Доброе время суток. Перечитала много постов, запуталась совсем. Помогите, пожалуйста. Ни разу не делала смету на пнр, а руководство требует "вчера". Специалистов кто может толком объяснить что из оборудования что нет.
Есть оборудование:
 

Шкаф с резервированным источником питания для   монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп. 01

 
шт.
 
10
 

Контроллер двухпроводной линии связи с   гальванической развязкой С 2000-КДЛ-2И (50 шт.+5 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
55
 

Пульт контроля и   управления С2000М

 
шт.
 
1
 

Блок   индикации с клавиатурой С2000-БКИ

 
шт.
 
16
 

Резервированный источник питания РИП-12 исп.51

 
шт.
 
2
 

Прибор речевого обеспечения Рупор-300

 
шт.
 
8
 

Адресный модуль контроля линий оповещения   Рупор-300-МК

 
шт.
 
22
 

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485,   повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ

 
шт.
 
4
 

Извещатель дымовой оптико-электронный   адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (996 шт.+ 100 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
1096
 

Извещатель дымовой оптико-электронный   адресно-аналоговый с встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 (110 шт.+11 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
121
 

Извещатель ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01   (110 шт.+11 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
121
 

Извещатель дымовой однопозиционный   оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ (6 шт.+1 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
7
 

Тестер ИПДЛ-152

 
шт.
 
1
 

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный   ИК/УФ адресный С2000-СПЕКТРОН-607 (43 шт.+5 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
48
 

Извещатель взрывозащищенный пожарный пламени   многодиапазонный ИК/УФ адресный С2000-СПЕКТРОН-607 Exi (9 шт. +1 шт. в   ЗИП)

 
шт.
 
10
 

Извещатель тепловой   максимально-дифференциальный взрывозащищенный адресный C2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р

 
шт.
 
1
 

Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1

 
шт.
 
338
 

Оповещатель пожарный речевой ОПР-С120.1

 
шт.
 
9
 

Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный   С2000-ОПЗ (106 шт.+10 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
116
 

Оповещатель световой табличный адресный   С2000-ОСТ исп.01 «ВЫХОД» (181 шт.+19 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
200
 

Оповещатель световой табличный адресный   С2000-ОСТ исп.07 «Стрелка» (56 шт.+6 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
62
 

Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, срок службы   12 лет. АБ 1217С

 
шт.
 
38
 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 (9   шт.+1 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
10
 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 исп.01   (54 шт.+6 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
60
 

Релейный модуль УК-ВК исп.15 (9 шт.+1 шт. в   ЗИП)

 
шт.
 
10
 

Автономный   программатор адресов С2000-АПА

 
шт.
 
1
Я правильно поняла, на пнр беру:
- фп02-1-1-1  - это Орион
- фп02-1-1-9    - С2000-КДЛ-2И  (кол-во каналов 55*2)
- фп02-1-1-10  - это добор каналов
Больше ничего в ПНР не включается.  Заранее спасибо!
Похожие темы:Найти еще: пнр пожарная сигнализация
В ССР ПНР по автоматической пожарной сигнализации включаются отдельно
Автор: Владимир Мельничук. Добрый день! Подскажите в ССР ПНР по автоматической пожарной сигнализации включаются отдельно и есть ли необходимость в отдельной смете на ПНР.
ПНР пожарной сигнализации учтены сборником ГЭСНм-10?
Автор: Алекс. Добрый день. В тех.части ГЭСНп-02 , п.1.2.2 указано, что ПНР пожарной сигнализации учтены сборником ГЭСНм-10... Есть такое пособие по составлению смет на ПНР АСУ ТП - 2004г. ( Горячкин, Жуков, Милов).....Так вот там ...
Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02
... Раньше брала расценку на ПНР из ФЕРп02, с расчетом каналов, пришло замечания , что надо брать эти работы по ФЕРм10, по каким расценкам можно брать ПНР на телевидение, пожарную сигнализацию
Пусконаладочные работы - замена насоса в действующем водозаборном сооружении
... пишет: Единственная подходящая расценка ФЕРп09-01-001-05, но по ней пнр выйдет дороже монтажа." ну вот монтаж автомата 100 А на ДИН-рейку для пожарной сигнализации (к примеру) по ФЕРм08-03-575-01 стоит в базе всего 10,80. а ПНР... ФЕРп01-03-001-01 - 12,8 руб ФЕРп01-11-013-01 - 12,81 ФЕРп01-11-028-02 - 1,03 ФЕРп01-12-021-01 - 19,63 ИТОГО 46,27 всего в 4 раза ПНР дороже монтажа... но для ОПС эти все работы ...
Учет пнр для автоматической адресной системы пожарной сигнализации
... пожалуйста разобраться. При расчете стоимости работ на монтаж автоматической пожарной сигнализации (с применением расценок из 8 отдела 10 монтажного сборника) ... ... учитывать отдельно затраты на пуско-наладочные работы по 2 сборнику пнр. Если оборудование производителя Болид, система адресная, сервер ...
 
Дня бодрого коллеги! - большинство (%90) позиций оборудование, - ну по сборнику КСР как минимум
 
Цитата
Алексей пишет:
КСР как минимум
Тут речь о ПНР идет, при чем тут КСР?
 
Цитата
Игорь пишет:
Тут речь о ПНР идет, при чем тут КСР?
так ляпнуть что-нибудь - святое...
Цитата
Анна пишет:
Я правильно поняла, на пнр беру: - фп02-1-1-1  - это Орион - фп02-1-1-9    - С2000-КДЛ-2И  (кол-во каналов 55*2) - фп02-1-1-10  - это добор каналов
неправильно.

начинать нужно с того, есть у вас в смете расценки из м11 или нет... остальное вторично...
 
Вот как раз С200-КДЛ идет по фм11-3-1-1
                   С2000-ПИ по 11 сборнику. (если я правильно поняла, то преобразователь - не прибор и в пнр не входит)
все остальное оборудование осмечено по 10 сборнику.
Изменено: Анна - 31.08.2022 14:14:30
 
тогда считаете количество адресных устройств. это каналы. считаете Фим, Фу согласно техчасти ФЕРп02, там написано как их считать, учитываете категорию, она в принципе 2 должна быть ну и т.д. как написано в сотне тем на этом форуме и в большем количестве на Сметном портале...

а более грамотные сметчики из ваших земляков просто идут к своим ГИПам и просят их заказать программу ПНР, в которой все это будет расписано с обоснованием расценок хоть по ФЕР, хоть по ТСН...
 
У меня нет ГИПа :cry: , у меня только спецификация из проекта. А дальше крутись как хочешь
 
Алексей, если не в тягость, посмотрите, пожалуйста.
Я правильно взяла список оборудования для подсчета каналов? То что это оборудование в 10 сборнике (кроме С2000-КДЛ-2И и С2000-ПИ) все равно включается в смету ПНР????  
 
Файл с расчетом
 
Цитата
Анна пишет:
Я правильно взяла список оборудования для подсчета каналов? То что это оборудование в 10 сборнике (кроме С2000-КДЛ-2И и С2000-ПИ) все равно включается в смету ПНР????  
неправильно.
учитывать нужно каналы только по такому оборудованию
Цитата
Анна пишет:
Оповещатель световой табличный адресный
+ каналы управления на вентиляцию, электрику и т.д. + каналы в СОУЭ + каналы на АРМ дежурного и в пож. часть...
 
Алексей, последняя просьба. Исправила по Вашим подсказкам расчет каналов. Посмотрите, пожалуйста. Если все верно, то я разобралась. Заранее огромное спасибо.
 
По простому здесь. https://smetchik.com/blog/smetypnr/
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
ТТК. Монтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.