Объем работ по прокладке кабеля (Оптика, UTP,Электро) по столбам ФЕР10-06-035-01

Объем работ по прокладке кабеля (Оптика, UTP,Электро) по столбам ФЕР10-06-035-01

Объем работ по прокладке кабеля (Оптика, UTP,Электро) по столбам ФЕР10-06-035-01
 
Заказчик применил расценку 10-06-035-01, длина линии столбов 7 км., прокладываемого кабеля разного (UTP, оптика, электро) 30 км. Вопрос за сколько км должна быть оплачена работа по этой расценке, 7 км или 30 км. Кабель кладётся в одном пучке (не спрашивайте почему, сам обалдеваю). Заказчик говорит, что подниматься запучкованного кабеля весом до 2кг будет 7 км, при этом в смете работы по заготовке кабеля: раскатка, жгутование, маркировка, выравнивание кабеля (они есть в ЕНиР, который не действует) не предусмотрены. Как правильно считать объем работ по этой расценке нигде не нашел. Перелопатил весь инет,  нигде не написано как по ней считать, по кг или по метрам, но логика подсказывает, что правильно по метрам 30 км. В сметном деле не очень, от слова совсем, являюсь подрядчиком, жизнь вынудила разбираться теперь и в сметном деле. И если можно, подскажите в какое место и в какой нормативной документации можно будет ткнуть носом заказчика. Заранее спасибо за ответ.
Ответы
 
Цитата
Alex пишет:
В смете предусмотрен был кабель UTP обычный 4 пары, другой не подошел бы, надо кидать этот кабель к 260 датчикам, стоящим на разных столбах линии на всей её протяженности 7 км. Поэтому получаются вязки от одного ТШ на столбе  до 1 от него столба UTP 9шт+оптика, до 2 столба UTP 8шт.+оптика, до 3 столба UTP 7шт. + оптика.... до UTP 1шт+оптика, и таких операций 24 раза.
Цитата
Alex пишет:
Почему спросил, 7 или 30 км считать, а если бы кабеля надо было вязать 200 км или 1000км, как в этом случае, работы то ого-го на сколько прибавляется, а цена одна - за 7 км?
С учетом пояснений, какую все же цифру надо ставить в вязку кабеля, 7 км или 30 км?
Похожие темы:Найти еще: кабеля фер
Расценка по восстановлению кабельной трассы
Автор: Лариса. Подскажите пожалуйста, по какой расценке (ФЕР) взять - поиск неисправностей в кабеле ТППэп  и прозвонку многожильных кабелей
Расценка на кабель АПвПуг-10
Автор: Юлия. Помогите подобрать расценку на кабель АПвПуг-10 прокладывается в траншее. в ТЕРах нашла, а вот в Фер нет. Буду очень признательна
Связка кабелей в треугольник
Автор: Ирина. "Нина пишет: В ФЕРах НЕТ РАСЦЕНОК НА КАБЕЛИ ДО 110Кв"ФЕРм08-02-140-01 Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее
Помогите в выборе расценки.
... вас не совсем поняла. вот я смотрю кабель из задания и не пойму, мне нужно к каждому кабелю применить одну и туже расценку? т.е. для каждого кабеля я беру фер который вы мне написали и проставляю необходимый метраж, или необходимо еще добавить расценки (доп. работы не учтенные этой расценкой) ...
Связка кабелей в треугольник
Автор: Нина. КАБЕЛИ  С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА УКЛАДЫВАЮТСЯ  В ТРЕУГОЛЬНИК В ТРАНШЕЕ И ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. В ФЕРах НЕТ РАСЦЕНОК НА КАБЕЛИ ДО 110Кв, БЕРЕМ ПО ОБЫЧНЫМ РАСЦЕНКАМ, ТОЛЬКО УМНОЖАЕМ НА КОЛ-ВО ЖИЛ. В ТСН ДЛЯ МОСКВЫ 4.8-308, 4.8-309
 
Цитата
Alex пишет:
7 км
 
Цитата
7 км
Но в расценке же идет конкретно на 100 м кабеля, а не на 100 метров линии, с условием, что кабель должен быть весом не более 2 кг.
 
Поэтому позволю себе с Вами всё же не согласиться.
 
Уважаемые специалисты, выскажите пожалуйста ещё своё мнение по этой расценке 10-06-035-01, где указанно "100 м кабеля", с условием, что кабель должен быть весом не более 2 кг., а не на 100 метров линии (типа Подвес), в контексте ранее написанного, и если можно, с разъяснениями.
Я вижу из состава затрат применяется "Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66" - т.е. это никакой не подвес кабеля, слово подвес имеется только в составе работ, и имеется ввиду железяка для его крепления, т.е.  это обычная прокладка кабеля на стальном тросе (Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм) с креплениями на столбах на Подвесе металлическом кабелей связи П-40 - устройство такое - крючок по другому можно назвать, с Консолями для крепления и подвески стального каната КСП-2. Т.е. по сути прокладка кабеля, только на высоте, вот и вся разница с обычной прокладкой в траншее, по стене, трубе и т.п.  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
Документы сметчика
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с 1 января 2011 года
ГОСТ 24444-87. Межгосударственный стандарт. Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.