ДД, подскажите, пожалуйста, правомерно ли Заказчик меняет расценку на установку выключателей автоматических HGD63P 1P MCS 0000C 00016 на расценку м08-03-575-01 прибор или аппарат, ранее мы всегда использовали м08-01-080-01 прибор измерения и защиты?
Похожие темы:Найти еще: автоматических
Шкаф питания 0,4кВ
... передняя 6 модулей (03806)шт2      Комплектующие     Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3   Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6   Выключатель автоматический трехполюсный ...
Пусконаладочные работы на автоматические выключатели
Автор: Юлия. Добрый день! При установке автоматических включателей (выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, выключатели автоматические ...
Индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения, Автоматическое пожаротушение
Автор: Маргарита Патрушева. Добрый день! Подскажите пожалуйста какой применить индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения (АУПТ) по 872 постановлению КМ РТ
Установка АВР, как рассчитать стоимость
Автор: Илона Вагнер. В спецификации указано  Выключатель автоматический, 630А, с электромагнитным приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического ...
Автоматический смеситель для душа
Автор: Максим. Подскажите какую расценку применять для замены GROHE CONTROMIX PUBLIC - АВТОМАТИЧЕСКИЙ CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША DN 15, ХРОМ Расценка ТЕРр65-5-6 не подходит,т.к. смеситель автоматический и установка соответственно более ...
 
Цитата
Анастасия пишет:
на расценку м08-03-575-01
у выключателя - тип монтажа на DIN-рейку, поэтому вам и меняет. Эта тема древняя, можете почитать, набрав в инете и найти много обсуждений сметчиков, ответов
Изменено: Ольга - 19.11.2023 07:25:38
 
Так и нашла, в частности
1. По какой расценке следует определять установку автоматических выключателей в модульные щиты?

2. По какой расценке следует определять прокладку кабеля, в гофрированной трубе - ПВХ?

Ответ: Журнал №3 (47), 2007 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»

1. Согласно вводным указаниям раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» отдела 03 Сборника на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» затраты на установку аппаратов и приборов в щиты определяются по нормам (расценкам) раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03 сборника.

2. Прокладку кабеля в гофрированной трубе - ПВХ рекомендуется определять по Сборнику на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» по нормам (расценкам) 08-02-413, применительно.

Норма из раздела 3 отдела 1 как раз и есть м08-01-080-01 Прибор измерения и защиты.

 
Цитата
Анастасия пишет:
м08-03-575-01
- это стабильно постоянно на автомат на дин рейку дают все лет 10 как. В м08-01-080-01 - посмотрите состав ММ. Это Вам не нужно.

Эти консультации - это всё ерунда. С таким же успехом можно печатать выдержки из этого форума в книжку и продавать) Эффект будет тот же - всем пофиг на эти консультации. :D
Изменено: Максим - 17.11.2023 10:38:52
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
У вас же он наверняка устанавливается в щит или шкаф на дин-рейку, зачем вам расценка из раздела для ЗРУ 3-20 кВ?
Изменено: vvica - 17.11.2023 10:38:15
 
Цитата
Анастасия пишет:
ДД, подскажите, пожалуйста, правомерно ли Заказчик меняет расценку на установку выключателей автоматических HGD63P 1P MCS 0000C 00016 на расценку м08-03-575-01 прибор или аппарат, ранее мы всегда использовали м08-01-080-01 прибор измерения и защиты?
Хитрожопый ваш заказчик.  :D  Он прежде всего смотрит на стоимость работ, то есть в свой карман. Автоматический выключатель, как говорится, "он и в Африке автоматический выключатель"  А прибор - это специальное устройство, приспособление для какой-л. цели (измерения чего-л., управления чем-л., контроля и наблюдения за чем-л. и т. п.). Например, измерительный прибор, оптические приборы, нагревательный прибор. Не ваш заказчик придумывал эту расценку, не ему её менять по своему хотению. Подобные замены нацелены лишь на неискушенного "потребителя"...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
Документы сметчика
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на декабрь2016 Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.