Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ

Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ

Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ
 
Подскажите, как можно осметить  монтаж траверс, изоляторов, проводов АС  на выборочных опорах на существующей трассе ВЛ 6кВ в ненаселенной местности?

Хотела взять ФЕР 33-04-009-02 + как-то  применительно монтаж траверс, но расценка в км, а у меня подвеска провода только на некоторые выборочные опоры, там нельзя посчитать никакие км.

Приходит на ум только расценка:  ФЕР33-04-013-03 минус ФЕР33-04-013-01 - на конченые опоры, к которым подходит только 3 провода с одной стороны.
Как осметить эти же работы, если опора не конечная, а промежуточная, на нее будут ставить изоляторы и 6 проводов к ней будет подходить (по 3 провода с каждой стороны) ?  ФЕР33-04-013-03 плюс ФЕР33-04-013-02 или как?
Похожие темы:Найти еще: монтаж изоляторов проводов вл
При применении Е33-04-009-06 можно ли дополнительно применить Ц08-01-052-02(01)
Автор: Рустюм.  Сборка изоляторов в гирлянды для сложных опор и монтаж разные работы. Сборка изоляторов в гирлянду производится на земле, потом монтируется на опоре.
Короткое замыкание на КТП 10/0,4 кВ
Автор: Ксения. Помогите пожалуйста выбрать расценки по ДВ: 1. Отсоединение/присоединение шлейфов 10 кВ на опорных изоляторах 2. Демонтаж/монтаж проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 3. Демонтаж/монтаж разрядников РВО-10у1 - Нашла вот эту расценку ФЕР33-04-030-02 4. Демонтаж/монтаж опорных изоляторов ИО-10-3,...
Испытания соединений ЛЭП
... электропередачи напряжением выше 1кВ 1. Проверка изоляторов. Производится внешним осмотром. 2. Проверка соединений проводов. Производится согласно 1.... ... окружающего воздуха. Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного ... ... промышленной частоты. Испытание изоляции проводится согласно табл.1.8.24. Продолжительность ... ... соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного ...
Восстановление ЛЭП 6кВ (2х цепная)
Автор: Анастасия. Подскажите, пожалуйста, 1. демонтаж провода АС 95 между опорами; 2. демонтаж изоляторов ПС-70 (двойной) с подвесным зажимом; 3. монтаж провода АС-95 на изоляторах ПС 70 (двойной) Какие применить расценки?  Для 3 пункта пойдет Е33-01-009-02?
Помогите разобаться
... устройства. 02. Раскатка лидерного троса. 03. Сборка изоляторов в гирлянды. 04. Подъем и закрепление... ... промежуточным опорам. 05. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства. 06. Подвеска... ... провода методом "под тяжением". 07. Соединение проводов опрессовкой. 08. Установка натяжных зажимов...
 
Цитата
Света пишет:
конченые опоры
это конечно круто...
 
Цитата
Света пишет:
Подскажите, как можно осметить  монтаж траверс, изоляторов, проводов АС  на выборочных опорах на существующей трассе ВЛ 6кВ в ненаселенной местности?
Что дословно написано в ведомости объемов работ?  
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Что дословно написано в ведомости объемов работ?  
Монтаж траверс, изолятор, подвеска провода АС на опорах №..
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата Света  пишет:конченые опоры это конечно круто...
:D не придирайтесь,пропустила буковку
 
Цитата
Света пишет:
Монтаж траверс, изолятор, подвеска провода АС на опорах №..
Яснее не стало. Траверсы и изоляторы входят в состав работ по установке новых опор. Если опоры существующие, то речь идет о замене, или доп. установке. Расценок в ФЕР33 на это нет. Посмотрите в Прейскуранте №26-05-45  к1.ч6-6011-247 "Замена штыревого изолятора на опоре с напряжением воздушной линии 0.4кВ" (в Гранде есть в базе 2001г.), или в ведомственных сборниках.

Ну, если не хотите заморачиваться, поищите в ФЕР34, ФЕРм8 что-нибудь применительно. Провод-по ФЕР33
 
Цитата
Света пишет:
Цитата Алексей  пишет:Цитата Света  пишет:конченые опоры это конечно круто...  не придирайтесь,пропустила буковку Ростов-на-Дону
оконченые??? сконченые??? вконченые???
какую букву-то?
 
Я хотела написать - конечные опоры на линии. Чувствую, что сейчас вы мне будете писать, что они не конечные, а концевые. Но это не меняет суть моего вопроса.  
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Яснее не стало. Траверсы и изоляторы входят в состав работ по установке новых опор. Если опоры существующие, то речь идет о замене, или доп. установке. Расценок в ФЕР33 на это нет. Посмотрите в Прейскуранте №26-05-45  к1.ч6-6011-247 "Замена штыревого изолятора на опоре с напряжением воздушной линии 0.4кВ" (в Гранде есть в базе 2001г.), или в ведомственных сборниках.Ну, если не хотите заморачиваться, поищите в ФЕР34, ФЕРм8 что-нибудь применительно. Провод-по ФЕР33
Да, опоры существующие.   Ищу применительную расценку по ФЕР.  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с документом (1.3)
Из этого видеоурока можно узнать о том, как можно с легкостью найти необходимую информацию с помощью функции поиска и через оглавление в программе ГрандСтрой-Инфо.
Загрузка и установка обновлений (5)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Загрузка и установка обновлений
Документы сметчика
Методические указания по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации при реставрации (редакция 2009 г.)
Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ и к ТЕР-2001 (Крым, Севастополь) на 3 кв 2017 года
Дополнение к письму от 10 апреля 2019 г. № 12661-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.