Здравствуйте! Заказчик исключает ФЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, мотивируя тем, что расценкой ФЕР23-01-030 учтена установка фасонных частей (состав работ: Сварка труб в плети, опускание и укладка плетей труб в траншею, Гидравлическое испытание). Субподрядчик утверждает: В ресурсах расценки по прокладке труб отсутствуют неучтенные (Н. П) фасонные части и учтены только трубы (не трубопроводы!) - поэтому необходимо применить расценку ФЕР22-03-002-01. Кто прав?
Фасонные части в расценке ФЕР23-01-030
15.08.2023 10:36:45 | |
Похожие темы:Найти еще: фасонные фер
Установка фасонных частей по новой базе ФЕР 2020
Автор: Алена. Добрый день! Может сталкивался кто-нибудь с установкой фасонных частей по ФЕР 24 в базе ФЕР 2020. Раньше при прокладке труб по ТЕР 24 брали отдельно установку установку отводов, переходов и прочего по ТЕР 22. Сейчас в ...
Автор: Алена. Добрый день! Может сталкивался кто-нибудь с установкой фасонных частей по ФЕР 24 в базе ФЕР 2020. Раньше при прокладке труб по ТЕР 24 брали отдельно установку установку отводов, переходов и прочего по ТЕР 22. Сейчас в ...
Монтаж переходов в воздуховодах. Вопрос в подсчете объемов.
Автор: ProSlave. Дмитрий, если ФЕР то фасонные изделия беруться по ФССЦ Группа 19.1.01.09 Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали. Если там нет подходящих под ваши ...
Автор: ProSlave. Дмитрий, если ФЕР то фасонные изделия беруться по ФССЦ Группа 19.1.01.09 Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали. Если там нет подходящих под ваши ...
Монтаж надземного трубопровода теплоснабжения д.250мм-300мм
.... 1.24.17. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР: установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений — по ФЕР сборника 22 «Водопровод - наружные сети»;
.... 1.24.17. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР: установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений — по ФЕР сборника 22 «Водопровод - наружные сети»;
Какую взять расценку?
Автор: Галина Вантурина. Как говорит Терра ,и это правильно ,в составе работ сб. ФЕР 22 (3. Опускание штуцера в траншею.) Вы по ФЕр 16 берете монтаж трубопровода, а трубопровод-это не только труба, но еще и фасонные части. Увеличиваете длину трубопровода на длину патрубка. Но Вам нужно будет скорее всего вырезать отверстие в трубе и к нему приварить ...
Автор: Галина Вантурина. Как говорит Терра ,и это правильно ,в составе работ сб. ФЕР 22 (3. Опускание штуцера в траншею.) Вы по ФЕр 16 берете монтаж трубопровода, а трубопровод-это не только труба, но еще и фасонные части. Увеличиваете длину трубопровода на длину патрубка. Но Вам нужно будет скорее всего вырезать отверстие в трубе и к нему приварить ...
Наружный трубопровод и фасонные части
... гласит: Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР. – установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений – по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети»; ТАК ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ ПО ...
... гласит: Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР. – установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений – по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети»; ТАК ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ ПО ...
16.08.2023 00:49:18
ТЧ: 1.23. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕР сборника 23 «Канализация - наружные сети» предназначены для определения затрат при выполнении работ по строительству наружных самотечных сетей канализации. Вы какую канальную ваяете ??? На "самотёчке" отводы, колена не ставятся ![]() ![]() СП 32.13330.2018 P.S:1.23.9. Затраты на прокладку трубопроводов напорной канализации следует определять по ФЕР сборника 22 «Водопровод - наружные сети». Изменено: "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
16.08.2023 01:52:32
Кстати не могу представить, как без отводов сделать сток от нескольких источников в один коллектор. | |||
16.08.2023 08:54:38
![]() "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | ||||