Установка газаонализаторов

Установка газаонализаторов

Установка газаонализаторов
 
Здравствуйте,форумчане.
Возник вопрос касаемо правильности применения расценок:
1. Установка газоанализатора СГОЭС - ТЕРм11-03-011-01
2. Установка  шкафа настенного  Tecnopac IP55  - ТЕРм 11-06-001-01
3. Установка порогового устройства УПЭС - 40 (в шкаф) - 11-03-001-02
4. Установка платы двухканальной для УПЭС- 40 - ????
Правильно ли применять данные расценки и как учесть установку платы!?!
Очень надеюсь на вашу помощь.
 
В принципе правильно.
Плату расценить по расценке - ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки.

Кстати есть в ЕНиР-ах:
ЕНиР32-11. Монтаж отборного устройства химических и электрохимических газоанализаторов с приспособлением для очистки.
 
Спасибо.
К сожалению, ЕНиР применять в нашей организации запрещено(
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Функция перетаскивания (24)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение коэффициентов и норм при помощи функции перетаскивания
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. №395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15 мая 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.