Комплексное опробование электротехнических устройств

Комплексное опробование электротехнических устройств

Комплексное опробование электротехнических устройств
 
Уважаемые сметчики, подскажите может у кого есть смета на комплексное опробование электротехнического оборудование, а именно КТП-НУ-2000 кВА, Электроколонка 3200 А и Шкаф переключения 3200 А. правильно ли я понимаю что работы нужно брать ФЕРп 01 Электротехнические устройства?
 
Цитата
Наталья С пишет:
правильно ли я понимаю что работы нужно брать ФЕРп 01 Электротехнические устройства?
правильно
 
Алексей может подскажите, получается идут комплексное опробование оборудование. по высокой стороне включается выключатель ваккумный 10 кв и проверка напряжения на выключателе нагрузки расценку применила ФЕРп01-03-008-01 (Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ). Включить   разъединитель РВЗ-10 кв и проверить наличие напряжения ФЕРп01-03-005-01 (Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ)
 
Цитата
Наталья С пишет:
ФЕРп01-03-008-01 (Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ).
для
Цитата
Наталья С пишет:
выключатель ваккумный 10 кв
не подходит. при этом у вас еще дополнительно куча расценок должна быть...
 
Пришлите принципиальную схему
 
 
Цитата
Наталья С пишет:
по высокой стороне включается выключатель ваккумный 10 кв и проверка напряжения на выключателе нагрузки
Вы писали про вакуумный выключатель и ВН, а прислали схему 0,4кВ. По ней так:
ФЕРп01-03-002-08-3шт. (автоматы 4000, 3200А-2шт, без учета резервных). Пишу наиболее вероятную расценку, если скажете марку автомата, то уточню расценку.
ФЕРп01-03-002-04-1шт. (автомат 40А)
ФЕРп01-11-011-01 -1-12шт.
ФЕРп01-11-028-01 -1шт.
Это основное. На рубильник, переключатель, трансформатор тока ПНР не нужно.
Вы писали про комплексное опробование, примените к=0,15 ко всем расценкам (ОП, таб.1)
Если нужно накрутить, добавьте:
ФЕРп01-12-021-01-2шт.
ФЕРп01-11-024-01-3шт.
Изменено: Елена Барсукова - 08.06.2023 08:19:04
 
Елен спасибо большое, поищу схему на 10   кв. Вот такой перечень работ дали , в электрике опвта почти нет
 
Перечень работ
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Это основное. На рубильник, переключатель, трансформатор тока ПНР не нужно.

1.8.17. Измерительные трансформаторы тока  


  1. Измерение сопротивления  изоляции.
Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов  тока, изоляции измерительного конденсатора и вывода последней обкладки  бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа производится мегаомметром на 2500  В.
Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных  обмоток каскадных трансформаторов тока относительно цоколя производится  мегаомметром на 1000 В.
Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не  менее приведенных в табл. 1.8.13.
У каскадных трансформаторов тока сопротивление изоляции  измеряется для трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах  таких измерений сопротивление изоляции дополнительно измеряется по  ступеням.

 2. Измерение tg δ изоляции.
Измерения tg δ трансформаторов тока с основной  бумажно-масляной изоляцией производятся при напряжении 10 кВ.
Измеренные значения, приведенные к температуре 20 ºС,  должны быть не более указанных в табл. 1.8.14.
У каскадных трансформаторов тока tg δ основной изоляции  измеряется для трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах  таких измерений tg δ основной изоляции дополнительно производится измерение по  ступеням.

 3. Испытание повышенным  напряжением промышленной частоты 50 Гц.
  3.1. Испытание повышенным  напряжением основной изоляции.
Значения испытательного напряжения основной изоляции  приведены в табл. 1.8.16. Длительность  испытания трансформаторов тока - 1 мин.
Допускается проведение испытаний трансформаторов тока  совместно с ошиновкой. Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ не  подвергаются испытаниям повышенным напряжением.

 3.2. Испытание повышенным  напряжением изоляции вторичных обмоток.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных  обмоток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1  мин.



 4. Снятие характеристик  намагничивания.
Характеристика снимается повышением напряжения на одной из  вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В.
При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается  на рабочем ответвлении.
Снятая характеристика сопоставляется с типовой  характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных  трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или  от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не  должны превышать 10%.
Допускается снятие только трех контрольных  точек.

 5. Измерение коэффициента  трансформации.
Отклонение измеренного коэффициента от указанного в  паспорте или от измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с  проверяемым, не должно превышать 2%.

1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели    

   1. Измерение сопротивления  изоляции:
 а) поводков и тяг, выполненных из  органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.  Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.19, п.1а;
б) многоэлементных изоляторов.  Производится в соответствии с 1.8.35;
в) вторичных цепей и обмоток  электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.


 2. Испытание повышенным  напряжением промышленной частоты:
 а) изоляции разъединителей,  отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. 1.8.16;
б) изоляции вторичных цепей и  обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.


 3. Измерение сопротивления  постоянному току:
 а) измерение должно выполняться  между точками "контактный вывод - контактный вывод". Результаты измерений  сопротивлений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии -  данным табл. 1.8.21;
б) обмоток электромагнитов  управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным  заводов-изготовителей.


 4. Измерение вытягивающихся  усилий подвижных контактов из неподвижных.
Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ.  Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном состоянии контактных  поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя.

 5. Проверка работы разъединителя,  отделителя и короткозамыкателя.
Аппараты с ручным управлением должны быть проверены  выполнением 5 операций включения и 5 операций отключения.
Аппараты с дистанционным управлением должны быть также  проверены выполнением 5 операций включения и такого же числа операций отключения  при номинальном напряжении на выводах электромагнитов и электродвигателей  управления.

 6. Определение временных  характеристик.
Производится у короткозамыкателей при включении и у  отделителей при отключении. Измеренные значения должны соответствовать данным  завода-изготовителя.

 7. Проверка работы механической  блокировки.
Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами  при включенных заземляющих ножах, и наоборот.
 
Теоретически все правильно. А практически...Для этого оборудования испытания и измерения уже проведены на заводе, в паспорте имеется информация о приемке и гарантии. Возможно, на месте проверят сопротивление изоляции, и то не факт, а ТТ и вовсе повезут в ЦСМ, если с ним что-то случится.
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Для этого оборудования испытания и измерения уже проведены на заводе В РАМКАХ ПРИЕМ-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ СОГЛАСНО ГОСТ, в паспорте имеется информация о приемке и гарантии.
а я привел требования ПУЭ, они такие же как и ПТЭЭП
1.1.1. Правила устройства  электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые  электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том  числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в  разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными  документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких  электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы  аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для  действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или  если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам  требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть  электроустановок.
 
Алексей, посмотрите прикрепленные документы. Полный комплекс ПНР не требуется.  
 
Для 10кВ:
01-03-008-01-1шт.
01-03-008-05-1шт.
01-03-005-01-1шт. (к=0,85 -при одном заземляющем ноже)
К расценкам к=0,15 (комплексное опробование). Испытаний не будет.
Объемы для 0,4кВ пересчитайте согласно перечня
Изменено: Елена Барсукова - 08.06.2023 09:30:28
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Алексей, посмотрите прикрепленные документы. Полный комплекс ПНР не требуется.  
их дилетант-проектировщик писал, который ПУЭ и ПТЭЭП не читал...
но зак будет только рад, когда его главный энергетик заставит забесплатно выполнить весь комплекс испытаний, предусмотренный этими документами...

насмотрелся я уже таких случаев.
По приложенным документам даже протоколы писать не надо, но поставщик энергии потребует их, чтобы потом не искать у себя причины по снижению качества энергии...
У меня просто старший сын как раз работает на этом уровне напряжения... и я знаю его требования к ПНР...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Состав базы 2001 года (2.3)
Данный видеоурок рассказывает о том, что программа ГрандСмета включает в себя и такие нормативные базы, которые становятся доступны за дополнительную плату.
Елена Беликова (Федеральное казначейство РФ) - Примеры нарушений при закупках в сфере строительства
О результатах контроля в сфере закупок по ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе, с освящением практики и типичных ошибок правоприменителями контрактной системы Основной объем финансовых нарушений приходится на нарушения при исполнении контрактов.
Документы сметчика
О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен, территориальных сметных и единичных расценок Республики Татарстан, включенных в федеральный реестр сметных нормативов
Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические работы
Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.