Добрый день.
По проекту под трубопроводы есть опоры и подопорные конструкции (металлические), на которые данные опоры ставятся.
Подопорные конструкции монтируются с шагом 3м. И на километр трубопровода, это приличное количество.
В смете заказчик не даёт отдельно расценку на монтаж подопорных конструкций, а считает весь металл как опоры, и выносит только стоимость материала.
Действительно ли монтаж опор учтен в расценке ФЕРм12-08-002-05?
И правомочно ли заказчик не даёт расценку на монтаж подопорных конструкций?  
Похожие темы:Найти еще: трубопроводы ферм монтаж
Укладка вручную металлических катков из трубы 159х8
... штырям для монтажа трубопроводов, табл. 12-04-018 - 12-04-029; изготовление узлов трубопроводов, табл. 12-04-002 - 12-04-013, 12-04-018 - 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036. 1.12.25. ФЕРм части 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах - до 6 м3/ч и незначительном капеже воды....
Помогите с расценкой на установку спринклеров пожаротушения
... ФЕРм сборника 12 отдела 8 приведены расценки на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения. 1.12.29. ФЕРм сборника 12 отдела 8 на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по табл. 12-08-001, 12-08-002 и расценке 1 табл. 12-08-004. Прошу разъяснить как же ...
Стилоскопирование и измерение твердости металлического шва
... трубопроводов принимается по проектным данным, затраты на контроль определяются по ФЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений». 1.12.20. ФЕРм части 12 на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим ФЕРм части 12 отдела 2.
Контроль сварных соединений
... Вопрос: 1. Перед проведением ультрозвукового контроля нужно  ли включить в смету расценку по сб.ФЕРм 39-06-002 "Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа" И по сб.ФЕРм 39-01-20... "Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких ...
Технологические трубопроводы. Обвязка котлов
... Подрядчика: НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Предлагаемые Вами расценки относятся к 1 отделу сборника ФЕРм12. Выписка из технической части сборника ФЕРм12. 1.12.9. В ФЕРм части 12 отдела 1 приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов, а также в дизельных, насосно-компрессорных,...
 
Открываем ТЧ и читаем:

1.12.30. В ФЕРм сборника 12 отдела 8 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;

промывку и продувку трубопроводов;

гидравлическое испытание трубопроводов, а по табл. 12-08-002 и расценке 1 табл. 12-08-004 гидравлическое и пневматическое испытания;

очистку арматуры.

Про установку опор ничего не сказано, значит считаются они отдельно. Поэтому в вашем случае Заказчик неправ.

А вот в отделах 1-3, монтаж опор действительно учтен.

 
Цитата
Алена пишет:
В смете заказчик не даёт отдельно расценку на монтаж подопорных конструкций, а считает весь металл как опоры, и выносит только стоимость материала. Действительно ли монтаж опор учтен в расценке ФЕРм12-08-002-05?
Если есть какие-то сомнения, в первую очередь обращайтесь к технической части сборников: "Авось там что-нибудь умное написано?", а не к "знатокам". Что вы не смотрите?
Гляньте п. 1.12.2.  ТЧ сборника м12 .Там много чего интересного. Как монтируются опоры смотрите в других сборника. Они ведь бывают "подвижные" и "неподвижные". И вот сравните, что там написано, со сметой вашего заказчика.  В подавляющем большинстве случаев на трубопроводах много чего не дописывают. Потому что плавают в технологии строительства трубопроводов, а в СНиПы вообще не заглядывают. Некогда. Они же сметчики...  
Читайте прямым текстом:
Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 200 мм."
А ведь узлы то надо ещё сварить. Или не надо? А это дополнительная работа.  Ну вот и подумайте, что там ещё могли упустить и сколько это всё должно было бы стоить. Опытный специалист, глянув одним глазом на смету, сразу же определит "где собака зарыта" и "чего в супе не хватает" Дерзайте... :D
Изменено: Николай Иванович - 31.07.2024 23:09:30
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 

Цитата
Николай Иванович пишет:
Если есть какие-то сомнения, в первую очередь обращайтесь к технической части сборников: "Авось там что-нибудь умное написано?", а не к "знатокам". Что вы не смотрите?Гляньте п. 1.12.2.  ТЧ сборника м12 .Там много чего интересного. Как монтируются опоры смотрите в других сборника. Они ведь бывают "подвижные" и "неподвижные". И вот сравните, что там написано, со сметой вашего заказчика.  В подавляющем большинстве случаев на трубопроводах много чего не дописывают. Потому что плавают в технологии строительства трубопроводов, а в СНиПы вообще не заглядывают. Некогда. Они же сметчики...  Читайте прямым текстом: Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из  стальных труб , монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 200 мм." А ведь узлы то надо ещё сварить. Или не надо? А это дополнительная работа.  Ну вот и подумайте, что там ещё могли упустить и сколько это всё должно было бы стоить. Опытный специалист, глянув одним глазом на смету, сразу же определит "где собака зарыта" и "чего в супе не хватает" Дерзайте...
Иногда вот смотрю на такие комментарии и думаю, что это за поток сознания был? Да, сметчик может чего-то не знать, как и любой специалист, но сметчик никогда не перестает учится. Прочитав ТЧ и не найдя ответа, он спрашивает у более опытных коллег. При чем тут сварка и готовые узлы, если был конкретный вопрос про опоры…? Конкретный ответ дан в сообщении №2. А для чего нужна эта софистика из сообщения №3 мне трудно понять…

Алена, может быть ваш заказчик путает ФЕРм12 с ФЕР16? Там то установка опор учтена. Попросите его дать ссылку на ТЧ, которой он руководствуется

Cannibal
 
Цитата
Александр пишет:
Прочитав ТЧ и не найдя ответа, он спрашивает у более опытных коллег.
Поговорка есть такая, дорогой: "Смотришь в книгу, видишь фигу" В рассматриваемом случае в ТЧ всё ясно и понятно написано, как говорится, на "японском языке".
Зачёт с отметкой... :D  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новый интерфейс и общие установки (1)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Новый интерфейс и общие установки
ГРАНД-Смета. Часть 08. Базисно-индексный метод
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте сметы базисно-индексным методом. 1. Укрупненные индексы 03:01 Как в ГРАНД-Смете подключить ежеквартальные индексы Минстроя РФ? 05:04 Как применить общий индекс на смету в целом? 10:03 Как примени...
Документы сметчика
ТТК. Демонтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.