Замена смесительного узла. Прошу оценить правильность выбранных расценок.

Замена смесительного узла. Прошу оценить правильность выбранных расценок.

Замена смесительного узла. Прошу оценить правильность выбранных расценок.
 

Добрый день!

Прошу оценить правильность выбранных расценок.

Проводим ремонт смесительного узла в системе воздушного отопления. Сейчас не работает трехходовой клапан и привод к нему, соответственно. Поставлена задача систему отремонтировать: обрезать узел по линиям на картинке, поставить новый 3-х ходовой клапан (ESBE Дн50) с приводом и всё наладить.

Я хочу взять следующие расценки:

Демонтажная часть

м08-02-144-01 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отключение питания привода клапана)

ФЕР18-06-004-01 Монтаж узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 с коэффициентом на демонтаж (демонтаж всего узла).

Как вариант:

м11-02-042-04 Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм (демонтаж) +

65-14-4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм в объёме 1 м

Монтажная часть

ФЕР16-02-001-06  Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (1 м)

м11-02-042-04 (установка клапана) + м11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (монтаж привода) + стоимость клапана и отдельно к нему привод

п03-01-011-05 ПНР клапана

п03-01-011-01 ПНР привода клапана

 
Цитата
Вячеслав пишет:
п03-01-011-05 ПНР клапанап
03-01-011-01 ПНР привода клапана
это для устройств вентиляции, а у вас вода по трубам бегает...
состав работ в расценках посмотрите
 
Согласен, но для отопления нет ничего похожего. А с остальным нормально?
 
Цитата
Вячеслав пишет:
А с остальным нормально?
да
Цитата
Вячеслав пишет:
Согласен, но для отопления нет ничего похожего
а смесительный узел отдельно не пнрится, только в комплексе.
в зависимости от температуры, давления подается управляющий сигнал на клапан - открыть его или закрыть...
ничего не напоминает?
но если вы только клапан с приводом меняете, то все и так должно работать...

но уж если очень сильно хочется и заказчик будет не против, то ФЕРп03-02-072-01 вполне компенсирует икру на бутерброд... у вас установка действующая...
 
Цитата
Алексей пишет:
заказчик будет не против
Это я и есть. Спасибо за советы!
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Установка программного комплекса (3)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Установка программного комплекса
Отмена индексов пересчета (48)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Отмена индексов пересчета
Документы сметчика
Об определении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади квартир