Обоснование применения ФЕРп 01-11-024-01 для балансировки нагрузки освещения

Обоснование применения ФЕРп 01-11-024-01 для балансировки нагрузки освещения

Обоснование применения ФЕРп 01-11-024-01 для балансировки нагрузки освещения
 
Добрый день!
Выполняем работу по монтажу линии освещения (3-х фазная) 70 светильников, протяженность 1500 метров.
Прокладываем магистральную линию кабелем (не СИП) 0,4 кВ с нулевой жилой и подключаем к ней светильники. Проект отсутствует.
К работе по чередованию подключения (определению фазы) светильника с дальнейшим замером токов нагрузки, так называемая балансировка электрической нагрузки в трёхфазной линии, применили расценку ФЕРп 01-11-024-01. Требования п.10.5 СП 256.1325800.2016 хотим выполнить
Сметный отдел Заказчика не пропускает, ссылаясь отсутствие консультаций и разъяснений на возможность применения указанной расценки к балансировке.
На просторах интернета нашел только, что данная операция и стоимость учтена в проекте, но повторюсь, проект отсутствует. Более никаких консультаций не обнаружил.
Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с таким вопросом. Можно ли применять расценку и в каком количестве, а также существуют ли какие-либо основания для этого?
Не исключаю нашу "коммерческую наглость" в данном вопросе. Однако адекватный Заказчик в наших краях стал редким исключением. Всё чаще "режут" не только спорные пункты и разделы, но и вполне обоснованные, поэтому извиваемся как можем.
Похожие темы:Найти еще: ферп
Применение расценок ФЕРп
... насоса до НКУ кабель питания арматуры от арматуры до НКУ кабель контроля  от арматуры  до ШПК кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву ...
Пусконаладка ЩНО №1
Автор: Жанна. Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
ПНР ШОТ (шкаф оперативного тока) для РП 10 кВ
... выпрямителя и контроль изоляции на выходе. Интересуют вопросы: 1)   Для настройки выпрямительных модулей целесообразно применить расценку ФЕРп 01-06-011-04 или ФЕРп 01-06-003-01? 2)   Для контроллера батареи лучше применить ФЕРп 01-06-002-01? 3)   Для проверки (контроля) батареи (собранной из аккумуляторов) ...
Применение расценок на ПНР цифрового тиристорного возбудителя
... рекомендациями по применению расценок на ПНР предлагается суммирование расценок по таблицам ФЕРп01-01, ФЕРп01-08 и ФЕРп01-09. То есть в моем случае это: - ФЕРп 01-01-013-03 – система возбуждения, - ФЕРп 01-08-020-03 – преобразователь (с коэффициентом 0,6 так, как схема нулевая трёхфазная), - По одной расценке ...
Вынос сетей: подбор расценок, применение индексов и коэффициентов
... исключить, т.к. уплотнение грунта учтено расценкой п.21 п.23 – заменить на ФЕР01-02-058 п.24 – заменить на ФЕРм08-02-155-01 Набор расценок на пусконаладку: ФЕРп 1-11-24-1 +ФЕРп 1-11-28-1 +ФЕРп1-11-10 +ФЕРп 1-11-26-2 прим
 
Цитата
Владимир пишет:
Можно ли применять расценку и в каком количестве, а также существуют ли какие-либо основания для этого?
к сожалению, а я практичеки всегда за подрядчика, заказчик в данном случае прав. методика фазировки, которая учтена расценкой предполагает правильное чередование фаз при подключении. а у вас просто распределение нагрузок идет.

но могу порекомендовать другое.
ФЕРп01-11-011-01 по количеству светильников, т.к. опоры со светильниками должны быть заземлены, в т.ч. корпуса светильников, особенно светодиодных
ФЕРп01-11-010-01 ФЕРп01-11-010-01 по количеству опор
ФЕРп01-11-013-01 по числу фаз.

это все можно ПУЭ обосновать...
 
Да, согласен, что не возможно. Хотелось у специалистов уточнить. Надеялся на чудо, наверное :)
Сейчас хоть четкое понимание будет в данном вопросе. Время тратить на обоснование иной раз уходит больше чем на составление сметы.
Спасибо за оперативный ответ.
 
Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр)
Цитата
III. ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ РАБОТ
13. Расходы на организацию работ на строительных площадках включают следующие затраты:
и) расходы на проведение строительного контроля подрядчиком при осуществлении строительства, за исключением видов строительного контроля, стоимость которого учтена сметными нормами, и на содержание производственных лабораторий, в том числе:
на оплату труда с учетом страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников подрядчика, осуществляющих строительный контроль при строительстве, и работников производственных лабораторий;
амортизация (арендная плата, износ), расходы на проведение всех видов ремонта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт) помещений, оборудования и инвентаря лабораторий;
стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, за исключением расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и подобные сооружения), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;
на экспертизу и консультации;
на оплату услуг, оказываемых производственным лабораториям другими организациями;
прочие расходы подрядчика на проведение строительного контроля;
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Сергей Александрович,вы мух от котлет иногда отделяйте... прежде чем копипастить не по делу...

содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (не электро) лаборатории и ПНР - вещи разные и не идиоты разрабатывали расценки на ПНР...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 4. Поправки и начисления, концовки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Применение поправок и начислений. 2.Отличие поправок от начислений. 3. Локальный сметный расчет с НДС и по УСН. 4. Варианты шаблонов концовок.
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Рекомендации  предусматривают порядок расчета повышающего коэффициента к стоимости проектных работ для возмещения дополнительных затрат на льготные выплаты по заработной плате (районное регулирование, районы Крайнего Севера и отдаленных местностей и т.д.)
Презентация Противопучинная оболочка ОСПТ Reline
Январь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.