Автоматическая система пожаротушения - какие расценки применить

Автоматическая система пожаротушения - какие расценки применить

Автоматическая система пожаротушения - какие расценки применить
 
Уважаемые сметчики, прошу подсказать какие расценки применить на:
1. Модульная пожарная насосная установка МПНУ (я думаю ФЕРм37-01-014-08 Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 3 т (масса 2300 кг)
2. Модуль подачи пенообразователя МПП 100-3 (я думаю ФЕРм18-01-003-01 Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 6 т)
3. Емкость для хранения пенообразователя УХП 4-2.40-32 (я думаю ФЕР18-04-001-16 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 4 м3)
4. Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" DN80 (УУ) (я думаю применить расценку ФЕРм12-12-001-09 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
5. Ороситель спринклерный пенный универсальный (
ФЕРм 12-08-005-01 Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные)
6. Затвор дисковый Ду200 Ру10/16 с электроприводом 380В (ФЕРм12-12-004-09 Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 200)
7. Сигнализатор (реле) потока жидкости (ФЕРм11-02-001-1 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг)

На пусконаладку применила расценку ФЕРп01-13-021-01 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт. (1 комплект)
Правильно ли я применила расценки? По автоматической системе пожаротушения считаю смету первый раз и очень прошу помощи специалистов в этой области
Похожие темы:Найти еще: автоматическая
Шкаф питания 0,4кВ
... передняя 6 модулей (03806)шт2      Комплектующие     Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3   Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6   Выключатель автоматический трехполюсный ...
Пусконаладочные работы на автоматические выключатели
Автор: Юлия. Добрый день! При установке автоматических включателей (выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, выключатели автоматические ...
Индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения, Автоматическое пожаротушение
Автор: Маргарита Патрушева. Добрый день! Подскажите пожалуйста какой применить индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения (АУПТ) по 872 постановлению КМ РТ
Установка АВР, как рассчитать стоимость
Автор: Илона Вагнер. В спецификации указано  Выключатель автоматический, 630А, с электромагнитным приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического ...
Автоматический смеситель для душа
Автор: Максим. Подскажите какую расценку применять для замены GROHE CONTROMIX PUBLIC - АВТОМАТИЧЕСКИЙ CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША DN 15, ХРОМ Расценка ТЕРр65-5-6 не подходит,т.к. смеситель автоматический и установка соответственно более ...
 
Цитата
Ирина пишет:
На пусконаладку применила расценку ФЕРп01-13-021-01 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт. (1 комплект)
по совпадению букв расценки не подбирают. тем более на ПНР...
 
Спасибо Вам за критику, но я просила помощи. Я же не попросила составить за меня смету, а попросила совета, так как столкнулась с таким проектом первый раз. Прошу прощения, если я не права
 
Цитата
Ирина пишет:
Я же не попросила составить за меня смету, а попросила совета
я вам и посоветовал... а смету за вас и не предполагал вовсе составлять...
 
Прошу прощения, но про какое совпадение букв идёт речь? Я очень вдумчиво и ответственно постаралась подойти к выбору расценок и про совпадение букв даже не подумала. Форум для того и создан, чтобы инженера-сметчики могли делиться опытом и обсуждать проблемные вопросы. Всё в этом мире знать невозможно  
 
Цитата
Ирина пишет:
про какое совпадение букв идёт речь?
Цитата
Ирина пишет:
На пусконаладку применила расценку ФЕРп01-13-021-01 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт. (1 комплект)
к пожаротушению ФЕРп01 никакого отношения не имеет...
 
Спасибо. А на монтаж правильные расценки или тоже набор совпадений?
 
Ирина,над п.4 поработал бы еще.... кажется м11 там ближе должен быть, но надо изучить сам прибор...
 
Спасибо, Алексей)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Итоги по смете (4)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 26 октября 2021 г.)
ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24 мая 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.