Добрый день! Для замены участка трубы (отопление, наружные сети) в непроходном канале без вскрытия лотков я взяла расценку ФЕР22-05-003-01 с коэф. 0,6 на демонтаж + ФЕР22-05-003-01 + стоимость трубы Затем ФЕР22-03-001-05 = 0,025т для 10 отводов (по 2,5 кг шт) ФЕР22-03-014-03 = 4 для 4 фланцев ФЕР24-01-032-03 =2 для 2 задвижек стальных, фланцевое присоединение В расценке на установку задвижек в составе работ "Приварка ответных фланцев или патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу", значит я должна исключить расценку на приварку фланцев и взять их стоимость за расценкой на установку задвижек? + нужно взять расценку на гидравлическое испытание? ФЕР24-01-053-04? Или я изначально применила неправильную расценку для замены трубы ? Подскажите пожалуйста!
Строительная длина отводов Автор: Ирина Иванчикова. Отводы по 12 монтажному сборнику ТЧ:
"1.12.60. По ... ... расценки на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по расценкам... ... определяемые по расценкам табл. 12-01-016. Расход труб следует принимать с учетом развернутой длины...
Как правильно брать монтаж таких отводов в ППУ Автор: Татьяна. Беру расценку по ТЕР 22: Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (вес отводов учтен без изоляции).
Выдают замечание:
Для расчёта объёма необходимо учитывать вес стандартного отвода, без учёта длин прямых
участков (плеч), т.к. при добавлении веса прямых участков (расценка от массы
отвода), увеличится кол-во затрат ...
Откуда взяли коэффициент ... задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине. Исключение отводов из длины трубопроводов не предусмотрено. Следует добавить, что на больших диаметрах трубопроводов, где отводы могут занимать ощутимую часть длины трубопроводов, расход стальных труб (с учетом отходов) предусмотрен в размере 990 м на 1000 м трубопроводов....
Прокладка металополимерных труб - как учесть отводы если их нет в сборнике ФССЦ? Автор: Алексей. "Наталья С пишет:
так вот там в материалах есть отводы, а таких отводов в сборнике нет, как быть? "
объяснить составителю бумажки, что для металлополимерных труб не бывает отводов, а бывают угольники, которые есть в базе...
Работа на монтаж отводов, тройников и переходов Автор: Александра. Подскажите как учесть работу по монтажу отводов, тройников и переходов. В смете использован ФЕРм12-01-005-10 20м длина трубы, и на данном участке куча переходов, отводов и тройников, вот как их учесть, или возможно есть какие-то повышающие коэффициенты?
По поводу гидроиспытания: согласно п1.24.51. Расценки табл. 24-01-052 и 24-01-053 применяются при определении затрат с использованием расценок подраздела 1.5.«Прокладка трубопроводов тепловых сетей с теплоизоляцией из пенополиуретана. Вы не говорите, что у вас применяются трубы с теплоизоляцией из ППУ, поэтому если на прокладку примените расценку, например ФЕР24-01-002-04(отводы учитываются в развернутой длине трубопровода), то в ней продувка, промывка и гидроиспытания учтены (п.1.24.9). Если у вас наружные тепловые сети, то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно, длина трубопровода в 22 и 24 считается по-разному, отсюда и вопросы про монтаж фасонины. На демонтаж я бы предложил ФЕРр66-16, потому как сложно представить вашу ситуацию, ежели можно вырезать трубу и вытащить её вместе с десятком отводов не вскрывая канал.
Георгий пишет: то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно,
А какую тогда из 24 сборника применить? И в 66 сборнике вскрытие непроходного канала, которое производиться не будет... Посоветуйте пожалуйста расценку на демонтаж и прокладку стальной трубы в непроходном канале без вскрытия этого канала
Елена Ступникова пишет: Добрый день! Для замены участка трубы (отопление, наружные сети) в непроходном канале без вскрытия лотков я взяла расценку ФЕР22-05-003-01 с коэф. 0,6 на демонтаж + ФЕР22-05-003-01 + стоимость трубыЗатем ФЕР22-03-001-05 = 0,025т для 10 отводов (по 2,5 кг шт)ФЕР22-03-014-03 = 4 для 4 фланцевФЕР24-01-032-03 =2 для 2 задвижек стальных, фланцевое присоединениеВ расценке на установку задвижек в составе работ "Приварка ответных фланцев или патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу", значит я должна исключить расценку на приварку фланцев и взять их стоимость за расценкой на установку задвижек?+ нужно взять расценку на гидравлическое испытание? ФЕР24-01-053-04?Или я изначально применила неправильную расценку для замены трубы ?
Как у Сергея Михалкова в басне "Слон-живописец"
Цитата
Елена Ступникова пишет: уточнила. Труба на кронштейнах, подвешена. Вот все что удалось выяснить
Если труба на кронштейнах "подвешена", то вам нужно задуматься "А непроходной ли канал?". Вот с этой отправной точки и начните. Также выясните насчёт тепловой изоляции трубопроводов А решать свою проблему нужно всё-таки со строительных норм и правил (для начала СП 74.13330, 124.13330) и не помешает осмотр технической части сборника 24 а также собственно сметных норм этого же сборника.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Николай Иванович пишет:Если труба на кронштейнах "подвешена", то вам нужно задуматься "А непроходной ли канал?
Да! Непроходной канал!! ДА - труба на кронштейнах. Я же не сама придумываю)
Так подвешена или лежит??? Если труба на кронштейнах, то, вероятнее всего, она "не подвешена", а "лежит на кронштейнах". К трубопроводу привариваются, или крепятся скользящие опоры, через которые трубопровод опирается на кронштейны. Через определённые промежутки длины трубопровода (это расчётная величина) к трубе и кронштейну жёстко (обычно на сварке) крепится неподвижные опоры. В вашем случае возможно они присутствуют: все зависит от конфигурации теплотрассы. Если лоток не вскрывается, то, следовательно, есть возможность туда попасть людям. Это может быть проходной или полупроходной канал. А вот для этого случая существуют свои расценки. Лучше вам всё-таки строительные нормы и правила поглядеть и ознакомиться с технологией правильного монтажа теплотрасс в каналах (непроходных, проходных, полупроходных). Шутники у вас, вероятно, инженеры. Не хотят, злодеи, помогать "бедным сметчика". P.S. "Если вам всё понятно, значит вам не всё говорят"...
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Автомобильные дороги» и «Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог» в I квартале 2023 г.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на декабрь2016
Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.