Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ

Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ

Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ
 
Подскажите, как можно осметить  монтаж траверс, изоляторов, проводов АС  на выборочных опорах на существующей трассе ВЛ 6кВ в ненаселенной местности?

Хотела взять ФЕР 33-04-009-02 + как-то  применительно монтаж траверс, но расценка в км, а у меня подвеска провода только на некоторые выборочные опоры, там нельзя посчитать никакие км.

Приходит на ум только расценка:  ФЕР33-04-013-03 минус ФЕР33-04-013-01 - на конченые опоры, к которым подходит только 3 провода с одной стороны.
Как осметить эти же работы, если опора не конечная, а промежуточная, на нее будут ставить изоляторы и 6 проводов к ней будет подходить (по 3 провода с каждой стороны) ?  ФЕР33-04-013-03 плюс ФЕР33-04-013-02 или как?
Похожие темы:Найти еще: монтаж изоляторов проводов вл
При применении Е33-04-009-06 можно ли дополнительно применить Ц08-01-052-02(01)
Автор: Рустюм.  Сборка изоляторов в гирлянды для сложных опор и монтаж разные работы. Сборка изоляторов в гирлянду производится на земле, потом монтируется на опоре.
Расценки на ПНР: 1. Проверка изоляторов; 2. Проверка качества соединения
Автор: Дарья. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то подходящие расценки на такие позиции программы ПНР: 1. Проверка изоляторов (осмотр); 2. Проверка качества соединения проводов (соед.)? Для ВЛ.
Какую расценку взять на монтаж преобразователя частоты АТ27-3М2-6/6-MVD13
Автор: Максим. Алексей, 01. Монтаж шкафа. 02. Монтаж коридора обслуживания. 03. Ревизия и регулировка ... ... Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов. 06. Монтаж ошиновки. 07. Установка штыревых и проходных изоляторов....
Установка опор, монтаж трубы ВГП на опоре, натяжка троса, монтаж сетки-рабицы.
Автор: Елена Барсукова. "Julia пишет: А ничего, что в составе работ расценки на установку опор заложена установка изоляторов?" Т.е. не предполагается монтаж провода на опорах? Напишите тогда (Прим.). Обосновать можно тем, что вместо изоляторов будет использоваться другое крепление.  Для трубы можно ...
Короткое замыкание на КТП 10/0,4 кВ
Автор: Ксения. Помогите пожалуйста выбрать расценки по ДВ: 1. Отсоединение/присоединение шлейфов 10 кВ на опорных изоляторах 2. Демонтаж/монтаж проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 3. Демонтаж/монтаж разрядников РВО-10у1 - Нашла вот эту расценку ФЕР33-04-030-02 4. Демонтаж/монтаж опорных изоляторов ИО-10-3,...
 
Цитата
Света пишет:
конченые опоры
это конечно круто...
 
Цитата
Света пишет:
Подскажите, как можно осметить  монтаж траверс, изоляторов, проводов АС  на выборочных опорах на существующей трассе ВЛ 6кВ в ненаселенной местности?
Что дословно написано в ведомости объемов работ?  
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Что дословно написано в ведомости объемов работ?  
Монтаж траверс, изолятор, подвеска провода АС на опорах №..
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата Света  пишет:конченые опоры это конечно круто...
:D не придирайтесь,пропустила буковку
 
Цитата
Света пишет:
Монтаж траверс, изолятор, подвеска провода АС на опорах №..
Яснее не стало. Траверсы и изоляторы входят в состав работ по установке новых опор. Если опоры существующие, то речь идет о замене, или доп. установке. Расценок в ФЕР33 на это нет. Посмотрите в Прейскуранте №26-05-45  к1.ч6-6011-247 "Замена штыревого изолятора на опоре с напряжением воздушной линии 0.4кВ" (в Гранде есть в базе 2001г.), или в ведомственных сборниках.

Ну, если не хотите заморачиваться, поищите в ФЕР34, ФЕРм8 что-нибудь применительно. Провод-по ФЕР33
 
Цитата
Света пишет:
Цитата Алексей  пишет:Цитата Света  пишет:конченые опоры это конечно круто...  не придирайтесь,пропустила буковку Ростов-на-Дону
оконченые??? сконченые??? вконченые???
какую букву-то?
 
Я хотела написать - конечные опоры на линии. Чувствую, что сейчас вы мне будете писать, что они не конечные, а концевые. Но это не меняет суть моего вопроса.  
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Яснее не стало. Траверсы и изоляторы входят в состав работ по установке новых опор. Если опоры существующие, то речь идет о замене, или доп. установке. Расценок в ФЕР33 на это нет. Посмотрите в Прейскуранте №26-05-45  к1.ч6-6011-247 "Замена штыревого изолятора на опоре с напряжением воздушной линии 0.4кВ" (в Гранде есть в базе 2001г.), или в ведомственных сборниках.Ну, если не хотите заморачиваться, поищите в ФЕР34, ФЕРм8 что-нибудь применительно. Провод-по ФЕР33
Да, опоры существующие.   Ищу применительную расценку по ФЕР.  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 18. Затраты по объекту и стройке
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при анализе затрат по объекту или строительству в целом. 1. Анализ затрат по объекту или стройке 00:26 Как увидеть стоимость отдельных элементов затрат по объекту или стройке? 03:23 Можно ли узнать общее кол...
Работа с ЕНиРами (10)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с ЕНиРами
Документы сметчика
Разъяснения Союза инженеров-сметчиков по отдельным вопросам полноты технической документации и сметы в системе государственных (муниципальных) закупок
Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 13.10.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.