Расценки на монтаж кабель-канала и розеток

Расценки на монтаж кабель-канала и розеток

Расценки на монтаж кабель-канала и розеток
 
Всем добрый день!
Считаю смету по электрике.
Смонтировали кабель-канал со встроенной системой розеток штепсельных и компьютерных розеток (фото).
Прошу подсказать правильность расценок:
- монтаж кабель-канала - ФЕРм08-02-390-01
- розетка штепсельная - ФЕРм08-03-591-08
- розетка компьютерная - ФЕРм08-03-591-08?
- кабель внутри - ФЕРм08-02-412-03?

Какие еще расценки можно применить? в электрике совсем слаба.
Примерно фото прилагаю

 
Цитата
Lessa пишет:
- розетка штепсельная - ФЕРм08-03-591-08
заменить на ФЕРм08-03-591-09
Цитата
Lessa пишет:
кабель внутри - ФЕРм08-02-412-03?
заменить на ФЕРм08-02-399-01
 
Я на компьютерную брала ФЕРм10-04-066-07. Она вроде как не силовая
 
Согласно ПУЭ п.2.1.4 прокладка в подобных  кабельных каналах и электротехнических плинтусах является открытой, поэтому на монтаж розеток правильно применяется ФЕРм08-03-591-08, прокладка кабеля - по ФЕРм08-02-422, на картинке кабель-канал шириной 105мм, поэтому на его монтаж применяется ФЕРм08-02-390-03
 
Цитата
Софья пишет:
Я на компьютерную брала ФЕРм10-04-066-07. Она вроде как не силовая
но она и не в кабель-канал ставится...

по сути комп. розетка - это разъем, вставленный в рамку. и как вариант, применяю частенько ФЕРм11-04-026-01 по количеству портов. На картинке их два.
 
Цитата
Георгий пишет:
Согласно ПУЭ п.2.1.4 прокладка в подобных  кабельных каналах и электротехнических плинтусах является открытой, поэтому на монтаж розеток правильно применяется ФЕРм08-03-591-08, прокладка кабеля - по ФЕРм08-02-422,
Для того что бы правильно подобрать расценки нужно:
1. Знать реальную технологию монтажа
2. Знать технологию учтенную в конкретной расценке
3. ну и конечно НПА, не только инженерно-технические, но и по ценообразованию.

Знание ПУЭ при осмечивании электрики - считаю обязательным, это большой плюс.

Но также есть золотое правило ценообразования - в случае отсутствия прямых расценок, расценка подбирается по максимальному совпадению технологии реального монтажа и технологии учтенной в расценках...

Поэтому расценки которые советует Алексей, наиболее подходящие, нежели чем советуете Вы, Георгий.
 
Цитата
Алексей пишет:
по сути комп. розетка - это разъем, вставленный в рамку. и как вариант, применяю частенько ФЕРм11-04-026-01 по количеству портов
Согласен.
 
Цитата
Алексей пишет:
ФЕРм11-04-026-01
я вот эту беру на компуктерную м10-01-051-15 + 10-01-001-13. В м11 меня смущает состав материалов в этой расценке - предположу что заложена пайка. В данном вопросе будет 2 разделки.
Изменено: Максим - 23.08.2022 10:07:29
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Andrey пишет:
Поэтому расценки которые советует Алексей, наиболее подходящие, нежели чем советуете Вы, Георгий.
- да ладно тебе, затягивание в плинтус(422) подходит по технологии 100% больше чем 399-398- эти вообще не понятно что значит, их просто оставили чтобы резать сметы подрядчикам  :D
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Andrey пишет:
Но также есть золотое правило ценообразования - в случае отсутствия прямых расценок, расценка подбирается по максимальному совпадению технологии реального монтажа и технологии учтенной в расценках...
Золотое правило - при прочих равных выбирать самую дорогую расценку (это про ФЕРм08-02-422, я в курсе, что в составе работ есть спорный момент с затягиванием кондуктора), и/или иметь хорошее обоснование для применения расценки. В случае с розеткой открытой проводки   ПУЭ - весомый аргумент. А по максимальному совпадению технологии реального монтажа, кстати, надо выбрать расценку ФЕРм08-03-591-11 на монтаж трехполюсной розетки, и тоже сослаться на ПУЭ п7.1.36, поскольку проводка должна выполняться трехжильным кабелем и у каждой розетки подключается три полюса (фаза, ноль, земля), тогда как по   ФЕРм08-03-591-08,09 подключается видимо только фаза и ноль. И из этого следует, что технологии, учтенные в расценках перекочевали сюда из ЕНиРов-87, и уже несколько устарели, поэтому есть место творческому подходу, конечно, при непротивлении сторон.  
 
Цитата
Георгий пишет:
поэтому есть место творческому подходу, конечно, при непротивлении сторон.
Согласен. :)  
 
Цитата
Lessa пишет:
Смонтировали кабель-канал со встроенной системой розеток штепсельных и компьютерных розеток (фото).Прошу подсказать правильность расценок:
- монтаж кабель-канала - ФЕРм08-02-390-01
- розетка штепсельная - ФЕРм08-03-591-08
- розетка компьютерная - ФЕРм08-03-591-08?
- кабель внутри - ФЕРм08-02-412-03?
Монтаж кабель-канала - ФЕРм08-02-390-03 "Короба пластмассовые: шириной до 120 мм".
Розетка штепсельная или компьютерная - ФЕРм08-03-591-08 "Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке".
Кабель в кабель-канал - ФЕРм08-02-399-01 "Провод в коробах, сечением: до 6 мм2".
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Александрович пишет:
Розетка штепсельная или компьютерная - ФЕРм08-03-591-08 "Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке".
А вас не смущает что в розетке штепсельной два (максимум три) провода, а в розетке компьютерной 8 проводов? Да и технологии по установке и сборке совершенно разные...
 
Цитата
Andrey пишет:
А вас не смущает что в розетке штепсельной два (максимум три) провода, а в розетке компьютерной 8 проводов? Да и технологии по установке и сборке совершенно разные...
Нет.
Прямой расценки не существует.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Andrey пишет:
А вас не смущает что в розетке штепсельной два (максимум три) провода, а в розетке компьютерной 8 проводов?
-  :D . Адекватность - это не конек сметчиков)
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
12. Работа с ТСН-2001
Работа со сметной нормативной базой ТСН-2001 в программе Смета.ру
Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Документы сметчика
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства (Утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1001/пр)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 18.08.2021 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 05.11.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.