Удаление ресурсов в расценках. Возник вопрос со строительным контролем.

Удаление ресурсов в расценках. Возник вопрос со строительным контролем.

Удаление ресурсов в расценках. Возник вопрос со строительным контролем.
 
Добрый день! Возник вопрос со строительным контролем по поводу применение расценки.
Работы на кап.ремонт, замена 8 выпусков из дома.
Применяем расценку ГЭСНр66-03-005-01 "Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника"
В расценке учтен полный комплекс работ, но в связи с отсутствием тех. необходимости некоторые виды работ не применяются, промывка, временный трубопровод, теледиагностика. В связи с этим введен понижающий коэффициент на прямые затраты более 80%.
Строительный контроль настаивается на том, чтобы оставить расценку и применять схожие по названию расценки со знаком минус, например "Укладка трубопроводов" и минус объем, или найти расценку совершенно другую, которой нет. Работы к слову завершены.
Отсюда вопрос, кто сталкивался с такой ситуацией, как решали вопрос с заказчиком и стр. контролем.
Написали письмо оф. письмо от нас, что в связи с невыполнением работ, вводим понижающий коэффициент, но нам говорят что правильно отнимать отдельными расценками, с несовпадающими разрядами рабочих и механизмами.
Похожие темы:Найти еще: контролем
Нарезание кромок на трубах и фасонных частях
... Астраханского газоперекачивающего завода. Субподрядная организация ОАО «Нефтехиммонтаж», выполняющая комплекс работ по монтажу трубопроводов и контролю монтажных сварных соединений, обосновывает свои требования письмом ООО КЦЦС от 27 декабря 2011 г. № КЦ/М90 и настаивает на необходимости ...
Контроль качества защитного покрытия или Визуально-измерительный контроль
... Федерального центра ценообразования. Вопрос: В п. 13 постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонтах объектов капитального строительства" говорится "на ...
калькуляция на затраты по контролю сварных соединений
Автор: Яна. Здравствуйте! У нашей организации есть своя Лаборатория неразрушающего контроля. Руководство попросило рассчитать именно себестоимость работы (не по нормативной базе) + прибыль по контролю 1 метра монтажных ...
Рентгенографический контроль
... разъясняет, что "в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" строительный ...
Входят ли в расценку допустим ФЕРм12 контроль подготовки деталей
... такие работы: ·    обезжиривание; ·    протравка и промывка; ·    очистка металлическими щетками поверхности трубопровода; ·    контроль подготовки деталей под сварку на месте монтажа; ·    зачистка поверхности сварного соединения и околошовной зоны; ·    визуальный ...
 
Цитата
Оксана Токарчук пишет:
Работы на кап.ремонт, замена 8 выпусков из дома.
это не наружка. Это внутрянка. Может по этому и работы лишние?
 
Цитата
Оксана Токарчук пишет:
Написали письмо оф. письмо от нас, что в связи с невыполнением работ, вводим понижающий коэффициент, но нам говорят что правильно отнимать отдельными расценками, с несовпадающими разрядами рабочих и механизмами.
ни то ни другое не верно. Расценки усреднены сами по себе и не корректируются. приказ 571 п.22 это запрещает. Все случаи корректировок описаны в п.7 того же приказа. Коэффициентов на подобное не существует.

З.Ы к слову прямого запрета того, что предлагает Заказчик тоже нет. ))) Это по тому, что либо вы должны применить расценки прямые, либо если их нет -  ближайшие по работам и без какой-либо корректировки.
 
Наружные выпуски из дома.
Из подвала в дворовой колодец.
Расценки проверенные работали с ними постоянно.  
 
Наружные выпуски в жилом доме до колодца - это относится к внутридомовым сетям канализации.  
 
Цитата
Оксана Токарчук пишет:
Наружные выпуски из дома.Из подвала в дворовой колодец.
=
Цитата
ProSlave пишет:
Это внутрянка
=
Цитата
Дмитрий пишет:
это относится к внутридомовым сетям канализации
 
Возможно это по нормам относится к внутренним сетям, я тут не могу сказать. Знаю что в проектах учитываются в наружную канализацию. Что я поняла, так то это любой пробел в нормативке каждый диктует как хочет, у кого на что фантазии хватило.  
 
Цитата
Оксана Токарчук пишет:
любой пробел в нормативке каждый диктует как хочет, у кого на что фантазии хватило.
Это работает с любыми законами - так даже интересней.
По вашей ситуации из моего опыта: любая экспертиза, проверяющая бюджет, требует корректировку минусовыми расценками; эксперты частных заказчиков соглашаются на корректировку коэффициентом, но требуют его размер четко обосновать. Обоснование выливается в немалую калькуляцию, где нужно подтвердить каждую цифру. Проще сминусовать лишнее расценками.
 
Цитата
Оксана Токарчук пишет:
Что я поняла, так то это любой пробел в нормативке каждый диктует как хочет, у кого на что фантазии хватило.
никакого пробела тут нет. Все что до первого колодца включая колодец - наружка, от первого колодца до дома - внутрянка.
Цитата
Оксана Токарчук пишет:
Знаю что в проектах учитываются в наружную канализацию.
может быть именно в тех проектах, о которых вы пишете, так и было, но только это никак не означает, что это правильно.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 07. Работа с позициями в фактических ценах
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении в смету стоимости материалов и обрудования по фактическим ценам. 1. Материалы по фактическим ценам 00:19 Как вручную добавить в смету несколько позиций с фактической стоимостью? 04:04 Как учесть...
ГРАНД-Смета. Часть 24. Масса брутто
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" при расчёте массы брутто материалов 1. Масса брутто в смете 00:49 Как загрузить массу брутто в смету? 01:53 А как рассчитать массу брутто по группе материалов в смете? 06:08 Как вывести значения масс брутто в вых...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне.
Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.