если минуя экспертов, то можно попробовать провести по м12 (технологические трубопроводы).
м11 - это несколько иное.
 
Мы делали смету на узел управления с автоматикой (шкаф управления автоматики и тд), действительно такие клапаны монтировали по тер11-2-42-3, главгосэкспертиза проверила без замечаний.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Сборник 11м - приборы автоматизации и вычислительной техники.
MSV-BD это новое поколение ручных балансировочных клапанов, предназначенных для решения задач гидравлической балансировки систем отопления, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок и систем горячего водоснабжения(ГВС).
Клапан MSV-BD сочетает в себе функции стандартного ручного балансировочного клапана и шарового крана, т.е обеспечивает быстрое, 100% перекрытие потока.
Никакого отношения обычный трубный клапан, шаровой кран к вычислительной технике не имеет.
 
Мы делали смету на узел управления с автоматикой (шкаф управления автоматики и тд)
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
У Татьяны был конкретный вопрос о прокладке трубопровода отопления и водоснабжения. :)
Елена, а что за шкаф управления был у вас и для чего? (это мне для общего развития)
 
Шкаф ПЗАн-1 и А-0,45 кВт, Регулятор температуры без релейных выходов с датчиком темпертуры РТ-2000-03м., Регулятор перепада давления ASV-PV с диапазоном настройки 0,05-0,25 бар, импульсной трубкой 2,5 м и ниппелем; Py=16 бар, Тмакс=120 град.,Клапан ручной балансировочный MSV-F2 с измерительными ниппелями, фланцевый; Py=16 бар, Тмакс=130 град., диаметр, мм: 80

Чистая автоматика и без монтажника 11 не обойтись, разделы 2 и 3 особенно, да и шкаф оттуда же монтировали
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Если эти клапаны муфтовые то мы берем по ТЕР18-07-001-1 , а когда эти клапаны фланцевые то по ТЕР16-05-001
 
ГЭСН Ц 12-12-009-...???
 
1.Все зависит от того, какую стоимость по ГЭСН-16 вы заносите. Если трубы, то дополнительно нужно взять изготовление узлов по ГЭСНм-12 и стоимость отводов, переходов и т.д. Если в стоимость включаются трубопроводы, то здесь все узлы учтены, и дополнительно ничего не берется.Установка арматуры резьбовой и сварной (краны шаровые, клапаны термозапорные и пр)уже учтена прокладкой трубопроводов или изготовлением узлов. Дополнительно берется только установка фланцевой арматуры по ГЭСН 16, расценка в зависимости от типа трубопровода - стальной или чугунный.
 
16 и 18 сборники нам не пропускают...
 
А где дается разъяснение , что при изготовлении простых, не технологических, трубопроводов  можно брать ФЕРм12???? Не пропускают.. а как аргументируют...  К тому же клапаны балансировочные MSV-BD представляют собой не отдельный кран, а целый узел …
 
Цитата
Шкаф ПЗАн-1 и А-0,45 кВт, Регулятор температуры без релейных выходов с датчиком темпертуры РТ-2000-03м., Регулятор перепада давления ASV-PV с диапазоном настройки 0,05-0,25 бар, импульсной трубкой 2,5 м и ниппелем; Py=16 бар, Тмакс=120 град.,Клапан ручной балансировочный MSV-F2 с измерительными ниппелями, фланцевый; Py=16 бар, Тмакс=130 град., диаметр, мм: 80

Чистая автоматика и без монтажника 11 не обойтись, разделы 2 и 3 особенно, да и шкаф оттуда же монтировали
Сам по себе шкаф ПЗАн, да - это электрика и соответственно монтажник 11 вполне подходящ. А вот всё остальное - чистая трубная арматура, которая монтируется по 16 и 18 сборникам. В крайнем случае, по 12 монтажнику.
Но :blush: .....экспертиза, конечно же, лучше разбирается ;)  :cheer:
 
Цитата
А где дается разъяснение , что при изготовлении простых, не технологических, трубопроводов  можно брать ФЕРм12???? Не пропускают.. а как аргументируют...  К тому же клапаны балансировочные MSV-BD представляют собой не отдельный кран, а целый узел …
Тех.часть к 16 сборнику п. 1.16.7
Ну ничего особенного при установке MSV не происходит. Не сложнее любого шарового крана.
 
Цитата
1.Все зависит от того, какую стоимость по ГЭСН-16 вы заносите. Если трубы, то дополнительно нужно взять изготовление узлов по ГЭСНм-12 и стоимость отводов, переходов и т.д. Если в стоимость включаются трубопроводы, то здесь все узлы учтены, и дополнительно ничего не берется.Установка арматуры резьбовой и сварной (краны шаровые, клапаны термозапорные и пр)уже учтена прокладкой трубопроводов или изготовлением узлов. Дополнительно берется только установка фланцевой арматуры по ГЭСН 16, расценка в зависимости от типа трубопровода - стальной или чугунный.
Самый понятный ответ!!! Отлично - коротко и по существу!
 
Цитата
ГЭСН Ц 12-12-009-...???
ДА
 
МНЕ ПРОПУСКАЛИ ТАКИЕ ЖЕ КЛАПАНЫ ТОЛЬКО Ду32 по ТЕР 16-5-3-2, ПО СОСТАВУ РАБОТ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ. ТАК ЧТО ИСХОДИТЕ ОТ СОСТАВА РАБОТ.
 
Все доброго дня! Кто подскажет, какую расценку можно приминить (шт.) для крепления к стене: Кронштейн для ЖК телевизоров Star 60 KR0MAX? Потерялась...
 
Т.к. телевизор является оборудованием, то используйте сборники на монтаж оборудования, например ФЕРм11-1-1-1 "Конструкции для установки приборов масса до...",либо если у вас смета на видеонаблюдение - ФЕРм10-1-39-1 применительно
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Цитата
Все доброго дня! Кто подскажет, какую расценку можно приминить (шт.) для крепления к стене: Кронштейн для ЖК телевизоров Star 60 KR0MAX? Потерялась...

Более правильнее будет, если использовать ГЭСНм 08-02-364-2 (Кронштейн "Переход" на: стене)
P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Гранд-Смета 7.2. Ведомость объемов работ
Доработки в ГРАНД-Смета версии 7.2, работа с ведомостью объемов работ. Методическое пособие можно скачать по ссылке
Расчет продолжительности отдельных работ в графике (6)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Расчет продолжительности отдельных работ в графике
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 марта 2022 г.)
О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 20 ноября 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.