Какую расценку использовать для монтажа вводного выключателя АВ2М2

Какую расценку использовать для монтажа вводного выключателя АВ2М2

Какую расценку использовать для монтажа вводного выключателя АВ2М2
 
Добрый день!
У нас идет реконструкция ТП, там меняется оборудование, установленное лет 20 назад, в том числе и вводные выключатели. Подскажите пожалуйста, какую расценку использовать для демонтажа и монтажа вводных выключателей типа АВ2М2, см. картинку. Номинальный ток 1500А
Похожие темы:Найти еще: монтажа вводного
Как посчитать подключение щитка по расценкам Ферм08-02-144 и Ферм08-02-574
... однополюсных автоматов с УЗО, расценку 08-02-144-02 - для вводного автомата  (5х4). Расценку 08-02-574 вы можете применять, если предварительно был учтен монтаж аппаратов по расценке 08-02-575-01. В вашем случае устанавливаются в корпусе щитка вводной автомат+ 13 однополюсных автоматов сУЗО.:Расценка 08-02-574 применима для разводки и подключения только внутри устройства (щитка). У вас ...
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов
... исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам. Согласно вводным указаниям к отделам данной части затраты на контроль монтажных ... ... соединений трубопроводов неразрушающим (лабораторным) методом, стоимость монтажа которых определяется по другим отделам данного сборника, указанные ...
Рентгенографический контроль
... исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам. Согласно вводным указаниям к отделам данной части затраты на контроль монтажных ... ... соединений трубопроводов неразрушающим (лабораторным) методом, стоимость монтажа которых определяется по другим отделам данного сборника, указанные ...
Необходимо применять коэффициенты учитывающие работу на высоте
... электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять по расценкам ... ... сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования».
Монтаж коробки У995У2
Автор: Анна. Монтаж коробки протяжной У995У2 по какой расценке ФЕРм часть 8 брать, патрубки вводные у478, у476?
 
Вячеслав,  может ФЕРм08-03-521-31
 
ФЕРм08-01-058-01 или 02 в зависимости от привода, ручной или электромагнитный
 
Спасибо! Похоже. А ПНР для него взять  по какой расценке?
 
Цитата
Вячеслав пишет:
А ПНР для него взять  по какой расценке?
так там много расценок будет... и зависит от привода...
 
Цитата
Алексей пишет:
так там много расценок будет... и зависит от привода...
Например, такой?
п01-03-008-01 "Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ"?
 
Цитата
Вячеслав пишет:
Например, такой?п01-03-008-01 "Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ"?
он до 1 кВ. там свои расценки и требования по ПУЭ
 
Прошу совета по монтажу другого оборудования, работы опять же в рамках реконструкции ТП.
Настенный автоматический выключатель А-3134 и настенный автоматический выключатель АЕ2066
Изменено: Вячеслав - 08.02.2023 17:26:10
 
м08-03-526-...
или
м08-1-080-...
 
Цитата
Вячеслав пишет:
м08-03-526-..
 
Опять прошу совета. Производитель оборудования ответил, что для замены выключателя АВ2М2 он поставит не весь выключатель, а блок замены автоматического выключателя вкатной (в соответствии с наименованием производителя - ретрофит).
В связи с чем возникает вопрос: для замены использовать ту же расценку  м08-01-058-02 с К=0,3 на демонтаж и её же на монтаж или взять применительно
м11-04-008-... "
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)" в зависимости от массы блока?


Изменено: Вячеслав - 09.03.2023 18:00:18
 
Цитата
Вячеслав пишет:
для замены использовать ту же расценку  м08-01-058-02 с К=0,3 на демонтаж и её же на монтаж
ретрофит. это просто выключатель, установленный на выкатную тележку. технология монтажа и подключения при этом не меняется. тележки могут быть ячеек разных производителейю
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление позиции в смету (3.2)
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
Документы сметчика
Коэффициенты ТСН-2001. Выпуск 175 Апрель 2021
Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей перекрытия
КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ) ПЕРЕСЧЕТА В ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ В НОРМАХ И ЦЕНАХ ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.