вентиляция
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

вентиляция

Страницы: 1
RSS
вентиляция
 
Подскажите, пожалуйста! По сборнику ФЕР 20  к вентиляторам радиальным установку гибких вставок учитывать дополнительно или только стоимость материала считать. В ТЧ баз редакций 2003 и 2009 разночтение.
 
Не надо смотреть на базу отмененной редакции...коль сметы составляем в новой редакции.
А в новой редакции нет ничего про вставки, ни в составе работ расценки, ни в тех.части к сборнику 20. Думаю, что это надо учитывать отдельной работой с ресурсом соответственно. (20-02-....)
 
Дополнительно  ФЕР20-02-018-01.  Установка  вставок  гибких  к  радиальным  вентиляторам.
 
Спасибо, но меня смутило то, что в старой ТЧ было указано, что в расценках 20-03-001, 20-06-015 затраты на установку гибких вставок не учтены, а в новой ТЧ указано, что установка гибких вставок не учтена в расценке 20-06-015, из чего можно предположить, что в остальных расценках эта установка учтена.
 
В  ФЕР-2001(ред.2009)  доп.8  в  составе  работ  расценок,  операции  по  установке  гибких  вставок  нет,  поэтому  эта  работ  должна  учитываться  отдельной  строкой  расценкой  20-02-018-01.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Общее описание программы (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Общее описание программы. Работа с документами
Структура календарного графика (5)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Структура календарного графика, способы расчета продолжительности работы
Коэффициенты ТСН на март 2017 (оборудование) Март 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001 Освещение, тротуар, деревянные конструкции В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)