ПНР ячеек КСО: однотипное оборудование?

ПНР ячеек КСО: однотипное оборудование?

ПНР ячеек КСО: однотипное оборудование?
 
Добрый день.
Поделитесь опытом пожалуйста.

1. Планируется замена ячеек КСО-298 в ТП.
Всего ячеек 10 шт. по схемам коплектация некоторых ячеек повторяется (например в 8-ми устанавливаются одинаковые вакуумные выключатели, трансформатары, разъединители и т.д.).
Есть ли коэффициент для однотипного оборудования при ПНР данных аппаратов (вакуумные выключатели, разъединители и т.д)?
Методика №571 п.75 - данный коэффициент должен быть указан в "Общее положение" к сборнику.
В ГЭСНп01 не нашла данных коэффициентов.
Т.е. ПНР электрооборудования (все составляющие КСО-298) проводится в полном (100%) объеме для каждой ячейки?

2. Подскажите пожалуйста по коэфф-ту 0,8 - методика №571 п. 76. При применении сборников ГЭСНп для определения затрат
на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования, к затратам труда пусконаладочного персонала применяется коэффициент 0,8.
Если ПНР будет проводит тотже подрядчик, который и монтировал оборудование, правомерно ли применять данный коэффициент?
В МДС81-40.2006 г. раньше было пояснение "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ одной и той же
организацией, но разными звеньями (бригадами) не является основанием для применения коэффициента 0,8."
В методике №571 нет данных указаний. Плюс как заказчик может проконтролировать, что у подрядчика на ПНР будет другая бригада, а не та, которая монтировала?
может запрашивать от подрядчика их внутренний приказ с перечнем работников на монтаж и ПНР?
Похожие темы:Найти еще: пнр оборудование
Смета ПНР СОУЭ и АПС
Автор: Татьяна. Добрый день. Необходимо сделать смету на ПНР по приложенной спецификации. Сметы на ПНР не делала ни разу, в самом процессе ПНР тоже не соображаю. Подскажите, пожалуйста, примерно какие расценки применить к данному оборудованию...
Заказчик хочет, чтоб мы убрали ПНР
Автор: Аина Тайсина. Здравствуйте. Есть смета на ВЛ-0,4кВ. Заказчик хочет, чтоб мы убрали ПНР по смете, говорит ПНР только на оборудование, а в проекте, в ведомости объемов работ есть ПНР. Что делать? Подскажите.
Выполнение ПНР на электротехнические работы и АСУТП
... конкретном случае." а вы пытаетесь это переложить на сметчиков? курс по ПНР для сметчиков, в части расценок, но никак не составления программы ПНР для оборудования, странно читать ,что вы специалист не знаете какая наладка будет у проектируемого Вами оборудования, мы своим проектировщикам ...
Пусконаладочные работы для ИТП
Автор: Владимир. Я рекомендую разделить ПНР: 1. ПНР  тепломеханики. 2. ПНР автоматики. Использовать соответствующие Сборники и по типам оборудования.Так легче и быстрее.
Какой % соотношения ПНР от СМР АСУ ТП
... локальной сметы, которая по поручению заказчика может быть составлена как проектной, так и пусконаладочной организацией». Лимит 7% для ПНР электротехнического оборудования определен именно на основании объектов-аналогов. Это же можно сказать и о данных по ПНР, приведенных Таней в # 17 из КО-Инвест ...
 
Цитата
Екатерина пишет:
Т.е. ПНР электрооборудования (все составляющие КСО-298) проводится в полном (100%) объеме для каждой ячейки?
а как может быть по другому?
Цитата
Екатерина пишет:
Есть ли коэффициент для однотипного оборудования при ПНР данных аппаратов (вакуумные выключатели, разъединители и т.д)?
нет, с тем же успехом можно пытаться найти подобный коэффициент и на монтаж такого оборудования ))), зачем ограничиваться ПНР, ну одинаковое же оборудование монтируется - К=0,5 и всего делов.

Цитата
Екатерина пишет:
"Выполнение монтажных и пусконаладочных работ одной и той жеорганизацией, но разными звеньями ( бригадами ) не является основанием для применения коэффициента 0,8."
Вот это очень интересный вопрос. Сейчас это коэффициент пытаются запихнуть под все работы. Лично я обходил это так: в программе ПНР должно быть указан состав бригады монтажников и состав бригады ПНР, а к графику производства работ нужно приложить график движения рабочих, на котором будет видно что монтажники ушли, а наладчики пришли. Иного варианта я не знаю. Все остальное филькина грамота.
 
Спасибо за ответ.
Цитата
ProSlave пишет:
а как может быть по другому?
Просто у меня было сомнение, а вдруг есть какой-нибудь коэфициент, а я я его пропустила.
Цитата
ProSlave пишет:
Вот это очень интересный вопрос. Сейчас это коэффициент пытаются запихнуть под все работы. Лично я обходил это так: в программе ПНР должно быть указан состав бригады монтажников и состав бригады ПНР, а к графику производства работ нужно приложить график движения рабочих, на котором будет видно что монтажники ушли, а наладчики пришли. Иного варианта я не знаю. Все остальное филькина грамота.
Спасибо. хороший совет. Думаю так и попробуем оформить.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Документы сметчика
Коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001. Выпуск 28. Март 2021 года.
Разъяснение Союза инженеров-сметчиков "Об общих принципах учета строительных лесов в сметах на строительство"
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.