Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку для демонтажа скользящей опоры тепловой сети, если сам демонтаж трубы проверяющая сказала взять по ФЕР 16-02-005 с применением К=0,4
Расценка для демонтажа скользящей опоры тепловой сети
09.01.2023 08:27:00 | |
Похожие темы:Найти еще: демонтажа тепловой
Применение расценки по демонтажу теплоизоляции технологического трубопровода
... выполнения работ по разборке тепловой изоляции мы применяем расценку ТЕР 26-01-009-01 (изоляция трубопроводов матами минераловатными...) с к-0.6 на демонтаж (разборка) тепловых сетей. Заказчик меняет расценку на Терр66-24-2 разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной. Подскажите какую расценку правильно ...
... выполнения работ по разборке тепловой изоляции мы применяем расценку ТЕР 26-01-009-01 (изоляция трубопроводов матами минераловатными...) с к-0.6 на демонтаж (разборка) тепловых сетей. Заказчик меняет расценку на Терр66-24-2 разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной. Подскажите какую расценку правильно ...
Расценка на разборку тепловой изоляции
... Подскажите, пожалуйста, какую правильно использовать расценку на разборку тепловой изоляции труб из полносборных конструкций на основе матов прошивных ... ... ваты и стали оцинкованной. Брать прямую расценку по 26 сборнику с К на демонтаж? или ФЕРр66-24-2 разборка изоляции из ваты минеральной, мне не ...
... Подскажите, пожалуйста, какую правильно использовать расценку на разборку тепловой изоляции труб из полносборных конструкций на основе матов прошивных ... ... ваты и стали оцинкованной. Брать прямую расценку по 26 сборнику с К на демонтаж? или ФЕРр66-24-2 разборка изоляции из ваты минеральной, мне не ...
Демонтаж тепловой сети
Автор: Мари. Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
Автор: Мари. Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
Приварка фланцев и отводов для замены участка трубы
... продувка, промывка и гидроиспытания учтены (п.1.24.9). Если у вас наружные тепловые сети, то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно,... ... в 22 и 24 считается по-разному, отсюда и вопросы про монтаж фасонины. На демонтаж я бы предложил ФЕРр66-16, потому как сложно представить вашу ситуацию,...
... продувка, промывка и гидроиспытания учтены (п.1.24.9). Если у вас наружные тепловые сети, то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно,... ... в 22 и 24 считается по-разному, отсюда и вопросы про монтаж фасонины. На демонтаж я бы предложил ФЕРр66-16, потому как сложно представить вашу ситуацию,...
Как осметить демонтаж гидроэлеватора на тепловой магистрали
Автор: Ирина. Всем привет!! Подскажите как осметить демонтаж гидроэлеватора на тепловой магистрали. Я на демонтаж надземного трубопровода д. 500 и в проходном канале д. 300 применила расценку Е2401-004-09 и Е2401-003-13, подскажите какой понижающий коэффициент ...
Автор: Ирина. Всем привет!! Подскажите как осметить демонтаж гидроэлеватора на тепловой магистрали. Я на демонтаж надземного трубопровода д. 500 и в проходном канале д. 300 применила расценку Е2401-004-09 и Е2401-003-13, подскажите какой понижающий коэффициент ...
09.01.2023 10:41:25
ФЕР09-03-039-01 * Кдем
| |
09.01.2023 10:53:45
спасибо
| |
09.01.2023 10:56:29
подскажите, пожалуйста, какой коэффициент на демонтаж правильнее взять: 0,4 или 0,7?
| |
09.01.2023 11:05:37
металл -
| ||||